امتیاز موضوع:
  • 8 رأی - میانگین امتیازات: 2.38
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن فایل طراحی قاب خمشی بتنی
#1
Question 
سلام دوستان

برا چی مساحت میلگرد ستونها اینقدر غیر عادی شده؟
(این فایل 30% درصد طراحی قاب خمشی هستش)
http://s6.picofile.com/file/8207212084/c...e.EDB.html

ممنون میشم من رو راهنمایی کنین
پاسخ
#2
مهندس چرا ابعاد رو به این صورت دادی؟
ابعاد تیرها نادرست هست . دهانه 7 متر تیر 30 سانتی
شما به جای این کار از ستون 50 و تیر 50 استفاده کن
سازه شما در یک جهت بتنی با دیوار و در جهت دیگر قاب خمشی هست. بهتر هست که فقط سازه رو با 100% طراحی کنی
ضرایب طراحی لرزه ای رو نبستی
من فایل شما رو مجدد برای 100% طراحی کردم
میتونید بررسی کنید
ابعاد ستون و تیر به این صورت باشه اقتصادی تر میشه
دریفت ها هم جواب داده

پاسخ
#3
(1394/5/28 ، 11:26 عصر)Arya68 نوشته است: مهندس چرا ابعاد رو به این صورت دادی؟
ابعاد تیرها نادرست هست . دهانه 7 متر تیر 30 سانتی
شما به جای این کار از ستون 50 و تیر 50 استفاده کن
سازه شما در یک جهت بتنی با دیوار و در جهت دیگر قاب خمشی هست. بهتر هست که فقط سازه رو با 100% طراحی کنی
ضرایب طراحی لرزه ای رو نبستی
من فایل شما رو مجدد برای 100% طراحی کردم
میتونید بررسی کنید
ابعاد ستون و تیر به این صورت باشه اقتصادی تر میشه
دریفت ها هم جواب داده



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   concrete Edit.rar (اندازه: 203.3 KB / تعداد دفعات دریافت: 40)
پاسخ
#4
سپاس مهندس گرانقدر از وقتی که گذاشتین و پاسخ دادین
چندتا سوال
ضرایب طراحی لرزه ای رو نبستی _ منظورتون از این جمله چی بود؟
چرا تیرهای بیرونی کنسول رو مفصلی کردین (بحث اجرایی داره؟)
الان که دیوار برشی هنوز طراحی نشده چه نقشی ایفا میکنه؟
موقع طراحی دیوار برشی لازمه تیرهای جهت x مفصلی شن؟ (برای طراحی دیوار برشی به فایل جدا احتیاج هست یا ادامه همین فایل؟)
اگه سوال نامربوطی پرسیدم به حساب کم سوادی بنده بذارین ....
پاسخ
#5
(1394/5/29 ، 02:13 صبح)tomarrow نوشته است: سپاس مهندس گرانقدر از وقتی که گذاشتین و پاسخ دادین
چندتا سوال
ضرایب طراحی لرزه ای رو نبستی _ منظورتون از این جمله چی بود؟
چرا تیرهای بیرونی کنسول رو مفصلی کردین (بحث اجرایی داره؟)
الان که دیوار برشی هنوز طراحی نشده چه نقشی ایفا میکنه؟
موقع طراحی دیوار برشی لازمه تیرهای جهت x مفصلی شن؟ (برای طراحی دیوار برشی به فایل جدا احتیاج هست یا ادامه همین فایل؟)
اگه سوال نامربوطی پرسیدم به حساب کم سوادی بنده بذارین ....
1- برای طراحی سازه های بتنی باید گزینه define/special seisemic data ... / گزینه do not ... رو انتخاب کنی
2- در سازه بتنی اتصال مفصلی نداریم . تیرهای روی دیوار برشی باید با سختی کمی منظور شوند ( سختی نزدیک به صفر )
3- انتهای کنسول ها چون تیرچه قرار میگیره میتونی پیچش رو ازاد کنی
4- به نظر من استفاده از یک چهت دیوار برشی در سازه منطقی نیست و صفه اقتصادی نداره/
5- بهتره از قاب خمشی استفاده کنی و اگه دیدی سازه جواب نمیده میتونی از ستون های مستطیلی استفاده کنی و با ابعاد تیرها رو افزایش بدی
و
.
.
.



پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 348 1398/7/3 ، 10:47 صبح
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 0 145 1398/5/10 ، 02:55 عصر
آخرین ارسال: roza12341234
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس reza229 1 603 1398/4/26 ، 04:03 عصر
آخرین ارسال: amraii
  درخواست چک کردن پروژه بتن ostadasadi90 1 383 1398/2/4 ، 01:24 عصر
آخرین ارسال: ostadasadi90
  چک کردن پروزه zaryam 0 289 1397/5/12 ، 09:43 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 3,777 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 19,409 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 960 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 647 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 952 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان