چک کردن پروژه بتنی 6طبقه روی مغازه
#1
سلام.
فایل پیوستُ تا مرحله ی آنالیز انجام دادم(etabs 9.6). پروژه ی بتنمه و استاد گفته تحلیل با ایتبس انجام بشه و طراحی بصورت دستی و فقط طبقه ی اول. می خواستم اساتید لطفا نظرشون رو درموردش بگن. تحلیل هم استاتیکی انجام دادم.
تشکر


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   

.zip   etabs.zip (اندازه: 173.62 KB / تعداد دفعات دریافت: 35)
پاسخ
#2
به عنوان یه کاربر که اموزش های این سایت دنبال کردم و موردهایی رو دوستان به من گوشزد کردن خدمتتون نکاتی رو عرض میکنم
1 .ضرایب ترک برای دیوار برشی و ستون و تیر وارد نشده
2.در قسمت daynamic parameters تعداد مودهای نوسانی = تعداد طبقات *3
3.دیوار برشی ها باید در راستای طول میله گرد گذاری بشه
4.محور 1 بار مرده دیوار های جانبی وارد نشده
5.بار mass وارد نشده
6.در بار گذاری پله بار پله به دو تیر در جهت عمود بر شمشیری پله وارد میشه
اما شما در 4 جهت به تیرها نیرو وارد کردید.
7. بار زنده پله هم وارد نشده.
8. ویه نظر شخصی به نظرم بهتره در صورت امکان دیوار برشی به صورت قرینه مدل شن .
و موردهایی که دوستان خدمتتون عرض میکنن.
پاسخ
#3
سلام
در ادامه فرمایشات دوست عزیز اقای محسن

دیوارها متقارن هستن ولی در هت ایکس امکان استفاده از دیوار برشی پشت طره وجود نداره
مگر اینکه طره حذف بشه (پشت دیوار 1 متر بازه میمونه که عملا استفاده نداره
نیازی هم نیست حتما دیوار برشی داشته باشه میتونید از ستون های کتابی در جهت ایکس استفاده کنید

در mass source هم دقت کنید بار wall که که معرفی کردید با ضریب 1 وارد بشه
همچنین مقداری که برای بار سطحی معرفی کردید اشتباهه
مینیموم بار تیغه بندی 100 هست که در بام نصفش وارد میشه که میشه 50
پاسخ
#4
مهندس فلاح منش
سوال ؟
اگه ما سازه رو از وسط نصف کنیم (چپ و راست )
3 تا دیوار برشی سمت چب و یکی سمت راست قرار میگیره
این باعث نمیشه سختی سازه در سمت چپ بالا بره !
پاسخ
#5
سختی هر دیوار در جهت طولش زیاده و بیشترین تاثیرو داره(البته برای المان shell)
برای membrane درفقط در جهت طولی ستخی داره

اگر از وسط در جهت ایکس برسی کنید
یکی بالا یکی پایین و این یعنی تقارن

پاسخ
#6
(1392/3/16 ، 07:58 صبح)mohsen_1363 نوشته است: به عنوان یه کاربر که اموزش های این سایت دنبال کردم و موردهایی رو دوستان به من گوشزد کردن خدمتتون نکاتی رو عرض میکنم
1 .ضرایب ترک برای دیوار برشی و ستون و تیر وارد نشده
2.در قسمت daynamic parameters تعداد مودهای نوسانی = تعداد طبقات *3
3.دیوار برشی ها باید در راستای طول میله گرد گذاری بشه
4.محور 1 بار مرده دیوار های جانبی وارد نشده
5.بار mass وارد نشده
6.در بار گذاری پله بار پله به دو تیر در جهت عمود بر شمشیری پله وارد میشه
اما شما در 4 جهت به تیرها نیرو وارد کردید.
7. بار زنده پله هم وارد نشده.
8. ویه نظر شخصی به نظرم بهتره در صورت امکان دیوار برشی به صورت قرینه مدل شن .
و موردهایی که دوستان خدمتتون عرض میکنن.
از پاسختون متشکرم.
1. ضریب ترک فقط برای دیوار وارد نکردم..
2. من تحلیل استاتیکی انجام دادم، آیا بازم این مورد لازمه؟
4. محور 1 دیوار نداره. پلانو تازه آپلود کردم.
6. بارگذاری تیرهای طرفین بخاطر وجود تیغه ی 20 سانتی روی تیر هست.
7. تو فایل من بار زنده رو نشون می ده. وارد کرده بودم!
پاسخ
#7
(1392/3/16 ، 10:41 صبح)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
در ادامه فرمایشات دوست عزیز اقای محسن

دیوارها متقارن هستن ولی در هت ایکس امکان استفاده از دیوار برشی پشت طره وجود نداره
مگر اینکه طره حذف بشه (پشت دیوار 1 متر بازه میمونه که عملا استفاده نداره
نیازی هم نیست حتما دیوار برشی داشته باشه میتونید از ستون های کتابی در جهت ایکس استفاده کنید

در mass source هم دقت کنید بار wall که که معرفی کردید با ضریب 1 وارد بشه
همچنین مقداری که برای بار سطحی معرفی کردید اشتباهه
مینیموم بار تیغه بندی 100 هست که در بام نصفش وارد میشه که میشه 50
مرسی..
بله، درمورد دیوارها و mass اشتباه کردم.
درمورد بار تیغه بندی، وزن سقف بام شده بود 583 که من مقدار 240 که مربوط به تیرچه و دال هست رو طبق کتاب مهندس باجی کم کردم. برای تیغه ها هم جون از بلوک سیمانی سبک استفاده کردم مقدارش تو طبقات 55 بود که برای بام 27.5 به عنوان wall وارد کردم.
از مطالب این لینک استفاده کردم که بار تیغه های سبک رو می شه تا 50 کاهش داد..
http://www.iransaze.com/modules.php?name...lt&popup=1

در ضمن می شه درمورد ستون های کتابی بیشتر توضیح بدین؟
پاسخ
#8
خواهش میکنم
1.وقتی به فریم سکشن سراغ مقاطع تیر و ستون میرم ضریبی وارد نشده.
2.بله
4.بهتر بود در مدل کردی یه محور دیگه هم تعریف میکردید و دیوار نما رو در اون محور قرار میداید این طوری در نمای جانبی هم قابل مشاهده بود ، ok
6.خوب اگه این طور باشه و تیغه 20 شما از 275 بیشتره با توجه به پلان تمامی پارتیشن ها 20 هست و بار گستردشون باید وارد شه
7.ok
پاسخ
#9
(1392/3/16 ، 10:37 عصر)mohsen_1363 نوشته است: خواهش میکنم
1.وقتی به فریم سکشن سراغ مقاطع تیر و ستون میرم ضریبی وارد نشده.
2.بله
4.بهتر بود در مدل کردی یه محور دیگه هم تعریف میکردید و دیوار نما رو در اون محور قرار میداید این طوری در نمای جانبی هم قابل مشاهده بود ، ok
6.خوب اگه این طور باشه و تیغه 20 شما از 275 بیشتره با توجه به پلان تمامی پارتیشن ها 20 هست و بار گستردشون باید وارد شه
7.ok

با راست کلیک روی مقاطع در قسمت assignments ضرائب قابل مشاهده هستن.
پاسخ
#10
(1392/3/16 ، 07:32 عصر)s_elahe نوشته است: مرسی..
بله، درمورد دیوارها و mass اشتباه کردم.
درمورد بار تیغه بندی، وزن سقف بام شده بود 583 که من مقدار 240 که مربوط به تیرچه و دال هست رو طبق کتاب مهندس باجی کم کردم. برای تیغه ها هم جون از بلوک سیمانی سبک استفاده کردم مقدارش تو طبقات 55 بود که برای بام 27.5 به عنوان wall وارد کردم.
از مطالب این لینک استفاده کردم که بار تیغه های سبک رو می شه تا 50 کاهش داد..
http://www.iransaze.com/modules.php?name...lt&popup=1

در ضمن می شه درمورد ستون های کتابی بیشتر توضیح بدین؟

سلام
مینیموم بار تیغه بندی 100 کیلو گرم بر مترمربع میباشد
که در مبحث ششم ذکر شده
البته در صورت استفاده از دیوارهای سبک زیر 40 کیلوگرم بر مترمربع میتوان بار تیغه بندیو تا 50 کاهش داد

که دیوار های بلوک سبک سیمانی این شرایطو ندارن
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 15,184 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 158 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 363 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 187 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 241 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,653 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 227 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 216 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 288 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 686 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان