امتیاز موضوع:
  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 2.38
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن فایل طراحی قاب خمشی بتنی
#1
Question 
سلام دوستان

برا چی مساحت میلگرد ستونها اینقدر غیر عادی شده؟
(این فایل 30% درصد طراحی قاب خمشی هستش)
http://s6.picofile.com/file/8207212084/c...e.EDB.html

ممنون میشم من رو راهنمایی کنین
پاسخ
#2
مهندس چرا ابعاد رو به این صورت دادی؟
ابعاد تیرها نادرست هست . دهانه 7 متر تیر 30 سانتی
شما به جای این کار از ستون 50 و تیر 50 استفاده کن
سازه شما در یک جهت بتنی با دیوار و در جهت دیگر قاب خمشی هست. بهتر هست که فقط سازه رو با 100% طراحی کنی
ضرایب طراحی لرزه ای رو نبستی
من فایل شما رو مجدد برای 100% طراحی کردم
میتونید بررسی کنید
ابعاد ستون و تیر به این صورت باشه اقتصادی تر میشه
دریفت ها هم جواب داده

پاسخ
#3
(1394/5/28 ، 11:26 عصر)Arya68 نوشته است: مهندس چرا ابعاد رو به این صورت دادی؟
ابعاد تیرها نادرست هست . دهانه 7 متر تیر 30 سانتی
شما به جای این کار از ستون 50 و تیر 50 استفاده کن
سازه شما در یک جهت بتنی با دیوار و در جهت دیگر قاب خمشی هست. بهتر هست که فقط سازه رو با 100% طراحی کنی
ضرایب طراحی لرزه ای رو نبستی
من فایل شما رو مجدد برای 100% طراحی کردم
میتونید بررسی کنید
ابعاد ستون و تیر به این صورت باشه اقتصادی تر میشه
دریفت ها هم جواب داده



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   concrete Edit.rar (اندازه: 203.3 KB / تعداد دفعات دریافت: 40)
پاسخ
#4
سپاس مهندس گرانقدر از وقتی که گذاشتین و پاسخ دادین
چندتا سوال
ضرایب طراحی لرزه ای رو نبستی _ منظورتون از این جمله چی بود؟
چرا تیرهای بیرونی کنسول رو مفصلی کردین (بحث اجرایی داره؟)
الان که دیوار برشی هنوز طراحی نشده چه نقشی ایفا میکنه؟
موقع طراحی دیوار برشی لازمه تیرهای جهت x مفصلی شن؟ (برای طراحی دیوار برشی به فایل جدا احتیاج هست یا ادامه همین فایل؟)
اگه سوال نامربوطی پرسیدم به حساب کم سوادی بنده بذارین ....
پاسخ
#5
(1394/5/29 ، 02:13 صبح)tomarrow نوشته است: سپاس مهندس گرانقدر از وقتی که گذاشتین و پاسخ دادین
چندتا سوال
ضرایب طراحی لرزه ای رو نبستی _ منظورتون از این جمله چی بود؟
چرا تیرهای بیرونی کنسول رو مفصلی کردین (بحث اجرایی داره؟)
الان که دیوار برشی هنوز طراحی نشده چه نقشی ایفا میکنه؟
موقع طراحی دیوار برشی لازمه تیرهای جهت x مفصلی شن؟ (برای طراحی دیوار برشی به فایل جدا احتیاج هست یا ادامه همین فایل؟)
اگه سوال نامربوطی پرسیدم به حساب کم سوادی بنده بذارین ....
1- برای طراحی سازه های بتنی باید گزینه define/special seisemic data ... / گزینه do not ... رو انتخاب کنی
2- در سازه بتنی اتصال مفصلی نداریم . تیرهای روی دیوار برشی باید با سختی کمی منظور شوند ( سختی نزدیک به صفر )
3- انتهای کنسول ها چون تیرچه قرار میگیره میتونی پیچش رو ازاد کنی
4- به نظر من استفاده از یک چهت دیوار برشی در سازه منطقی نیست و صفه اقتصادی نداره/
5- بهتره از قاب خمشی استفاده کنی و اگه دیدی سازه جواب نمیده میتونی از ستون های مستطیلی استفاده کنی و با ابعاد تیرها رو افزایش بدی
و
.
.
.



پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه masoumekarimi_68 0 427 1399/6/14 ، 07:34 عصر
آخرین ارسال: masoumekarimi_68
Wink Etabs 2016 چک کردن پروژه morteza7676 0 368 1399/5/4 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: morteza7676
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 373 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 238 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 1,094 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 396 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 892 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 642 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  چک کردن پروزه zaryam 0 536 1397/5/12 ، 09:43 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 4,400 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان