چک کردن پروژه بتنی
#1
سلام خدمت مهندسین عزیز
بابت همه کمکایی که بهم کردین تشکر میکنم
میخواستم اگه امکانش هست پروژه من رو چک کنین تا ایرادی نداشته باشه
هر دو فایل 100 درصد زلزله و 25 درصد زلزله رو میزارم
فقط اگه میشه اینم جواب بدین که چرا تو طبقات آخر آرماتور مورد نیاز در فایل 25 درصد زلزله کمتر شده؟
و اینکه کدوم یکی از اینا باید ملاک طرح آرماتور ستون ها و تیر ها باشه؟
ایتبس مورد استفاده 9.7.4 میباشد



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   poroje.rar (اندازه: 773.23 KB / تعداد دفعات دریافت: 75)
پاسخ
#2
ازمهندسین محترم کسی چک نکرد پروژه منو؟
پاسخ
#3
28 بار دانلود شده هیشکی نظری نداشته؟
پاسخ
#4
سلام
.اعمال ضرایب 100-30فقط رویezانجام شده شامل حالات بار دیگر زلزله هم می شود
.مقاطع پایینی دیوارهای برشی ضعیف انتخاب شده تقویتشان کن تا مقدارRبه یک یا زیر آن برسد
دریفتش خوب کنترل شده.
ستونی که بین دوتیر فرعی راه پله قرار گرهته را جابه جا کن تا در امتداد یکی از آن تیرها قرار بگیرد.تعداد تیر فرعی در سازه به پیچش طبقات منجر می شود

مفصلی کردن در مدلسازی یک نوع تسکین طراحی است ودر اجرا نمی شود جلوی پیچش را گرفت.
بقیه موارد به نظر من درست آمد.
باز دوستان دیگر هم نظر بدهند
پاسخ
#5
ضریب ترک خوردگی ستون اعمال شده اما ضریب ترک خوردگی تیر اعمال نشده است
غیر از طبقه اول باقی طبقات ستون 50 با 16 تا میلگرد 20 جواب میده
پاسخ
#6
(1393/4/30 ، 12:41 صبح)chili نوشته است: سلام
.اعمال ضرایب 100-30فقط رویezانجام شده شامل حالات بار دیگر زلزله هم می شود
.مقاطع پایینی دیوارهای برشی ضعیف انتخاب شده تقویتشان کن تا مقدارRبه یک یا زیر آن برسد
دریفتش خوب کنترل شده.
ستونی که بین دوتیر فرعی راه پله قرار گرهته را جابه جا کن تا در امتداد یکی از آن تیرها قرار بگیرد.تعداد تیر فرعی در سازه به پیچش طبقات منجر می شود

مفصلی کردن در مدلسازی یک نوع تسکین طراحی است ودر اجرا نمی شود جلوی پیچش را گرفت.
بقیه موارد به نظر من درست آمد.
باز دوستان دیگر هم نظر بدهند
ضرایب 30 100 رو که من اعمال کردم 156 تا ترکیب بار نوشتم
دیوار برشی ها هم که برا من جواب میداد همه زیر 1 بود
حالا اگه مفصلی باشه نمیشه؟
اخه سازه که اجرایی نیست فقط پروژه دانشجویی هست

پاسخ
#7
(1393/4/30 ، 07:55 صبح)ailll نوشته است: ضریب ترک خوردگی ستون اعمال شده اما ضریب ترک خوردگی تیر اعمال نشده است
غیر از طبقه اول باقی طبقات ستون 50 با 16 تا میلگرد 20 جواب میده
ضرایب تیر رو تو difine تعریف کردم
حالا زیاد مقاطع مهم نیست مسخوام تیپ باشه تا راحت نقشه اجرایی بکشم
پاسخ
#8
از مهندسین کسی نظری نداره؟
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,162 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 3 79 1396/2/23 ، 10:08 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 55 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 77 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 154 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 354 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 384 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 296 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 264 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 282 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان