1392/4/21 ، 01:12 صبح (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/4/21 ، 01:15 صبح، توسط miladezati.)
سلام دوستان
این یک مدل باغ ویلاست.در جهت xقاب خمشی ودر جهت y قاب ساده. سقفش شیروانی.سه سئوال در باره آن دارم
1-اتصال تیرهایی که در دوجهت فوق نیستند (تیرهای مورب )مفصلی محسوب می شود یا گیردار؟
2-آیا ایده ای که در این مدل بکار رفته (معدل بار مرده وزنده شیروانی) بصورت با رنقطه ای در ستونها وارد شده) قابل قبول شما هست یا به جای آن پیشنهاد دیگری دارید.
3-warningهای غیر مزاحم آنالیز برنامه را چه طوری حذف کنم؟
توضیح این که منطقه بادخیز نیست.
1- مفصلی است زیرا دو قاب خمشی و گیردار را به هم وصل میکنه و در اجرا هم اصلا نمیشود گیردار اجرا کرد
2- بستگی داره به اینکه شیروانی چگونه اجرا شود اگر بار شیروانی مستقیما بر روی ستونها بیاید بلی قابل قبول است در صورتی که بار بر روی تیر و سپس بر روی ستون بیاید باید مانند سوله ها بارگذاری شود
3- خطاها به دلیل یک المان اضافی I16 بود و همچنین پوشش اشتباه سقف
بنده فایلتون را اصلاح کردم و تحلیل و طراحی کردم البته با بارگذاری شما.
دریفتها را چک کردم و خوب بود و سازه بسیار سبکی بدست اومده که منطقی هست
فقط ورژن بنده 9.7.4 هست که بعید میدونم شما بلد باشین اونرا با ورژن پایین تر باز کنید
همچنین نمیدونم چطور باید آپلودش کنم. اگه ایمیلتون را بهم بدین ممنون میشم
واسه باز کردن با ورژن پایینتر با من تماس بگیرید
09133556177 محسن از یزد هستم
1392/4/21 ، 02:22 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/4/21 ، 02:26 عصر، توسط miladezati.)
(1392/4/21 ، 01:07 عصر)poaro نوشته است: 1- مفصلی است زیرا دو قاب خمشی و گیردار را به هم وصل میکنه و در اجرا هم اصلا نمیشود گیردار اجرا کرد
2- بستگی داره به اینکه شیروانی چگونه اجرا شود اگر بار شیروانی مستقیما بر روی ستونها بیاید بلی قابل قبول است در صورتی که بار بر روی تیر و سپس بر روی ستون بیاید باید مانند سوله ها بارگذاری شود
3- خطاها به دلیل یک المان اضافی I16 بود و همچنین پوشش اشتباه سقف
بنده فایلتون را اصلاح کردم و تحلیل و طراحی کردم البته با بارگذاری شما.
دریفتها را چک کردم و خوب بود و سازه بسیار سبکی بدست اومده که منطقی هست
فقط ورژن بنده 9.7.4 هست که بعید میدونم شما بلد باشین اونرا با ورژن پایین تر باز کنید
همچنین نمیدونم چطور باید آپلودش کنم. اگه ایمیلتون را بهم بدین ممنون میشم
واسه باز کردن با ورژن پایینتر با من تماس بگیرید
09133556177 محسن از یزد هستم
سلام و تشکر پوآروی عزیز
نگران ورژن نباشید واز مسیر زیر آپلود کنید
دگمه ارسال پاسخ را کلیک کنید.در صفحه جدید ابتدا فایل راbrowseگنید سپس دگمه افزودن پیوست را کلیک کنی ومنتظر باشید تا اضافه شود.سپس دگمه ارسال پاسخ را بزنید.
ضمنا مهندس به خاطر بازشوهای روی تمام دیوارهای قاب مفصلی مجبور شدم بادبند را به داخل ببرم.به نظرت تفاوت پرفرمانس کار با حالتیکه در بیرونی ترین قاب اجرا بشه خیلی هست یا اندک؟
ضمنا اگر روی اسمم کلیک کنی در ضفحه مشخصات فردی mail یا رایانامه بنده ذکر شده
1- همیشه بهتر است که هسته خرپایی (بادبندها) در دهانه های بزرگ زده شوند و این هسته در محیط سازه باشد در مقابل پیچش ساختمان در زلزله مقاومت بهتری از خود در برابر پیچش نشان میدهد.
2- بارگذاری بار MASS را تعریف نکردین با توجه به اینکه در ویلا حتما پارتیشن دارین و در اطراف 100% دیوار پیرامونی وجود دارد
3- دیافراگمها در اینجا باید نیمه صلب تعریف شوند
1392/4/21 ، 04:10 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/4/21 ، 04:12 عصر، توسط حمید فلاح منش.)
(1392/4/21 ، 01:07 عصر)poaro نوشته است: بنده فایلتون را اصلاح کردم و تحلیل و طراحی کردم البته با بارگذاری شما.
دریفتها را چک کردم و خوب بود و سازه بسیار سبکی بدست اومده که منطقی هست
نیازی به اعمال پیچش نبوده ولی درصورتی که اعمال میشه باید حالت بدون خروج از مرکزیت هم معرفی بشه برای ترکیب بارها
دیافراگم ها بعضی ها صلب و بعضی ها تعریف هم نشدن
سلام مهندس خمید عزیز
منظور از c16همان cpe16هستش
باکس روی بادبند ذخیره نشده بود ومقدار دیفالت گرفته بودوچه دیفالتی!
من اضلاخات رو توی فایل خودم انکام دادم حتی ترکیب بارهایی را هم که شما فرمودید اضافه کردم.خواستم آپ کنم دیدم اقای پوآروی عزیز زحمت همه را کشیده جز ترکیب بارها.سعی میکنم
ترکیب بارها را توی فایل ایشان اضافه دوباره آپ کنم.
البته هنوز سئوالهای دیگری دارم که مطرح خواهم کرد.این فایل برای من وخیلی از دوستان جنبه های آموزشی خوبی داردکه امیدوارم باز هم کمک کنید.
در مورد با ردیوارها ،وقتی سازه یک طبقه هست بار دیوارها را به کجا وارد کنم؟
بار دیوارهای ی پایینی نصفش جز سازه حساب میشه برای بار زلزله و باید به صورت MASS وارد بشه
حتی پارتیشن ها
سیستم مهار جانبی مناسبی هم نداره سازت زمان تناوب زیادی داره
1392/4/21 ، 05:24 عصر (آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/4/21 ، 05:27 عصر، توسط miladezati.)
(1392/4/21 ، 04:32 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: بار دیوارهای ی پایینی نصفش جز سازه حساب میشه برای بار زلزله و باید به صورت MASS وارد بشه
حتی پارتیشن ها
سیستم مهار جانبی مناسبی هم نداره سازت زمان تناوب زیادی داره
بار mass و ترکیبات بار کسری را هم در قالب comb17-comb32اضافه کردم.
اگر بادبند جانبی استفاده شود پنجره اطاق خواب به نورگیری کوچکی تبدیل می شود.در مورد دریفت چگونه چک کنم فقط یک طبقه هست.در رابطه دریفت تقاضل جابجایی دوطبقه متوالی مورد نیاز نیست؟