چک کردن مدل ایتبس 5 سقف فلزی
#1
با سلام
ساختمان زیر دارای کاربری تجاری هستش .مال یکی از دوستان بنده است.5 سقف داره ولی در طبقه اول ستونهاش در تنش مشکل داره .گسی میتونه به حل این مشکل کمک کنه.ممنون میشم.فوریه....فوری..از دوستان با تجربه در این زمینه خواهشمندم کمک کنند



[تصویر:  jr8bdfx7uwplyzyk0zw.jpg]


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   ahmadi.rar (اندازه: 260.94 KB / تعداد دفعات دریافت: 60)
کارشناس ارشد سازه

کتاب جامع طراحی بیس پلیت به روش حدی و تنش مجاز با استفاده از خروجی ایتبس

طراحی - نظارت و کنترلر سازه



پاسخ
#2
مشکل زیاد داره این فایلت ....ستون هاشو بزرگتر کن
پاسخ
#3
سلام تا جایی که من متوجه شدم این ستون ها حتی خیلی هم بزرگن دلیل اینکه جواب نمیدن فکر میکنم اشتباه برنامه در محاسبه طول موثر
این ستونهاست
مثلا من برای ستون شماره c19 طبقه اول k major را4.3 بدست اوردم و ratio=.519 (طبق بند 10-1-4-1-2 مبحث 10) در حالی که ایتبس طول موثر را 17.5!!!! محاسبه کرده بود
بنظرم مشکل از همین جاست
پاسخ
#4
ممنون از راهنمائیهاتون.البته این نکته را بگم که کاربری این سازه تجاری هست برای همین ستونهاش بزرگ شدن و به صورت باکس در اومدند. حالا به هر حال برای حل این مشکلات باید چکار کرد آقای hamidfm؟
آقا فرزاد میشه این مشگلاتی که میگید را نام ببرید؟
البته لازمه بگم که من این مشکلات را با تغییر جهت تیرچه ها واضافه کردن چند تا بادبند دیگه حل کردم و جواب گرفتم.حالا تنها میخام ببینم نظر شما برای حل مشکل فایل بالا چیه؟
ممنون
کارشناس ارشد سازه

کتاب جامع طراحی بیس پلیت به روش حدی و تنش مجاز با استفاده از خروجی ایتبس

طراحی - نظارت و کنترلر سازه



پاسخ
#5
خواهش میکنم
هیج فرقی نمیکنه بالاخره خیلی بزرگه دیگه با اصلاح طول موثر خودتون متوجه میشید گقد ستون های طبقه اول بزرگ هستن
برای اصلاحش اول بند 10-1-4-1-2 مطالعه کنید و طبق اون ضرایب طول موثرو بدست بیارید و همونطور که برای جهت ضعیف
عدد 1 رو گذاستید برای هرکدوم از ستون ها محاسبه کنید و اصلاحش کنید
پاسخ
#6
ممنون مهندس .میشه لطفا محاسبه مربوط به همون ستونی که فرمودید 4.3 شد بهمراه یک ستون دیگه که اطرافش بادبند نیس را جهت آموزش بنده در اینجا قرار بدهید.بعدش مهندس جان آیا بنده باید تمام ستونها در همه طبقات راچک کنم؟و اینکه در مقطع باکس چون محور قوی و ضعیف فرقی ندارد وضعیت cm minor ,cm majorچی میشه؟ بعدآیا در این مدل که در یک طرف قاب خمشی و در طرف دیگه بادبندی همراه با قاب ساده است این ضرایب چطوری تغییر میکنند؟
شرمنده بابت این همه سوال .بگذارید پای اطلاعات کم بنده در مورد سازه های فولادی.امیدورام از تجربیات زیاد شما در این باره استفاده کنم.
کارشناس ارشد سازه

کتاب جامع طراحی بیس پلیت به روش حدی و تنش مجاز با استفاده از خروجی ایتبس

طراحی - نظارت و کنترلر سازه



پاسخ
#7
به نظر مشکل خاصی وجود نداره

[تصویر:  zam94ov8deribg0acrff.jpg]

برای پیشنهاد میتونم بهتون بگم
بهتره از جفت آی پی برای ستونهاتون استفاده کنید چون مقطعی که استفاده کردید بهینه نیست

[تصویر:  mea19qljx9hmemi28.jpg]


و سمت قوی ستون رو بزارید در قاب خمشی

[تصویر:  wcl4n1rvy9ghvrtfpynh.jpg]


برای سازه های یی به این کوچیکی مقطع جفت معمولا جواب میده


فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#8
مهندس یه سوال دیگه: طبق آیین نامه ضریب طول موثر برای قابهای بدون حرکت جانبی کوچکتر یا مساوی یک هستند.الان ما در جهت x یک قاب خمشی داریم با اتصالات گیر دار و این یعنی در این جهت قاب حرکت جانبی ندارد.آیا kmajor که در اینجا همون طرف x است نباید صفر بشه؟
آیا در اینجا منظور از major همون جهت x است. اگه اینطور باشه پس کلا kmajor باید یک باشه و اونوقا ما باید به محاسبه kminor بپردازیم.ممنون
مهندس جفت آی پی امتحان کردم ولی جواب نداد.فعلا از مقاطع باکس استفاده کردم که خب اشکالم را باکمک مهندس hamidfm دارم کم کم رفعش میکنم.
کارشناس ارشد سازه

کتاب جامع طراحی بیس پلیت به روش حدی و تنش مجاز با استفاده از خروجی ایتبس

طراحی - نظارت و کنترلر سازه



پاسخ
#9
(1391/10/24 ، 03:39 صبح)masoudkhoshtip نوشته است: مهندس یه سوال دیگه: طبق آیین نامه ضریب طول موثر برای قابهای بدون حرکت جانبی کوچکتر یا مساوی یک هستند.الان ما در جهت x یک قاب خمشی داریم با اتصالات گیر دار و این یعنی در این جهت قاب حرکت جانبی ندارد.آیا kmajor که در اینجا همون طرف x است نباید صفر بشه؟
آیا در اینجا منظور از major همون جهت x است. اگه اینطور باشه پس کلا kmajor باید یک باشه و اونوقا ما باید به محاسبه kminor بپردازیم.ممنون
مهندس جفت آی پی امتحان کردم ولی جواب نداد.فعلا از مقاطع باکس استفاده کردم که خب اشکالم را باکمک مهندس hamidfm دارم کم کم رفعش میکنم.
اینکه میگید قاب خمشی ضریب طول موثر صفر میشود به هیچ وجه درست نیست و کاملا باطل است چون اولا : در جهت قاب خمشی قاب مهار جانبی نشده محسوب شده و ضریب طول موثر از 1 بیشتر میشود . دوما : در آیین نامه حداقل مقدار K را 1 اجبار کرده آن هم برای سازه های دارای مهاربند ( دیوار برشی یا بابند ) می باشند .
k major میشه K در جهت 3-3 یا همون X و Kminor در جهت 2-2 و یا Y می باشد

پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#10
البته بهتره بگیم که k major طول موثر در جهت عمود بر محوریه که بیشترین ممان اینرسیو داره
کوچکترین مقدار k برابر 0.5 برای سازه دوسر گیر دار و بعدش برای سازه ی 1سر گیردار و 1 سر مفصلیه که برابر 0.7
ولی همونطور که مهندس گفتن اجباره ایین نامست که از 1 کمتر نباشه
در ضمن برای قاب خمشی ما عضو مهار بند نداریم پس الزاما نمیشه گفت بدون حرکت جانبی حساب میشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 231 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 118 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 146 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,415 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 147 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 140 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 249 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 507 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 335 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 322 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان