چک کردن پروژه بتن 4 طبقه+پیلوت
#1
سلام برمهندسین عزیز
در فایل ایتبس ضمیمه شده هر کاری کردم دریفت سمت xپایین نیامد.پیشنهاد شما دوستان چی هست.
ضمنا اگر مشکلات دیگری هم مشاهده کردید راهنمایی ام کنید
با تشکر
chili


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   kh-conc.rar (اندازه: 84.87 KB / تعداد دفعات دریافت: 72)
پاسخ
#2
با سلام ابعاد تیرها خیلی کم است توصیه می گردد در دو طبقه اول 40*50 و در طبقات بعدی 40*45 گردد اگر دریفت جواب نداد کلا 40*50 شود.ابعاد ستونهای طبقات بالا هم خیلی کم است معمولا ابعاد ستونها 5 سانتی متر کم می شود و از لحاظ اجرایی نیز عموما ابعاد ستونها 2 طبقه به 2 طبقه کم می شود.
پاسخ
#3
برای کنترل دریفت باید یا سختی مقطع را بالا ببرید یا اینکه سیستم مقاومتی خود را افزایش دهید و یا جای مناسبتری اجرا کنید .
پاسخ
#4
با سلام
در سازه های بتنی با استفاده از دیوار برشی تقریبا مشکل دریقت قابل حل است ولی از ابعاد مدل شما اینطور پیداست که احتمالا ورودی ساختمان از ضلع x باشد.لذا نمی شود در آن ضلع دیوار برشی اجرا کرددر نتیجه تنها را ه ممکن ،تغییر ابعاد است.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#5
(1392/7/12 ، 10:01 عصر)کیوان بابایی نوشته است: برای کنترل دریفت باید یا سختی مقطع را بالا ببرید یا اینکه سیستم مقاومتی خود را افزایش دهید و یا جای مناسبتری اجرا کنید .

منطور از افزایش سختی مقاطع همان افزایش ابعاد ستونها وتیرهاست؟
در سازه بتونی هم مثل سازه فولادی عمل کنم یعنی برای کاهش دریفت جهت xابعاد مقاطع همان جهت xرا افزایش دهم یا جهت yرا؟
اثر افزایش ابعاد تیرها بیشتر است یا ستونها؟
پاسخ
#6
با سلام
مدل شما ظاهرا اشکال اساسی دارد
اینکه ستون های خرپشته را درست جاگذاری نکردید یه دقت کنید شما روی تیر ستون گذاشتیت
دوم اینکه تیر های میان قابی را تیرچه دوبل باید گذاشت که شما تعریف نکردید
مقاطع خیلی بزرگ است اصلا اقتصادی نیست
بار مرده را زیاد وارد کردید بار مرده سقف را 310 قرار دهید کفایت میکند

پاسخ
#7
(1392/7/12 ، 11:04 عصر)chili نوشته است:
(1392/7/12 ، 10:01 عصر)کیوان بابایی نوشته است: برای کنترل دریفت باید یا سختی مقطع را بالا ببرید یا اینکه سیستم مقاومتی خود را افزایش دهید و یا جای مناسبتری اجرا کنید .

منطور از افزایش سختی مقاطع همان افزایش ابعاد ستونها وتیرهاست؟
در سازه بتونی هم مثل سازه فولادی عمل کنم یعنی برای کاهش دریفت جهت xابعاد مقاطع همان جهت xرا افزایش دهم یا جهت yرا؟
اثر افزایش ابعاد تیرها بیشتر است یا ستونها؟
به موارد زیر توجه کنید :
ب1- افزایش سختی مقطع ( افزایش سایز تیرها و ستون )
2- تاثیر تیرها در کنترل دریفت بیشتر است تا ستون
3- استفاده از دیوار برشی در کنترل دریفت آن جهت و جانمایی مناسب آن در مدل سازه
4- کاهش وزن سازه با بازبینی بارگذاری ثقلی و کاهش آن
5- مقایسه میزان دریفت برحسب پریود سازه از روش تحلیلی و تجربی و استفاده از روش تحلیلی
پاسخ
#8
(1392/7/13 ، 09:49 صبح)mostafa67 نوشته است: با سلام
مدل شما ظاهرا اشکال اساسی دارد
اینکه ستون های خرپشته را درست جاگذاری نکردید یه دقت کنید شما روی تیر ستون گذاشتیت
دوم اینکه تیر های میان قابی را تیرچه دوبل باید گذاشت که شما تعریف نکردید
مقاطع خیلی بزرگ است اصلا اقتصادی نیست
بار مرده را زیاد وارد کردید بار مرده سقف را 310 قرار دهید کفایت میکند
سلام
1- ستون خرپشته را در ساختمانهای واقعی هم دیده ام روی تیر میگذارندچون معماری اجازه ایجاد ستون تا کف را نمی دهد. به نظرم این نوع کاربردپیچش ایجاد می کند برای همین هم ترکیب بارهای خروج از مرکزیت را گذاشته ام دلیل فنی رد اینکار را لطف می کنید بفرمایید.اگر دوستان دیگر غیر از شما هم نظری در این خصوص دارند ارائه کنند.\
2-آنچه ایتبس نشان می دهد کمی مقاطع را بزرگ کرفته ام (رنگهای آبی روشن وسبز)ولی دوستان می فرمایند برای دریفت مناسب به مقاطع باز هم بزرگتری نیاز هست
در مورد بار سقف با محاسبات دستی هیچوقت کمتر از 500 نمی شود وچون من وزن بتن را صفر گرفته ام نمی توانم بار سقف را 300 بگیرم حدود 200 کیلو فقط بار بتن تیرچه هاست.

پاسخ
#9
(1392/7/13 ، 07:56 عصر)chili نوشته است:
(1392/7/13 ، 09:49 صبح)mostafa67 نوشته است: با سلام
مدل شما ظاهرا اشکال اساسی دارد
اینکه ستون های خرپشته را درست جاگذاری نکردید یه دقت کنید شما روی تیر ستون گذاشتیت
دوم اینکه تیر های میان قابی را تیرچه دوبل باید گذاشت که شما تعریف نکردید
مقاطع خیلی بزرگ است اصلا اقتصادی نیست
بار مرده را زیاد وارد کردید بار مرده سقف را 310 قرار دهید کفایت میکند
سلام
1- ستون خرپشته را در ساختمانهای واقعی هم دیده ام روی تیر میگذارندچون معماری اجازه ایجاد ستون تا کف را نمی دهد. به نظرم این نوع کاربردپیچش ایجاد می کند برای همین هم ترکیب بارهای خروج از مرکزیت را گذاشته ام دلیل فنی رد اینکار را لطف می کنید بفرمایید.اگر دوستان دیگر غیر از شما هم نظری در این خصوص دارند ارائه کنند.\
2-آنچه ایتبس نشان می دهد کمی مقاطع را بزرگ کرفته ام (رنگهای آبی روشن وسبز)ولی دوستان می فرمایند برای دریفت مناسب به مقاطع باز هم بزرگتری نیاز هست
در مورد بار سقف با محاسبات دستی هیچوقت کمتر از 500 نمی شود وچون من وزن بتن را صفر گرفته ام نمی توانم بار سقف را 300 بگیرم حدود 200 کیلو فقط بار بتن تیرچه هاست.
سلام
ستون خرپشته روی تیر مشکلی ندارد اما بهتر است بخاطر راحتی اجرای کار و ملاحضات معماری این کار انجام نشود
درمورد تایید دریفت باید بگویم وقتی مشکل تغییر مکان دارید ابتدا شاید غیر اقتصادی کردن مقاطع مناسب نباشد و با ایجاد سیستمهای مقاومتی این تغییر مکان را کنترل نمود اگر خیلی جزیی باشد می توان چند تیر و به مراتب ستونها را که انرژی بیشتری در مدل در بر می گیرند را در آن جهت قویتر نمود .
بار مرده سقف تیرچه بلوکی هم یک شاخص خاصی نداره خوب هر محاسبی بر حسب دتایل خاص خودش محاسبات بارگذاری را برحسب مبحث ششم انجام می دهد اما می توان جهت کنترل دریفت در دتایلها بازبینی نمود و وزن را کمی کاهش داد.
موفق باشید وسربلند

پاسخ
#10
سلام مهندس.معرفی ستون هارو اشتباه انجام دادید.اولا این که شما باید میلگردهارو به ایتبس معرفی کنید.البته بهتره بگم تکمیل کنید.چون تور 18 و 24 رو نداره.شما در زمان معرفی دوتا راه داری.یا اینکه ابعاد ستون ها رو به برنامه میدید برنامه در زمان طراحی مساحت میلگرد رو بهتون میده که در هنگام معرفی ستون باید گزینه Reinforcement to be Designed رو انتخاب میکنید.ویا این که میلگردهای ستون و همچنین نسبت تنش رو به برنامه معرفی میکنید و برنامه نسبت به تنش معرفی شده مقطع رو چک میکنه.در مباحث مقررات ملی این نسبت رو نزدیک یک پیشنهاد شده.برای این کار هم هنگام معرفی ستون باید گزینه Reinforcement to be Checked رو انتخاب کنید تا برنامه ستون رو چک کنه که آیا جوابگو هست یا خیر.در پروژه شما گزینه دوم انتخاب شده ودر ستون C30x30 از میلگرد 9# استفاده شده که مساحت این میلگرد برابر 6.4516 سانتی متر مربع و قطر اون برابر 2.8651 سانتی متره.اگر با میلگردهای ایران مقایسه کنی میشه یه میلگرد حدود تور 65 که اصلا امکان پذیر نیست.در هنگام انتخاب میلگرد اونهایی که مثلا به صورت 25dنوشته شدن مطابق استانداردی هستن که ما میشناسیم.در ضمن در هنگام انتخاب میلگرد باید مراقب درصد آرماتور هم باشید که از 3 تجاوز نکنه.در مبحث 9 این درصد 6 اعلام شده ولی اگه با روی هم قرارگیری میلگردها در اتصال حساب کنیم بهتره که این عدد رو 3 در نظر بگیریم.یعنی اگه شما گزینه اول رو انتخاب کردی باید مراقب باشی که درصد آرماتور بین 1 تا 3 باشه.و اگر از گزینه دوم استفاده کردی باید درصد آرماتور رو برای هر مقطع محاسبه کنید.درصد آرماتور هم که با q=As/bd حساب میشه.
(qدرصد آرماتو)(Asمساحت آرماتورهای موجود در مقطع(مساحت یک آرماتور ضرب در تعداد)(bوdهم ابعاد مقطع) به طور کلی یعنی نسبت مساحت آرماتور به مساحت مقطع میشه درصد آرماتور.
راستی موفق باشی
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 42 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 156 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 68 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 89 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,261 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 101 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 108 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 185 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 435 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 293 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان