#11
شما باید با توجه به اینکه سازه نامنظم مقادیر بازتاب را در نسبت برش پایه استاتیکی معادل به برش پایه دینامیکی طیفی ضرب نمایید .
یعنی نتایجی که از تحلیلی دینامیکی بدست آورده اید را به مقیاس در آورید .
ضریب مقیاس به صورت زیر خواهد بود :

( A I / R * g ) * برش پایه دینامیکی / برش پایه استاتیکی = ضریب مقیاس
سپس این ضریب را به برنامه تعریف نمایید .
اگر سازه نامنظم باشد برش پایه دینامیکی باید معادل برش پایه استاتیکی باشد.
درصورتی که برش پایه دینامیکی بیشتر از استاتیکی شد وضعیت بحرانی تر خواهد بود و می توان با ضریب اصلاح آن را معادل برش پایه استاتیکی انجام داد.
اگر برش پایه دینامیکی کمتر از استاتیکی بود حتما باید آن را معادل استاتیکی کرد.
ممکن هست در یک سازه نیاز باشد که چند بار این ضرایب را اصلاح کرد. مخصوصا در سازه های بتنی.
برش پایه استاتیکی غالبا بزرگتر از برش پایه دینامیکی می باشد. بنابراین هدف آیین نامه 2800 با قرار دادن ضابطه همپایه کردن برش دینامیکی با استاتیکی در واقع افزایش ضریب اطمینان طراحی می باشد. اما علت بزرگتر شدن برش پایه استاتیکی این است که زمان تناوب تجربی مود اصلی در آیین نامه2800 ( با محدودیت 1.25 یا بدون آن) غالبا از زمان تناوب مود اصلی سازه (تحلیلی) که توسط آنالیز مودال نرم افزار محاسبه می شود کوچکتر بوده که همین امر باعث بزرگتر شدن ضریب پایه استاتیکی نسبت به حالت دینامیکی و به تبع آن بزرگتر بودن برش پایه استاتیکی می شود.
کمتر شدن مقدار برش پایه دینامیکی نسبت به حالت استاتیکی در اختلاف پریود مود اول تحلیلی(نرم افزار) و تجربی(آیین نامه) است. با توجه به اینکه معمولا همواره پریود مود اول که توسط نرم افزار محاسبه می شود از مقدار پریود تجربی بیشتر می شود بنابراین مقدار برش پایه دینامیکی کمتر به دست می آید. مهمترین علت بیشتر بودن پریود تحلیل دینامیکی اینست که اثرات اجزای غیر سازه ای نظیر میانقاب ها و اتاق پله و پارتیشن ها و غیره در مدل نرم افزار معمولا لحاظ نمی گردد.
در صورت کنترل مقیاس شدن اختلاف در علامت مشکلی ندارد.

موفق باشید وسربلند
پاسخ
#12
(1392/8/8 ، 07:32 عصر)hossein_nasiry9 نوشته است: من در قسمت scale factor در response spectrum را به نسبت پایه دینامیکی با استاتیکی ضرب میکنم ولی باز یکسان نمیشن ؟

سلام
برش تحلیلی سازه شما کمتر از برش استاتیکی است .درنتیجه ضریب مقیاس موجود در سمت x وy راکه مقدار 9.81 می باشد
به ترتیب در 2.17 و2.37 ضرب ودوحاصل 21.36و23.24 را بعنوان ضرایب جدید مقیاس تحلیلی استفاده کنید.برشها معادل می شوند.
ضمنا عدد 2.17 حاصل تقسیم برشهای استاتیک وتحلیلی جهت x و 2.37 ............
پاسخ
#13
سلام تو سازه نامنظم حتما باید نیروی شلاقی رو به کنسول ها وارد کنی اونم به صورت قایم.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,163 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 3 80 1396/2/23 ، 10:08 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 55 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 77 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 155 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  میشه لفا این فایل ایتبس منم چک کنید دوستان نیاز دارم 7mycivil 1 180 1395/11/18 ، 10:34 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 384 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  درخواست بررسی فایل ایتبس mahsahaghyy 0 276 1395/9/6 ، 03:53 عصر
آخرین ارسال: mahsahaghyy
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 252 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 264 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان