امتیاز موضوع:
  • 12 رأی - میانگین امتیازات: 2.33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن فایل سیف12ساختمان هفت طبقه با زیرزمین
#1
با سلام وخسته نباشید خدمت تمامی دوستان می خواستم این فایل را کنترل کنید ودر صورت نیاز به اصلاح موارد مورد نظر را ذکر بفرمایید.با تشکر وسپاس فراوان از مهندسین عزیز.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   7+p.rar (اندازه: 879.79 KB / تعداد دفعات دریافت: 69)
پاسخ
#2
این فایل مربوط به ساختمان هفت طبقه با زیر زمین می باشدو با اسکلت بتونی وبا دیوار برشی می باشد وهمچنین در طبقه زیر زمین دارای دیوار حایل می باشد
پاسخ
#3
سلام
این نوع نوار طراحی مناسب نیست نوار ها باید در 1 جهت باشن برای هر لایه
مثلا لایه ی a برای x لایه ی B برای Y باشه
و باید کل پی آرماتور بندی بشه و نیاز داره نوار ها به شکل مناسبی کل پی پوشش بده مخصوصا ستونها
کاور میلگرد ها هم مشخص نشده
و ترکیب بارهای طراحی معرفی نشده
ترکیباتی که مشخصص شده فقط برای کنترل تنش زیر پی هستش نه طراحی پی

ابعاد چاله ی آسانسور هم خیلی کوچیکه

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 10 6,805 1397/9/18 ، 03:29 عصر
آخرین ارسال: heathing
  چک کردن فایل ایتبز و سیف elyas64 1 724 1395/3/6 ، 12:45 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 741 1394/12/1 ، 12:14 صبح
آخرین ارسال: farbodcj
  چک کردن پی گسترده فوری فوری ضروریییی (سیف 2014) pariya93 0 755 1394/9/13 ، 06:45 عصر
آخرین ارسال: pariya93
  چک کردن پروژه Strap Footing hamdullah 0 916 1394/6/9 ، 02:15 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  چک کردن پروژه safe One 5 2,224 1394/5/23 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  چک کردن سیف saze80 2 1,408 1394/5/17 ، 10:46 صبح
آخرین ارسال: siamak_meybodi
Heart بررسی فایل سیف 8.1 afshin_ipe 2 1,326 1394/5/1 ، 03:07 صبح
آخرین ارسال: miladezati
  فایل سیف elyas64 2 1,256 1394/4/5 ، 07:42 عصر
آخرین ارسال: elyas64
  چک کردن فایل سیف elyas64 2 1,410 1394/4/1 ، 04:24 عصر
آخرین ارسال: elyas64

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان