سلام
یه پی نواری در SAFE 8 کردم میزان آرماتورهای تقویتیش عدد بسیار زیاد و غیر معقولی میشه، میشه لطف کنید فایل رو یه بررسی کنید من اشکالش رو متوجه نشدم (البته برش پانچ ش هم در بعضی ستون ها جواب نمیده اما میزان آرماتوری که میده واقعا شوک آوره) یه سوال دیگه اینکه در راستای Y نواری برای اتصال ستون آکس 8-c و 7-B لازمه ؟
ممنون میشم هر چه زودتر پاسخش رو بدید چون عجله دارم


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   SAFE.rar (اندازه: 148.04 KB / تعداد دفعات دریافت: 107)
پاسخ
#2
تنظیماتت به نظر درست میاد ولی جوابهات واقعا وحشتناکه مثلا 99هزار تا آرماتور 20
[تصویر:  fn33ygp1hk4r9wm9ldx.gif]

حتی با پی گسترده هم امتحان کردم همون جواب شد
[تصویر:  ig7wuhfajb69rere6cln.gif]

فکر میکنم خروجی رو از ایتبس اشتباه گرفتی

بهترین کار اینه که یکبار دیگه از ایتبس خروجی بگیری(به واحد ها هم دقت کن) و بدون اینکه تنظیمات سیف رو تغییر بدی با همون تنظیمات سیف پی سازه رو طراحی کنی ببینی وضع چه طور هست

اگه جواب پرت بود یا برنامه ی سیف خرابه و یا توی ایتبس اشتباه داری
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
(1391/8/20 ، 07:00 عصر)sahar_14 نوشته است: سلام
یه پی نواری در SAFE 8 کردم میزان آرماتورهای تقویتیش عدد بسیار زیاد و غیر معقولی میشه، میشه لطف کنید فایل رو یه بررسی کنید من اشکالش رو متوجه نشدم (البته برش پانچ ش هم در بعضی ستون ها جواب نمیده اما میزان آرماتوری که میده واقعا شوک آوره) یه سوال دیگه اینکه در راستای Y نواری برای اتصال ستون آکس 8-c و 7-B لازمه ؟
ممنون میشم هر چه زودتر پاسخش رو بدید چون عجله دارم

من فکر میکنم اشکال از نحوه مدل کردن ستونهای بتنی می باشد و سختی پی را دچار مشکل کرده . این ستونها نباید با خود پی یکی باشد ولی در این مدل شما ستونها با خود پی یکی است
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#4
سلام
ممنون بابت توجهتون، منظورتون رو از این جمله متوجه نشدم "من فکر میکنم اشکال از نحوه مدل کردن ستونهای بتنی می باشد و سختی پی را دچار مشکل کرده . این ستونها نباید با خود پی یکی باشد ولی در این مدل شما ستونها با خود پی یکی است " میشه بیشتر توضیح بدید و اشکال از این باشه چطوری میتونم حلش کنم؟
اینکه گفتید در ETABS اشتباه وجود داره میشه بگید چه اشتباهی میتونه باشه؟ و باید چی رو بررسی کنم؟
ممنون
پاسخ
#5
اینکه گفتید در ETABS اشتباه وجود داره میشه بگید چه اشتباهی میتونه باشه؟ و باید چی رو بررسی کنم

منظورم این بود که خروجی رو یا اشتباه گرفتید یا توی ایتبس اشتباهی داشتید
سازه چند طبقه هست
نیروی پای ستون چند تن شده
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#6
سلام
نقاط قطع میلگردها که در نرم افزار SAFE به عنوان نقطه قطع تئوری آرماتور ارایه میشود رو از کدام قسمت نرم افزار میشه برداشت کرد؟
اگه عرض نوار 1.5 باشه و نرم افزار در یک نوار جهت Y در یک قسمت از آن نوار میزان آرماتور تقویتی را 29 تا بده و در مابقی قسمت ها 3 و 8 بدهد میتوان عرض همان قسمت از نوار که میزان آرماتور 29 است رو افزایش داد؟ برای جا دادن این میزان آرماتور باید عرض نوار رو افزایش داد؟ راهی غیر از افزایش عرض نوار هم وجود دارد؟
ارتفاع پی یک ساختمان 7 طبقه بتی قاب خمشی معمولا چقدره؟
ممنون
پاسخ
#7
نقاط قطع میلگردها که در نرم افزار SAFE به عنوان نقطه قطع تئوری آرماتور ارایه میشود رو از کدام قسمت نرم افزار میشه برداشت کرد؟
مراحل زیر رو بعد از تحلیل و طراحی دنبال کنید

[تصویر:  jtz498217lmni4iuh78f.gif]

و نتیجه

[تصویر:  3233n0a8o6n2adrfijnb.gif]

اگه عرض نوار 1.5 باشه و نرم افزار در یک نوار جهت Y در یک قسمت از آن نوار میزان آرماتور تقویتی را 29 تا بده و در مابقی قسمت ها 3 و 8 بدهد میتوان عرض همان قسمت از نوار که میزان آرماتور 29 است رو افزایش داد؟ برای جا دادن این میزان آرماتور باید عرض نوار رو افزایش داد؟ راهی غیر از افزایش عرض نوار هم وجود دارد؟

میتونید این کار رو کنید به شرطی که فضا برای این کار داشته باشید ولی این نکته رو باید بدونی که ملاک طراحی پی تنش موجود زیر پی باید باشه از طرفی هم آیین نامه حداقل و حداکثری به پی مشخص کرده و مقدار آرماتورهای طراحی شما باید توی همین رنج باشه

به نظر من که 29 تا آرماتور تقریبا اشتباه هست و یکجای کار غلط بوده

ارتفاع پی یک ساختمان 7 طبقه بتی قاب خمشی معمولا چقدره؟
مونده به شرایط سازه و نوع خاک ولی معمولا یه پی نواری با عرض 1.5 متر و عمق 0.8 سانت باید جواب بده حالا با کمی بالا و پایین
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#8
بعد ازاینکه ما فایل رو توی safe باز کردیم می بایست تمام ترکیب بارهای فلزی رو خذف کنیم و فقط ترکیب بارهای بتنی رو بذاریم بمونه .این خود توی جواب خیلی تاثیر داره .و در سازه های فلزی برای پانچ حتما ناحیه سخت شده گی ستون رو تعریف کنیم . col stiffnes
اگر باز هم مشکل داشتیم میبایست سری به سازه بزنیم و از لحاظ uplift اونو بررسی کنیم و یا بادبند کمکی در سازه اجرا نمایم.
لازم به ذکره ما تا از فشاره خاک جواب نگرفتیم نباید طراحی رو شروع کنیم .
عرض نوارهای طراحی رو فشار خاک و کنترل عکس العملهای مشخص میکنه
ترکیب باهای فشار خاک 5 تاست
DL+LL
0/75DL+0/75LL+0/75EX
0/75DL+0/75LL-0/75EX
0/75DL+0/75LL+0/75EY
0/75DL+0/75LL-0/75EY]
پاسخ
#9
حدس اولیه نوارهای فنداسیون
سه طبقه 1.00 متر
4 طبقه 1.10 متر
5 طبقه 1.2
6 طبقه 1.3
7 طبقه 1.4
البته فشار خاک در اطراف فنداسیون معمولا جواب نمیده و در ساختمونها بهتره نوارهای دور تا درو فنداسیون رو 10 الی 15سانت بیشتر از موارد فوق انتخاب کرد
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  لطفا پروژه safe رو چک کنید خیلی مهم One 2 535 1395/4/9 ، 01:46 صبح
آخرین ارسال: One
  چک کردن فایل ایتبز و سیف elyas64 1 497 1395/3/6 ، 12:45 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  مشکل عدد بزرگ آرماتور گزارش شده safe D.Em 7 1,447 1394/12/22 ، 12:57 عصر
آخرین ارسال: mohammad825
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 471 1394/12/1 ، 12:14 صبح
آخرین ارسال: farbodcj
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 8 5,845 1394/11/17 ، 01:56 عصر
آخرین ارسال: akb
  درخواست جزوه واسه یادگیری اساسی SAFE شیوا 2 1,797 1394/10/29 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: mehrdadkhan2016
  چک کردن پی گسترده فوری فوری ضروریییی (سیف 2014) pariya93 0 565 1394/9/13 ، 06:45 عصر
آخرین ارسال: pariya93
  چک کردن پروژه Strap Footing hamdullah 0 694 1394/6/9 ، 02:15 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  چک کردن پروژه safe One 5 1,851 1394/5/23 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  چک کردن سیف saze80 2 1,121 1394/5/17 ، 10:46 صبح
آخرین ارسال: siamak_meybodi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان