قسمت اول که عموما ضریب زلزله با پریود تحلیل استفاده می شود . ولی با تیک زدن انالیز قسمت دینامیکی می توان پریود اصلی را برداشت نمود و از حداکثر پریود برای محاسبه ضریب زلزله استفاده نمود .
در مورد پیشنهاد دوم که عموما باید جوابگو باشد افزایش سایز تیرها می باشد و به موازات آن ستونها و یا افزایش تعداد مهاربند در دهانه ها. ( عموما در سازه مهاربندی نباید مشکل دریفت باشد ممکن است کنترل شما اشتباه صورت گیرد )

پاسخ
#72
سلام مجدد.
طراحی رو هم انجام دادم.
3 مشکل عمده دیدم.

1. Drift همچنان بالاتر از حد مجازه.نمیدونم چکارش کنم ؟

2. تعداد 34 عضو جواب ندادن ! که 27 تاش ستون - 5بادبند واگرا و 2 بادبند همگرا .موندم مقاطع بالاتر از این اقتصادی هست یا نه ؟

3. مشکل دیگه اینه که تیرهای متصل به بادبندهای واگرا طراحی نشدن !

فایل نهایی رو هم پیوست میکنم.
از دوستانی که کمک کردن از جمله مهندس میبدی و بابایی و دوستانی که کمک خواهند بسیار بسیار سپاسگذارم.
پروژه اول این مشکلاتو داره.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Final.rar (اندازه: 116.09 KB / تعداد دفعات دریافت: 18)
پاسخ
#73
سلام

من پروژه شما را چک نکردم اما لازم دانستم تا یان موارد را برای شما بیان کنم .

- بازبینی فایل طراحی از موارد ( ضریب زلزله ، ترکیبات بارگذاری ، محاسبه و اعمال دقیق بارگذاری خطی و سطحی )

- تهیه اتوسلکت از مقاطع اجرایی به صورت تقویت شده با ورق و یا بدون ورق و به صورت محدود . در سه لیست مجزا

- تنظیمات طراحی برای برنامه

- خارج ساختن از حالت اتوسلکت ، اجرایی کردن مقاطع ، تحلیل دوباره سپس کنترل دریفت سازه

پاینده باشید
پاسخ
#74
(1392/10/30 ، 11:29 صبح)کیوان بابایی نوشته است: سلام

من پروژه شما را چک نکردم اما لازم دانستم تا یان موارد را برای شما بیان کنم .

- بازبینی فایل طراحی از موارد ( ضریب زلزله ، ترکیبات بارگذاری ، محاسبه و اعمال دقیق بارگذاری خطی و سطحی )

- تهیه اتوسلکت از مقاطع اجرایی به صورت تقویت شده با ورق و یا بدون ورق و به صورت محدود . در سه لیست مجزا

- تنظیمات طراحی برای برنامه

- خارج ساختن از حالت اتوسلکت ، اجرایی کردن مقاطع ، تحلیل دوباره سپس کنترل دریفت سازه

پاینده باشید

با تشكر مهندس كه هميشه به من لطف داشتين.
مهندس تقريبا تمام اين كارهارو چند بار انجام دادم.
به نتيجه اي نرسيدم كه دليلش مسلط نبودن كامله.
اگه براتون مقدوره لطف كنيد و پروژه رو چك كنيد.
مرسي
پاسخ
#75
سلام
به نظر من هم مقاطع رو استباه تعریف کردی و هم اینکه سازه آنالیز نمیشه خطا میده
پاسخ
#76
(1392/10/30 ، 01:28 عصر)mostafa67 نوشته است: سلام
به نظر من هم مقاطع رو استباه تعریف کردی و هم اینکه سازه آنالیز نمیشه خطا میده

اشتباه از چه نظر ؟ اينارو ايمپورت كردم.نساختم.

آناليز كه تو 9.7.0 كه من دارم راحت آناليز ميشه.
پاسخ
#77
دوستان کسی چک نکرد سازه رو ؟

من یکم تعییرات اعمال کردم و بادبند اضافه کردم.
دریفت همچنان بالاست ولی تعدادی از مقاطع از قرمز به بنفش تغییر کردن.

دوستان بنده رو مورد لطف قرار بدین.
اینم فایل جدید :


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Final 2.rar (اندازه: 118.52 KB / تعداد دفعات دریافت: 11)
پاسخ
#78
سلام دوست عزیز من سازه رو چک کردم اما چون پلان معماری سازه رو نداشتم جایگذاری مهار بند برام سخت هست لطف کنید پلان چیدمان پارکینگ و پلان معماری طبقات را قرار دهید.شاید نیاز به تعویض سیستم مهار بندی باشد مثلا دیوار برشی.در ضمن برای مهار فشار خاکهای همسایه از چه سیستمی میخواهید استفاده کنید؟چرا در ترکیب بارهای طراحی اثری از بارهای دینامیکی نیست؟دریفت سازه شما با وضعیت موجود کنترلش سخته اگه پلانهای معماری را قرار دهید برای دانلود خیلی خوب است موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#79
(1392/10/30 ، 11:39 عصر)siamak_meybodi نوشته است: سلام دوست عزیز من سازه رو چک کردم اما چون پلان معماری سازه رو نداشتم جایگذاری مهار بند برام سخت هست لطف کنید پلان چیدمان پارکینگ و پلان معماری طبقات را قرار دهید.شاید نیاز به تعویض سیستم مهار بندی باشد مثلا دیوار برشی.در ضمن برای مهار فشار خاکهای همسایه از چه سیستمی میخواهید استفاده کنید؟چرا در ترکیب بارهای طراحی اثری از بارهای دینامیکی نیست؟دریفت سازه شما با وضعیت موجود کنترلش سخته اگه پلانهای معماری را قرار دهید برای دانلود خیلی خوب است موفق باشید.

سلام مهندس.همش منتظرم کی میایید بالاخره !

برای مهار خاک دیوار 35 سانتی دور تا دور سازه در طبقه زیر زمین.
بارهای دینامیکی رو وارد کردم و دریفت مجاز شد.(اختلاف ناچیزی مونده.درحد 0.001)
از نظر اقتصادی دیوار برشی هزینه بر نیست ؟ متاسفانه کارفرما زیاد به فکر جیبشه :دی.به نظرتون چقدر فرق معامله میشه ؟

اینم فایلی که با اصلاحات انجام دادم.
ممنون میشم اینو هم ببینید و نظر بدین.

یک دنیا ممنون


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   F4.rar (اندازه: 127.24 KB / تعداد دفعات دریافت: 9)
پاسخ
#80
سلام
من یه چیزی تو فایلتون دیدم که واقعا دلیلش رو نفهمیدم! در نمای آکس 5 مهاربند واگرا رو چطوری از روی ستون رد کردید؟؟؟!!!
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  غیر فعال کردن طراحی لرزه ای در ایتبس 2015 narjes90 3 252 1396/2/24 ، 10:11 صبح
آخرین ارسال: admin
  Etabs 2016 خطا در چک کردن مدل mozhi1990 2 98 1396/2/14 ، 08:29 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
Thumbs Down مشکل باز کردن فایل etabs najafi_vahid 16 7,914 1396/2/14 ، 08:26 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  مشکل تیری که قسمتی از آن با دیوار برشی همپوشانی دارد hajix8867 0 85 1396/1/15 ، 07:10 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  مشکلRun 'گرفتن از فایل save as milad1372mir 3 200 1395/12/26 ، 08:14 عصر
آخرین ارسال: milad1372mir
  کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه peyman_m1992 268 44,580 1395/12/9 ، 02:14 عصر
آخرین ارسال: pari32184
  آرماتورگذاری دیوار برشی hajix8867 2 201 1395/11/27 ، 09:03 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 240 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  علت تغییر نیروهابعداز طراحی مجدد در فایل 30% بتنی hamidreza lord 1 435 1395/9/27 ، 10:17 عصر
آخرین ارسال: civil92
  نحوه صحیح پایر کردن دیوار برشی بازشودار hajix8867 1 398 1395/9/27 ، 09:01 عصر
آخرین ارسال: civil92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان