مرا ببخشید ابعاد شما صحیح بود.موقعیت پلان شما را به دقت ندیده بودم.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#52
سازه فولادیه مهندس بابایی.فرقی نداره ؟
---------------------------------------------------------

مهندس میبدی اون فایل ایتبس که دادین بعد تحلیل در یک نقطه در طبقه بام وارنینگ میده.طبق شکل.
من اومدم اون دو تا تیر رو حذف و بین ستون های A3-A5 تیر یکپارچه در طبقه بام رسم کردم و وارنینگ از بین رفت.درسته راه حلم به نظرتون ؟

[تصویر:  47410448859741576742.jpg]
پاسخ
#53
(1392/10/29 ، 01:14 عصر)siamak_meybodi نوشته است: مرا ببخشید ابعاد شما صحیح بود.موقعیت پلان شما را به دقت ندیده بودم.

کدوم ابعاد ؟ کجارو میفرمایین ؟ تو برنامه cm-cr ؟
پاسخ
#54
درضمن طراحی به روش تنش مجاز فعلا تایید نظام می باشد . ولی با توجه به سمت شدن آیین نامه به روش حدی باید طرحها با توجه به اعلامیت نظام مهندسی از نظر تایید شدن طرحها به روش تنش مجاز باشیم .

برای پروژه شما پوینتهای زیادی تعریف کردید خیلی نیاز نیست می توانید سایز موردنظر را برای تیر آفست نمایید .

بیشتر اشکالات پروژه شما بر می گردد به مدلسازی و ترسیم تیرها .

پاینده باشید
پاسخ
#55
توضیحات موجود در تاپیک برای سازه اعم از بتنی و فلزی تفاوتی نخواهد د اشت برداشت شما از منوی مربوطه از برنامه ایتبس باشد .

پاسخ
#56
(1392/10/29 ، 01:27 عصر)کیوان بابایی نوشته است: درضمن طراحی به روش تنش مجاز فعلا تایید نظام می باشد . ولی با توجه به سمت شدن آیین نامه به روش حدی باید طرحها با توجه به اعلامیت نظام مهندسی از نظر تایید شدن طرحها به روش تنش مجاز باشیم .

برای پروژه شما پوینتهای زیادی تعریف کردید خیلی نیاز نیست می توانید سایز موردنظر را برای تیر آفست نمایید .

بیشتر اشکالات پروژه شما بر می گردد به مدلسازی و ترسیم تیرها .

پاینده باشید

اینو قبول دارم.خصوصا برای ترسیم بادبند ها واگرا.
اولین پروژمه مهندس.کم کم میرم سمت حالت حدی.
مرسی
پاسخ
#57
(1392/10/29 ، 01:40 عصر)myetabs نوشته است:
(1392/10/29 ، 01:27 عصر)کیوان بابایی نوشته است: درضمن طراحی به روش تنش مجاز فعلا تایید نظام می باشد . ولی با توجه به سمت شدن آیین نامه به روش حدی باید طرحها با توجه به اعلامیت نظام مهندسی از نظر تایید شدن طرحها به روش تنش مجاز باشیم .

برای پروژه شما پوینتهای زیادی تعریف کردید خیلی نیاز نیست می توانید سایز موردنظر را برای تیر آفست نمایید .

بیشتر اشکالات پروژه شما بر می گردد به مدلسازی و ترسیم تیرها .

پاینده باشید

اینو قبول دارم.خصوصا برای ترسیم بادبند ها واگرا.
اولین پروژمه مهندس.کم کم میرم سمت حالت حدی.
مرسی

مشکلی نداره آقای مهندس برای تجربه اول بهتر است حتما یک راهنما داشتید باشید .

موفق باشید
پاسخ
#58
(1392/10/25 ، 04:21 عصر)myetabs نوشته است: با سلام دوستان.یک پروژه دارم که پله سه طرفه با آسانسور داره طبق عکس.
میشه راهنمایی کنید چجوری مدلسازی کنم تو ایتبز و با یک مثال بگین بارگذاریشون چطوریه و به کدوم تیرها بار وارد میشه.
البته یک سوال دیگه هم اینه که ستون های D3 و D4 تو طرح معمار نبودن و من خودم احساس کردم که باید باشن.چون به نظرم 4 طرف اتاق پله و آسانسور باید ستون باشه.باشن به نظرتون یا نه ؟

منتظر جواب شما دوستان هستم.مرسی

[تصویر:  70921869151440161350.jpg]

باسلام
ایکاش پلان طبقه را می شد دید تا قضاوت بهتری کرد.من با نظر شما مخالفم کسی در پای شمشیری پله ستون نمی گذارد.اظاق پله شامل پاگردها هم می باشد.
درمورد ساپورت آسانسورها هم بستگی دارد چه آسانسوری باشد.با چه ظرفیتی وبا چه کاربری ای.
همچنانکه در شکل پیوست ملاحظه می کنید برای کاربری مسکونی وظرفیت چهار نفره ،نبشی هشت کافی ست وتکیه گاه اصلی آن کلاق آهنی اطاق موتور وچاله هست.در طبقات هم در حد مقدورات تکیه گاه جزئی ایجاد می شود.در عکس پیوست تکیه گاه طبقات ستون موجود اسکلت هست.


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#59
سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزم My Etabs هدف شما از ترسیم این پوینت چیست؟
[تصویر:  ayy4pvy7ebln7s59pe5w.jpg]
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#60
(1392/10/29 ، 02:24 عصر)siamak_meybodi نوشته است: سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزم My Etabs هدف شما از ترسیم این پوینت چیست؟
[تصویر:  ayy4pvy7ebln7s59pe5w.jpg]

مهندس واقعیت اینه من خودم ترسیم نکردم.پاک هم نمیشه !
نمیدونم چه موقع رسم شده.هر چی بررسی کردم یادم نیومد
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 4 5,444 1399/6/26 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: mohammadjavad69
  مشکل عدم نمایش تکیه گاهها در فایل ایتبز aliagha007 0 224 1399/6/12 ، 08:52 عصر
آخرین ارسال: aliagha007
  مشکل در Import کردن فایل E2K علی بهنیا 0 243 1399/5/4 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: علی بهنیا
  مدل کردن یا نکردن خرپشته (سوال اینست) حمید فلاح منش 59 25,562 1398/8/6 ، 11:03 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  مشکل running out of memory هنگام باز کردن فایل ایتبس vahid_najafi777 5 4,235 1398/5/18 ، 07:29 عصر
آخرین ارسال: mah.rah91
  نحوه export گرفتن از فایل etabs 2015 به sap 2000 hahmadi 1 3,263 1398/3/8 ، 12:11 صبح
آخرین ارسال: javadth
  نمایش ارماتور برشی صفر در تیر etabs 2015 Reza1996 2 2,088 1397/11/25 ، 10:23 عصر
آخرین ارسال: jafarpishe
  جزییات سقف عرشه فولادی؟ elham goli 6 8,248 1397/10/24 ، 01:39 صبح
آخرین ارسال: asmankharash
  مشکل با پوش نیروی برشی Dovahkiin 2 642 1397/4/18 ، 06:15 عصر
آخرین ارسال: shahrokh315
  نحوه مدل کردن سازه های گرد و قوسی شکل در ایتبس ؟ pouyasento 4 3,509 1397/2/17 ، 10:14 صبح
آخرین ارسال: rasool67

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان