با سلام خدمت مهندسان گرامی
فایل زیر یک سازه 5 طبقه فولادی هست
میخواستم اشتباهاتم توی این پروژه رو بدونم
با تشکر
پاسخ
#2
فایل پروژه :
پاسخ
#3
سلام
اون چیزی که بنظر من میرسه ایناست
1- جرم مخصوص و مقاومت نهایی (Fu) و مدول الاستیسیته فولاد یه کمی اشتباهه = 7850Kg/m3 - بعدی 3700Kg/cm2 و بعدی 2e6Kg/cm2 باید باشه
2- در صورت نیاز باید بارهای با خروج از مرکزیت اتفاقی لرزه ای هم تعریف بشن_ در ضمن بعنوان یادآوری در جزئیات بار لرزه ای مقدار k محاسبه بشه _
3- کلا ترکیبات باری تعریف شده که بر اساس هیچ کدوم از مباحث مقررات ملی درست نیستن یعنی اگه تنش مجاز هم در نظر بگیریم بازم توی مبحث 6 جدید ترکیباتش عوض شده
4- قابلیت Special seismic load effect باید غیرفعال بشه
5- هیچ کدوم از مقاطع اختصاص داده شده به اعضا صحیح نیست و همگی از نوع مقاطع امریکایی هستن در صورتیکه شما توی پروژه IPE و UPA و ... دارین و اعمال نکردین
6- آیین نامه ای که برای طراحی انتخاب کردین درست نیست چون اگه هدف طراحی به روش LRFD هستش باید آیین نامه AISC360-05 انتخاب بشه چون مبحث 10 مشابه اونه نه UBC...
7- بنظر میرسه کلا به قسمت view/Revise Overwrites... هیچ توجهی نشده که حتما باید مواردی مثل ضریب طول موثر مهاربندها و ستون و .... وارد بشه
8- تحلیل پی دلتا کلا غیر فعاله ( باید سازه شرایطش رو داشته باشه تا اینو بشه غیر فعال کرد) بنظر میرسه توی تحلیل دینامیکی تعداد مودهایی که درنظر گرفتین کمه( 1عدد!)
9- ترکیب باری که برای خیز تیرها معرفی شده اشتباهه مثل ترکیبات بار معرفی شده برای طراحی کل سازه البته قبلا هم گفته شد کلا ترکیبات بار معرفی شده دقیق نیست
10- آراش بادبندها اگر قابلیت تغییر داشته باشه میتونه بلحاظ سازه ای بهتر از این بشه به مراتب
11- موارد مهم دیگه ای هم هست که میشد بهش اشاره کرد
اما بطور کلی مدلسازی خوبی انجام شده با یکم دقت سر یه سری مسائل ریز کارتون خوبه
موفق باشین
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل خطا در ایتبس unable to complete operation run analysis ؟ babak -civil 22 8,600 1399/3/21 ، 08:59 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
Question Etabs 2016 سوال طراحی میراگر جرمی در ایتبس combecom 0 211 1398/9/11 ، 11:00 صبح
آخرین ارسال: combecom
Exclamation وصل کردن ساختمان جدید به قبلی behnam-araz 1 397 1397/5/5 ، 08:10 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  مشکل در ایتبس amir01 0 568 1396/4/27 ، 05:23 صبح
آخرین ارسال: amir01
Wink ایتبس 2015 مهندسین جوان 0 682 1396/1/6 ، 04:33 عصر
آخرین ارسال: مهندسین جوان
  چک ایتبس بتنی شش طبقه که حتی با ستون 60 جواب نمیده Civil5 9 2,308 1395/7/5 ، 12:35 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  آیین نامه طراحی در ایتبس behnm 6 1,722 1395/3/28 ، 04:41 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  سوال در مورد نحوه مدل سازی در ایتبس behnm 7 1,864 1395/3/1 ، 05:54 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  درخواست چک کردن سازه بتنی براتی نیا 1 1,074 1394/5/11 ، 10:09 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  اورلب کردن میلگرد بزرگتر به میلگرد کوچکتر در ستون drim_w3 4 5,117 1393/12/22 ، 04:40 عصر
آخرین ارسال: hassan92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان