چک کردن پروژه ایتبس
#1
سلام دوستان
یک فایل بتنی رو مدل و طراحی کردم
دوستان اگه ممکن هست فایل منو هم با فایل کدش که پیوست شده بررسی کنید و ایراداتش رو بهم بگین
ممنون از لطفتون
تشکرررررررر


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   f.rar (اندازه: 427.49 KB / تعداد دفعات دریافت: 54)
پاسخ
#2
با سلام و احترام
دوست عزیز در کل خوب بود ولی چند تا ایراد داشت (البته از نظر من)
1:
دیوار برشی رو اشتباه تقسیم کردین
همون در جهت y کافی بود و محل قرار گیریش طوری بود که باعث پیچش تو ساختمان میشد
2:
چند تا از مقطع هاتون جواب نداده و قرمز شده
3:
بارگذاری خطی رو تیر ها نذاشتین
4:
والا پلان رو ندیدم یا نبود
ولی اینطور که ترسیم کردین یا تو منطقه کوه مانند هستین یا اشتباه شده
ستون یا رو هواست یا رو شیب پله ای
که در هر صورت فکر نمیکنم اینطوری باشه
5:
پله گرد فکر نمیکنم اینزوری طراحی بشه (روش بیشتر کار کنین)
6:
تعداد میلگرد هات در ستون خیلی زیاد و قطور
فکر کنم یک جا اشتباه کردی
7:
تو سقف تیرچه و بلوک آهن رو 0 میداریم نه 0.6 خورده یی
8:
تو قسمت مشارکت بار زنده اگه ساختمان مس***یست ضرایب زیاد وارد شدند

البته قصد جسارت نداشتم و یک نگاه سطحی به پروژه داشتم و این ها رو دیدم
امیدوارم نارحت نشده باشین و تونسته باشم کمکی کرده باشم.
موفق باشین
محمد

پاسخ
#3
سلام من عملیات طراحی و انالیز و انجام دادم اما در طراحی نهایی گزینه start design /check فعال نیست.من و راهنمایی کنین لطفا
پاسخ
#4
کسی نبود جواب بده 1 کسی نبود 2 کسی نبود ..........
پاسخ
#5
با سلام.
جناب مهندس فایل پروژه شما بررسی نمودم اما در حد کلی ،چند نکته به نظرم رسید :
1-دیافراگم کف یکی از طبقات درست اختصاص داده نشده بود ،تصویر آن را پیوست کرده ام.
[تصویر:  g5i1fa733mbz81smuz1.png]
2-تیک گزینه ی تحلیل دینامیکی را بردارید.
3-پلان سازه س سما نامنظم هست ،و این نامنظمی شدید هست ،این نامنظمی در جهت Y سازه هست
و باید فکری برایش کرد.خروج از مرکزیتی حدود 40 درصد در این راستا بوجود آمده است.باید در قرار دادن دیوار برشی
دوباره فکر کنید.
4-طره های طبقه آخر مفصلی هستند که این موضوع ِن قسمت از سازه را ناپایدار کرده.
[تصویر:  7iml9wnb3acomp8y1uvb.jpg]
5-کلا بعضی از قسمتهای سازه شما ،ستونهایش به زمین متصل نشده.در محور E5 ستونی داخل دیوار برشی هست
که می تواند حذف شود.
درنمای شماره 5 کنار بازشو دیوار برشی ستون ترسیم نشده.
6-تکلیف این فضای دایره ای را روشن نمایید ،چون به دلیل وجود این بازشوی دایره ای خطا های بسیاری در فایل تحلیل شما
وجود دارد که با حذف کردن آن تمامی خطا ها از بین می روند.
7-مقدار دیوار برشی ها زیاد هست.
8-نامنظمی در ارتفاع و کلا بحث طبقه ی نرم و ... را برای آن قسمت که دیوار برشی باز شو دارد را کنترل نمایید.
9-تیر داخل دیوار برشی باز شو دار ادامه یابد.
[تصویر:  7b8ksca3j1362t2131i.jpg]
در پایان از جناب مهندس sabet32 عزیز به خاطر کمک هایشان تشکر می کنم.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  تحلیل نشدن P_Delta در ایتبس Efi o_O 0 78 1397/3/13 ، 02:30 عصر
آخرین ارسال: Efi o_O
  عدم طراحی اتصالات در ایتبس 2015 ebrahimkazemi51 11 3,046 1397/2/24 ، 11:29 عصر
آخرین ارسال: under8
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 16,569 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 253 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 542 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 328 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 386 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 3,389 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 342 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 330 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi

پرش به انجمن: