چک کردن فایل ایتبس ساختمان فولادی .
#1
Exclamation 
سلام دوستان .
اگه میشه یه لطفی بکنید ببیند مشکلی داره ( که مطمئنا داره ) یا خیر !
خروجی که میگیرم وزن سازه رو حدودا 1770 تن نشون میده , برای یه زیربنای 2400متری معقول هست این عدد ؟
وزن آهن آلات به کار رفته شده در سازه ( بغیر از آرماتور های سقف و پی ) در هم متر مربع چقدر باید باشه ؟
دوتا تیر و یه ستون رو هم قرمز نشون میده ولی نسبت تنشون به 0.8 هم نمیرسه !!!! اشکال از کجاست ؟؟ ممنونم .

http://co70000.persiangig.com/sm2.rar
پاسخ
#2
سلام
شما باید یک بار معادل اصلاح جرم طبقه بام را وارد کنید . به این ترتیب که نصف وزن معادل تیغه بندی در طبقه پایین به صورت MASS به سقف طبقه بام باید وارد کنید . همچنین باید نصف وزن دیوار طبقه پایین را به صورت خطی و از نوع MASS به دیوارهای پیرامونی طبقه بام وارد کنید.
در BASE باید اتصال ستون به پی را از نوع گیردار تعریف کنید
دیگر قسمتها تا آنجا مه نگاه کردم مشکل ندارند
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
سیستم سازه ای تون در جهات های x و y چیه؟
به نظر من تعداد مهار بندهاتون خیلی کمه

شما ترکیب های اصلی EXN EXP EYN EYP رو اعمال نکردید، سازه ی شما بیش از 5 طبقه هست ! تعداد ترکیبات بارتون خیلی کمه!
نیروی MASS رو در تیرهای طبقه آخر و سقف طبقه آخر اعمال نکردید!!

و یک سوال !! در استاتیک لود کیسسز یک بار به نام QWALL تعریف کردید! دلیلش چیه؟ فرقش با MASS چیه؟

در ضمن !!! هیچ کدوم از ستون های شما جوابگو نیستند و کاملا اشتباه انتخاب شدند!!
   
دلیلش هم اینه:
در بخش Define -> Special Seismic Data.... شما مقدار ضرایب بار لرزه ای رو با توجه به آیین نامه مبحث دهم برای ستون ها اعمال کردید و با توجه به همین آیین نامه ضریب 2.4 رو انتخاب کردید! در همین راستا نرم افزار به صورت خودکار ترکیبات باری برای بارهای لرزه ای ایجاد کرد با پیشوند DCON
این ترکیبات بار فقط و فقط با توجه به آیین نامه مبحث دهم مربوط به ستون ها میشند
پس برای انتخاب مقاطع ستون ها باید از این ترکیبات بار استفاده کنید که متاسفانه شما فقط ترکیبات Comb ها رو که مربوط به مهاربندها و تیرها میشد رو برای ستون ها در نظر گرفتید که کاملا اشتباه میشه!

یک بار کل سازه رو با ترکیبات بار comb طراحی کنید و بعد تیر ها و مهاربندها رو از حالت اتوسلکشن لیست خارج کنید و بعد کل سازه رو دوباره با کل ترکیب های بار (Comb + DCON ) طراحی کنید! تیر ها و مهاربندها قرمز میشند که مشکلی نیست! حالا ستون هاتون رو هم از اتوسلکشن لیست خارج کنید!!
برای طراحی صفحه ستون ها هم از ترکیبات comb + dcon استفاده کنید چون مربوط به ستونها میشند و شما میبایست با توجه به بار ستونها در ترکیب بار بحرانی ،صفحه ستون ها رو طراحی کنید!!!


اساتید محترم اگه صحبت هام اشتباه بود لطفا عرایض بنده رو اصلاح کنید

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
پاسخ
#4
در آیین نامه AISC-ASD89 باید ترکی بارهای تشدید یافته به صورت دستی وارد برنامه شود.و گزینه Define -> Special Seismic Data باید غیر فعال شود چون این آیین نامه هیچ جایی در تنظیماتش نداره که ضریب Omega0 را وارد کرد پس باید ترکیب بارهای تشدید یافته را به صورت دستی وارد کرد.
بله دوست عزیزمون ( anf-b ) درست میگن. باید ستونها را بر اساس ترکیب بار تشدید یافته طراحی کرد و سایر اعضا را بر اساس ترکیب بار عا%
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
ممنون از راهنمایی هاتون .
در جهت x قاب خمشی متوسط و در جهت y قاب مهاربند ساده .
دوستان به غیر از آموزش های سایت من از یه کتاب هم کمک گرفتم , در خصوص اتصال پی به این دلیل گیر دار انتخاب نکردم :
[تصویر:  200.jpg]
پاسخ
#6
اتصال ستون به پی مانند تصویر بالا درست هست
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#7
(1391/6/1 ، 12:11 صبح)فرشاد امن خانی نوشته است: اتصال ستون به پی مانند تصویر بالا درست هست


فرشاد جان ، دلیلش چیه؟
(1391/5/31 ، 10:58 عصر)co70000 نوشته است: ممنون از راهنمایی هاتون .
در جهت x قاب خمشی متوسط و در جهت y قاب مهاربند ساده .
دوستان به غیر از آموزش های سایت من از یه کتاب هم کمک گرفتم , در خصوص اتصال پی به این دلیل گیر دار انتخاب نکردم :
[تصویر:  200.jpg]

شما باید دقیقا بر خلاف این تصویر عمل کنید ! چون قاب خمشی شما در جهت X هست!

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
پاسخ
#8
نه دوستان من anf-b اشتباه نکن
جواب درست همونی هست که من گفتم

گزینه ی rotation about y یعنی دوران نسبت به محور بسته یا به عبارتی قاب خمشی در جهت x

[تصویر:  3blyr48px4dts8qkx4a5.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#9
فرشاد جان این تصویر رو چک کن!
   
توی این سازه دیوار برشی در سه قسمت به Base میرسه! آیا گره های اونها رو هم باید باهاشون همینکار رو کرد یا اینکه باید اونها رو کاملا آزاد کرد؟( روی علامت گره (نقطه) کلیک کرد تا هیچ چیزی رو تحمل نکنند؟؟؟؟)
(1391/6/1 ، 01:44 صبح)فرشاد امن خانی نوشته است: نه دوستان من anf-b اشتباه نکن
جواب درست همونی هست که من گفتم

گزینه ی rotation about y یعنی دوران نسبت به محور بسته یا به عبارتی قاب خمشی در جهت x

[تصویر:  3blyr48px4dts8qkx4a5.gif]

فرشاد جان من با این قضیه مشکل دارم؟!؟
پس چرا در هر دو جهت قاب خمشی بر روی عکس سمت چپ زده میشه و هر 6 تا تیک زده میشه؟ در این حالت یعنی در قاب خمشی دوران و جابجایی در طرفین بسته بشه و وجود نداشته باشه؟

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
پاسخ
#10
توی قاب خمشی چون ما نمی خوایم سازه توی هیچ جهتی حرکتی داشته باشه مجبوریم تمام گزینه ها رو تیک بزنیم(یا شکل سمت چپ رو انتخاب کنیم) ولی در قاب خمشی+قاب ساده ما باید یک سمت رو گیردار و یک سمت اتصال رو به صورت فرضی در نظر بگیریم


البته پیشنهاد من به تو اینه که حرف من رو ملاک قرار ندی و از سایر دوستان و سایر سایتها هم بپرسی من هیچ ادعایی در مورد ایتبس ندارم و شاید حرفم اشتباه هم باشه ولی سعی میکنم به زبون ساده حرفم رو بزنم


در مورد دیوار رشی هم مثل ستونها یاید عمل کنید اگه قاب خمشی بود باید نوع اتصال دیوار برشی رو هم کاملا گیردار بگیرید
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 156 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 69 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 90 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,262 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 102 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 108 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 212 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 435 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 306 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 280 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان