چک کردن فایل ایتبس ساختمان فولادی مفصلی
#1
سلام این فایل مربوط به یک ساختمان فولادی است که درجهت x قاب خمشی و در جهت y مفصلی است و که در اینجا فایل مفصلی را گذاشته ام. اما مشکل اینجاست که ستونهای طبقه همکف ضعیف طراحی شده است وهمه ستونهای همکف دوبل 14 در امده است در حالی که برای طبقات بالاتر دوبل 20و 18و 16 شده است اگه یکی از دوستان فایل راچک کند و ایراد کار را بگویید ممنون میشوم
وقتیکه نمایش نیرو های محوری را میگیرم ستون های همکف و بادبندهای ان هیچ نیروی ندارند علت چیست؟


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   karimi 2 mafsali.zip (اندازه: 203.43 KB / تعداد دفعات دریافت: 70)
پاسخ
#2
دوست عزیز شما در ترسیم مدل دچار اشتباه شدید.اومدید برای سقف طبقه اول حالت تکیه گاه مفصلی که برای BASE تعریف میکینم مشخص کردید که برنامه از سقف طبقه اول بار را دیگه منتقل نمیگنه به طبقه پایین تر. شما باید تمامی گره های سقف اول را انتخاب کنید و همانند شکل زیر آنها را اصلاح کنید
[تصویر:  7c0c7d6ce233.png]
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#3
یه نگاه کلی به فایل انداختم
مشکل شما به خاطر این هست که طبقه ی اول مثل تکیه گاه معرفی کردید به این خاطر هست که جواب مشکوک بدست اومده

[تصویر:  32293506355548705790.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#4
بله فرشاد جان من چک کردم مشکلشون معرفی حالت BASE به طبقه اولشون است که برنامه بارها رو تا جایی منتقل میکنه که BASE تعریف شه و بعد از اون هیچ باری منتقل نمی کنه
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#5
سلام از اقا فرشاد و اقا رضا تشکر میکنم بابت اینکه زحمت کشیده و ایراد کار را گفتند خیلی ممنون
پاسخ
#6
ببخشید یک سوال دیگه همونطور که در فایل مشخصه دو تا تیرها جواب نداده است در صورتی که اصلا سر تیرچه روی انها نیست وبه غیر اولی که دیوار محیطی روی ان قرار داره دومی هیچ گونه بار متمرکز و خطی روی ان نیست ولی بعد از تحلیل نیروی برش و ممان این دو تیر زیاد و در حدود 35 تن متر نشان داده شد وقتی از show loads نمایش تمام بارها راگرفتم
(all loading that)دیدم یک بار متمرکز روی این دو تا تیر قرار داره ولی مقدارش مبهمه و هرچی زوم میکنم قابل خواندن نیست. اگه ممکنه یک بار دیگه فایل و چک کنید وایرادش رو بگید از کجاست خیلی ممنون میشوم

[تصویر:  7sz4yy2v0n4lrbcf5nil.gif]
پاسخ
#7
فایل اصلاح شده ی ایتبس رو دوباره اینجا بزار برای چک
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#8
فایل اصلاح شده


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   karimi 2 mafsal2i.zip (اندازه: 210.7 KB / تعداد دفعات دریافت: 23)
پاسخ
#9
یه اشکال بزرگی که باید درست کنی این هست که سقف رو دو تیکه رسم کردی که باید به صورت یکپارچه رسم کنی

[تصویر:  g88djd2pfseg4lmpk0c6.gif]

[تصویر:  chhtry8420e72vq4d3tw.gif]

و دلیل اینکه تیر مورد نپر جواب نمیده باید توجه داشته باشی که تیر مورد نظر به صورت قاب خمشی هست و قاب خمشی فشار زیادی به تیر وارد میشه و به احتمال 99 درصد مشکل اصلی هم همون قاب خمشی هست
پیشنهاد من استفاده از تیر جفت هست..
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#10
ممنون اقا فرشاد ایراد از همون سقف دو تیکه بود چون عملا سر تیرچه ها رو ی تیر نبوده تمام وزن سقف را به صورت بار متمرکز به اون دوتا تیر کناریش اعمال میکرده. خدا خیرت بده عصری یک ساعت درگیرش بودم و نمیفهمیدم ایراد از چیه.خیلی ممنونم که پاسخ میدهید و باعث میشوید ما هم یاد بگیریم
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 15,047 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 348 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 180 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 225 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,624 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 215 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 208 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 304 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 610 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 403 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان