چک کردن فایل نهایی پروژه اسکلت فولادی 6 طبقه با دیوار برشی
#1
با سلام دوستان.یک پروژه دارم که پله سه طرفه با آسانسور داره طبق عکس.
میشه راهنمایی کنید چجوری مدلسازی کنم تو ایتبز و با یک مثال بگین بارگذاریشون چطوریه و به کدوم تیرها بار وارد میشه.
البته یک سوال دیگه هم اینه که ستون های D3 و D4 تو طرح معمار نبودن و من خودم احساس کردم که باید باشن.چون به نظرم 4 طرف اتاق پله و آسانسور باید ستون باشه.باشن به نظرتون یا نه ؟

منتظر جواب شما دوستان هستم.مرسی

[تصویر:  70921869151440161350.jpg]
پاسخ
#2
سلام

بار گذاری پله را دقیقا همین الان در تاپیک پاسخ گذاشتم لطفا رجوع نمایید به همان پاسخ .

در مورد بارگذاری آسانسور مقدار بار کل آسانسور محاسبه نمایید و در صورت مدل سازی اتاقک آسانسور مقدار بار را به صورت نقطه ای به وسط تیر باکس آسانسور اعمال نمایید در غیر این مقدار بار را به صورت نقطه ای به ستونهای اطراف آسانسور و یا مترمرکز در محل اصلی خود اعمال نمایید . ( بارگذاری آسانسوردرصورت مدلسازی نشدن اتاقک فقط در تراز بام انجام می گیرد )

- اتاقک آسانسور اتاقکی می باشد همانند خرپشته که مقدار دقیق محاسبات آن در مبحث 15 آمده است . گفتنی است در صورتی که اتاقک مدلسازی نشوذ باید مقدار باکس اسانسور را به صورت بازشو در نطر بگیرید و مقدار بار وارده طبق توظیح بالا اعمال نمایید . عموما آسانسورها ازطریق نبشی هایی که به تیرها تکیه دارند نصب و اجرا می شوند .

- در مورد قرارگیری آسانسور لزومی بر ایجاد ستون نمی باشد ولی اکثر مجریهای آسانسور و مهندسان نظرشان این است به دلیل ارتعاش و ضربه بهتر است ستون تعبیه شود .

پاینده باشید
پاسخ
#3
(1392/10/25 ، 04:44 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام

بار گذاری پله را دقیقا همین الان در تاپیک پاسخ گذاشتم لطفا رجوع نمایید به همان پاسخ .

در مورد بارگذاری آسانسور مقدار بار کل آسانسور محاسبه نمایید و در صورت مدل سازی اتاقک آسانسور مقدار بار را به صورت نقطه ای به وسط تیر باکس آسانسور اعمال نمایید در غیر این مقدار بار را به صورت نقطه ای به ستونهای اطراف آسانسور و یا مترمرکز در محل اصلی خود اعمال نمایید . ( بارگذاری آسانسوردرصورت مدلسازی نشدن اتاقک فقط در تراز بام انجام می گیرد )

- اتاقک آسانسور اتاقکی می باشد همانند خرپشته که مقدار دقیق محاسبات آن در مبحث 15 آمده است . گفتنی است در صورتی که اتاقک مدلسازی نشوذ باید مقدار باکس اسانسور را به صورت بازشو در نطر بگیرید . عموما آسانسورها ازطریق نبشی هایی که به تیرها تکیه دارند نصب و اجرا می شوند .

- در مورد قرارگیری آسانسور لزومی بر ایجاد ستون نمی باشد ولی اکثر مجریهای آسانسور و مهندسان نظرشان این است به دلیل ارتعاش و ضربه بهتر است ستون تعبیه شود .

پاینده باشید

مهندس مرسی
جواب کلی رو گرفتم.
مهندس در صورتی که اگه آسانسور نبود بازم ستون نمیگذاشتیم برای پله مشکل خاصی نداشت.درسته ؟ یعنی نذارم فرق زیادی نداره ؟ شما بودید چکار میکردین ؟
پاسخ
#4
سلام

دور باکس پله باید ستون باشد . ( چهار ستون در اطراف باکس پله تعبیه گردد )

موفق باشید و سربلند

پاسخ
#5
یک سوال دیگه داشتم دوستان.
این پروژه یک زیرزمین داره به ارتفاع 2.4 متر و نیاز به دیوار بتنی در اطرافش نداره و میخواهم دور تا دورش دیوار 35 سانت آجری ببندم.
سوال اینه که باید مدل بشه در ایتبز به صورت wall یا فقط بارشو حساب و بارگذاریش کنم ؟
پاسخ
#6
(1392/10/26 ، 08:54 عصر)myetabs نوشته است: یک سوال دیگه داشتم دوستان.
این پروژه یک زیرزمین داره به ارتفاع 2.4 متر و نیاز به دیوار بتنی در اطرافش نداره و میخواهم دور تا دورش دیوار 35 سانت آجری ببندم.
سوال اینه که باید مدل بشه در ایتبز به صورت wall یا فقط بارشو حساب و بارگذاریش کنم ؟

سلام

مقدار بار دیوار مربوطه را محاسبه و به مدل خود اعمال نمایید .

* نیازی به مدل شدن دیوار نخواهید داشت مگر دیوار مربوطه دیوار برشی باشد .

پاینده باشید
پاسخ
#7
بازم سوال و بازم تشکر از آقای بابایی

من این ستون ها رو با آکس های با فواصل بسیار کم تو ایتبس مدل کردم.حالا باید اینجا بادبند بزنم.
ولی هر کاری میکنم نمیشه.تو یکی از نماها رسم میشه بادبند و فقط به یکی از ستون ها متصل میشه بادبند

چه کنم ؟
[تصویر:  48857171155735527081.jpg]
پاسخ
#8
دقیقا متوجه سوال شما نشدم دوباره لطفا توضیح دهید .

می خواهید در کل طبقات این بادبند گذاشته شود ؟
پاسخ
#9
جناب بابایی میخواهم در این نمای ساختمان در دو دهانه بادبند بزارم.از زیرزمین تا بام.
اما چون ستون ها در یک راستا نیستن نمیتونم مدل کنم تو ایتبس.
پاسخ
#10

- برای ترسیم بادبند باید به نمای مربوطه از مدلسازی ایتبس بروید . حال در نمای موجود در دهانه ای که بادبند تعبیه شده است با کلیک کردن بادبند ترسیم می گردد .

* ترسیم بادبند باید بین دوستون انجام گیرد و اتصال آن به یک ستون امکان پذیر نیست .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکلRun 'گرفتن از فایل save as milad1372mir 3 122 1395/12/26 ، 08:14 عصر
آخرین ارسال: milad1372mir
  کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه peyman_m1992 268 43,315 1395/12/9 ، 02:14 عصر
آخرین ارسال: pari32184
  غیر فعال کردن طراحی لرزه ای در ایتبس 2015 narjes90 0 118 1395/12/2 ، 09:48 عصر
آخرین ارسال: narjes90
  آرماتورگذاری دیوار برشی hajix8867 2 140 1395/11/27 ، 09:03 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 167 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
Thumbs Down مشکل باز کردن فایل etabs najafi_vahid 12 7,376 1395/10/3 ، 11:31 عصر
آخرین ارسال: civil92
  علت تغییر نیروهابعداز طراحی مجدد در فایل 30% بتنی hamidreza lord 1 393 1395/9/27 ، 10:17 عصر
آخرین ارسال: civil92
  نحوه صحیح پایر کردن دیوار برشی بازشودار hajix8867 1 331 1395/9/27 ، 09:01 عصر
آخرین ارسال: civil92
  درخواست فایل اکسل بارگذاری انواع دیوار و سقف hamidreza lord 1 484 1395/9/27 ، 08:26 عصر
آخرین ارسال: civil92
  درخواست نمونه طراحی دستی باکس فولادی لطفا ؟؟؟؟ hamidreza lord 0 188 1395/8/22 ، 06:37 عصر
آخرین ارسال: hamidreza lord

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان