امتیاز موضوع:
  • 11 رأی - میانگین امتیازات: 2.64
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن فایل ایتبس باغ ویلا
#1
سلام دوستان
این یک مدل باغ ویلاست.در جهت xقاب خمشی ودر جهت y قاب ساده. سقفش شیروانی.سه سئوال در باره آن دارم
1-اتصال تیرهایی که در دوجهت فوق نیستند (تیرهای مورب )مفصلی محسوب می شود یا گیردار؟
2-آیا ایده ای که در این مدل بکار رفته (معدل بار مرده وزنده شیروانی) بصورت با رنقطه ای در ستونها وارد شده) قابل قبول شما هست یا به جای آن پیشنهاد دیگری دارید.
3-warningهای غیر مزاحم آنالیز برنامه را چه طوری حذف کنم؟
توضیح این که منطقه بادخیز نیست.


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   

.rar   Gvila.rar (اندازه: 72.02 KB / تعداد دفعات دریافت: 55)
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#2
1- مفصلی است زیرا دو قاب خمشی و گیردار را به هم وصل میکنه و در اجرا هم اصلا نمیشود گیردار اجرا کرد
2- بستگی داره به اینکه شیروانی چگونه اجرا شود اگر بار شیروانی مستقیما بر روی ستونها بیاید بلی قابل قبول است در صورتی که بار بر روی تیر و سپس بر روی ستون بیاید باید مانند سوله ها بارگذاری شود
3- خطاها به دلیل یک المان اضافی I16 بود و همچنین پوشش اشتباه سقف

بنده فایلتون را اصلاح کردم و تحلیل و طراحی کردم البته با بارگذاری شما.
دریفتها را چک کردم و خوب بود و سازه بسیار سبکی بدست اومده که منطقی هست
فقط ورژن بنده 9.7.4 هست که بعید میدونم شما بلد باشین اونرا با ورژن پایین تر باز کنید
همچنین نمیدونم چطور باید آپلودش کنم. اگه ایمیلتون را بهم بدین ممنون میشم
واسه باز کردن با ورژن پایینتر با من تماس بگیرید
09133556177 محسن از یزد هستم
پاسخ
#3
(1392/4/21 ، 01:07 عصر)poaro نوشته است: 1- مفصلی است زیرا دو قاب خمشی و گیردار را به هم وصل میکنه و در اجرا هم اصلا نمیشود گیردار اجرا کرد
2- بستگی داره به اینکه شیروانی چگونه اجرا شود اگر بار شیروانی مستقیما بر روی ستونها بیاید بلی قابل قبول است در صورتی که بار بر روی تیر و سپس بر روی ستون بیاید باید مانند سوله ها بارگذاری شود
3- خطاها به دلیل یک المان اضافی I16 بود و همچنین پوشش اشتباه سقف

بنده فایلتون را اصلاح کردم و تحلیل و طراحی کردم البته با بارگذاری شما.
دریفتها را چک کردم و خوب بود و سازه بسیار سبکی بدست اومده که منطقی هست
فقط ورژن بنده 9.7.4 هست که بعید میدونم شما بلد باشین اونرا با ورژن پایین تر باز کنید
همچنین نمیدونم چطور باید آپلودش کنم. اگه ایمیلتون را بهم بدین ممنون میشم
واسه باز کردن با ورژن پایینتر با من تماس بگیرید
09133556177 محسن از یزد هستم

سلام و تشکر پوآروی عزیز
نگران ورژن نباشید واز مسیر زیر آپلود کنید
دگمه ارسال پاسخ را کلیک کنید.در صفحه جدید ابتدا فایل راbrowseگنید سپس دگمه افزودن پیوست را کلیک کنی ومنتظر باشید تا اضافه شود.سپس دگمه ارسال پاسخ را بزنید.

ضمنا مهندس به خاطر بازشوهای روی تمام دیوارهای قاب مفصلی مجبور شدم بادبند را به داخل ببرم.به نظرت تفاوت پرفرمانس کار با حالتیکه در بیرونی ترین قاب اجرا بشه خیلی هست یا اندک؟
ضمنا اگر روی اسمم کلیک کنی در ضفحه مشخصات فردی mail یا رایانامه بنده ذکر شده
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#4
سلام
برای بارگذاری 1 مشکلی داره اینکه بار دیوار های پیرامونی کجا وارد شده؟

مقطع c16 چی هست؟
مقاطع مناسب نیستن اصلا...مثلا باد بند باکس 400x12؟؟؟؟

نیازی به اعمال پیچش نبوده ولی درصورتی که اعمال میشه باید حالت بدون خروج از مرکزیت هم معرفی بشه برای ترکیب بارها

دیافراگم ها بعضی ها صلب و بعضی ها تعریف هم نشدن
پاسخ
#5
1- همیشه بهتر است که هسته خرپایی (بادبندها) در دهانه های بزرگ زده شوند و این هسته در محیط سازه باشد در مقابل پیچش ساختمان در زلزله مقاومت بهتری از خود در برابر پیچش نشان میدهد.
2- بارگذاری بار MASS را تعریف نکردین با توجه به اینکه در ویلا حتما پارتیشن دارین و در اطراف 100% دیوار پیرامونی وجود دارد
3- دیافراگمها در اینجا باید نیمه صلب تعریف شوند
پاسخ
#6

.zip   Villa-Vaziri.zip (اندازه: 36.89 KB / تعداد دفعات دریافت: 20)
پاسخ
#7
(1392/4/21 ، 01:07 عصر)poaro نوشته است: بنده فایلتون را اصلاح کردم و تحلیل و طراحی کردم البته با بارگذاری شما.
دریفتها را چک کردم و خوب بود و سازه بسیار سبکی بدست اومده که منطقی هست

شما چطور دریفت هارو کنترل کردید وقتی دیافراگم ها اشتباه مدل شدن؟
پاسخ
#8
(1392/4/21 ، 02:39 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
برای بارگذاری 1 مشکلی داره اینکه بار دیوار های پیرامونی کجا وارد شده؟

مقطع c16 چی هست؟
مقاطع مناسب نیستن اصلا...مثلا باد بند باکس 400x12؟؟؟؟

نیازی به اعمال پیچش نبوده ولی درصورتی که اعمال میشه باید حالت بدون خروج از مرکزیت هم معرفی بشه برای ترکیب بارها

دیافراگم ها بعضی ها صلب و بعضی ها تعریف هم نشدن
سلام مهندس خمید عزیز
منظور از c16همان cpe16هستش
باکس روی بادبند ذخیره نشده بود ومقدار دیفالت گرفته بودوچه دیفالتی!
من اضلاخات رو توی فایل خودم انکام دادم حتی ترکیب بارهایی را هم که شما فرمودید اضافه کردم.خواستم آپ کنم دیدم اقای پوآروی عزیز زحمت همه را کشیده جز ترکیب بارها.سعی میکنم
ترکیب بارها را توی فایل ایشان اضافه دوباره آپ کنم.
البته هنوز سئوالهای دیگری دارم که مطرح خواهم کرد.این فایل برای من وخیلی از دوستان جنبه های آموزشی خوبی داردکه امیدوارم باز هم کمک کنید.

در مورد با ردیوارها ،وقتی سازه یک طبقه هست بار دیوارها را به کجا وارد کنم؟
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#9
بار دیوارهای ی پایینی نصفش جز سازه حساب میشه برای بار زلزله و باید به صورت MASS وارد بشه
حتی پارتیشن ها
سیستم مهار جانبی مناسبی هم نداره سازت زمان تناوب زیادی داره
پاسخ
#10
(1392/4/21 ، 04:32 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: بار دیوارهای ی پایینی نصفش جز سازه حساب میشه برای بار زلزله و باید به صورت MASS وارد بشه
حتی پارتیشن ها
سیستم مهار جانبی مناسبی هم نداره سازت زمان تناوب زیادی داره

بار mass و ترکیبات بار کسری را هم در قالب comb17-comb32اضافه کردم.
اگر بادبند جانبی استفاده شود پنجره اطاق خواب به نورگیری کوچکی تبدیل می شود.در مورد دریفت چگونه چک کنم فقط یک طبقه هست.در رابطه دریفت تقاضل جابجایی دوطبقه متوالی مورد نیاز نیست؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Gvila02.rar (اندازه: 27.16 KB / تعداد دفعات دریافت: 13)
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 194 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 98 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 114 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,323 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 127 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 130 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 234 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 473 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 319 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 296 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان