#11
(1391/6/1 ، 02:38 صبح)فرشاد امن خانی نوشته است: توی قاب خمشی چون ما نمی خوایم سازه توی هیچ جهتی حرکتی داشته باشه مجبوریم تمام گزینه ها رو تیک بزنیم(یا شکل سمت چپ رو انتخاب کنیم) ولی در قاب خمشی+قاب ساده ما باید یک سمت رو گیردار و یک سمت اتصال رو به صورت فرضی در نظر بگیریم


البته پیشنهاد من به تو اینه که حرف من رو ملاک قرار ندی و از سایر دوستان و سایر سایتها هم بپرسی من هیچ ادعایی در مورد ایتبس ندارم و شاید حرفم اشتباه هم باشه ولی سعی میکنم به زبون ساده حرفم رو بزنم


در مورد دیوار رشی هم مثل ستونها یاید عمل کنید اگه قاب خمشی بود باید نوع اتصال دیوار برشی رو هم کاملا گیردار بگیرید


داداش من کوچیکتم به مولا! قبولت دارم داداش
از صاحب تاپیک هم عذر میخوام ولی احساس میکنم بحث خوبیه!!
توی جهت x قاب خمشی باشه و در جهت y قاب ساده + دیوار برشی ! باید گره های دیوار برشی رو کدوم گذینه هاش رو تیک زد؟

برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
[URL=] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
(لطفا قبل از استفاده از امکانات انجمن قوانین را مطالعه بفرمایید)
تدریس خصوصی محاسبه سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزار های Safe ، Etabs و SAP و همچنین آموزش معماری سازه توسط نرم افزار Autocad
پاسخ
#12
جدا از تعارف جدی گفتم سعی کن نظردیگران رو هم بدونی و قدر سایتهایی مثل ایر انسازه رو هم بدون نعمتی هست

دیوار برشی هم دقیقا عین ستون توی جهت x قاب خمشی باشه و در جهت y قاب ساده

[تصویر:  3blyr48px4dts8qkx4a5.gif]
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#13
البته من مقایسه کردم اگه در یک سازه که یک جهت گیردار و یک جهت مفصلی باشد اتصال پای ستون را هم در دو جهت گیردار گیردار کرد ،در نتایج نهایی زیاد تغییر نداشتیم.
توجه کنید که در طراحی صفحه ستون ما اتصال پای ستون را گیردار فرض میکنیم و از سخت کننده استفاده میکنیم. پس بهتره در هر شرایطی مثل سازه بتنی اتصال ستون به پی را کاملا گیردار فرض کنیم تا با محاسبات در صفحه ستون نتایج یکی باشند
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 1 123 1397/5/22 ، 04:13 عصر
آخرین ارسال: mohamadjz96
  چک کردن پروزه zaryam 0 59 1397/5/12 ، 09:43 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 3,131 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 16,855 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 587 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 358 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 429 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 3,729 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 385 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 367 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان