امتیاز موضوع:
  • 28 رأی - میانگین امتیازات: 2.79
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن پروژه بتن 4 طبقه+پیلوت
#11
(1392/7/14 ، 01:29 صبح)sami4258 نوشته است: ودر ستون C30x30 از میلگرد 9# استفاده شده که مساحت این میلگرد برابر 6.4516 سانتی متر مربع و قطر اون برابر 2.8651 سانتی متره.اگر با میلگردهای ایران مقایسه کنی میشه یه میلگرد حدود تور 65 که اصلا امکان پذیر نیست.در هنگام انتخاب میلگرد اونهایی که مثلا به صورت 25dنوشته شدن مطابق استانداردی هستن که ما میشناسیم.در ضمن در هنگام انتخاب میلگرد باید مراقب درصد آرماتور هم باشید که از 3 تجاوز نکنه.در مبحث 9 این درصد 6 اعلام شده ولی اگه با روی هم قرارگیری میلگردها در اتصال حساب کنیم بهتره که این عدد رو 3 در نظر بگیریم.یعنی اگه شما گزینه اول رو انتخاب کردی باید مراقب باشی که درصد آرماتور بین 1 تا 3 باشه.و اگر از گزینه دوم استفاده کردی باید درصد آرماتور رو برای هر مقطع محاسبه کنید.درصد آرماتور هم که با q=As/bd حساب میشه.
(qدرصد آرماتو)(Asمساحت آرماتورهای موجود در مقطع(مساحت یک آرماتور ضرب در تعداد)(bوdهم ابعاد مقطع) به طور کلی یعنی نسبت مساحت آرماتور به مساحت مقطع میشه درصد آرماتور.
راستی موفق باشی
مهندس سلام وتشکر
من در کل حالت جک کردن مد نظرم بوده انگار یک مورد فوق از قلم افتاده.ولی در موردتشخیص میلگردها حق با شماست اصلا متوجه تفاوت با میلگردهای ایرانی نبودم.
اگر ممکن است درمورد معادل سازی میلگردهای ایران (8و10و 12و14و18و20و22 و25و 28 و30 و32 ) با میلگردهای داخل ایتبس بیشتر توضیح دهید.من بعد از توضیح شما برگشته دوباره توجه کردم در ایتبس با سه نماد میلگرد داریم بانماد#وبانمادmوبانمادd فرقشون چیه
پاسخ
#12
سلام
نماد آرماتورهای بکار گرفته شده در برنامه ایتبس :
در ایتبس یکسری آرماتورهایی از پیش تعریف شده برنامه می باشد که هر کدام از این آرماتور ها همانطور که خود شما بیان کردید با نماد # ، M و d نمایش داده می وشدحال فرق اساسی این آرمانورها در سایز آنها می باشد که سایز وارد شده برحسب سیستم متریک بوده باشد و یا سایز استاندار
میلگردهای ایران با نماد b , d مشخص می شوند .
میلگردهای ASTM ( اندازه استاندارد) عبارت است از : 2# - 3# - #4 - #5-...#18
میلگردهای ASTM ( اندازه در سیستم متریک )عبارتند از : 55M...25M-20M- 15M- 10M
lمیلگردهای اروپایی ( اندازه برحسب سیستم متریک )عبارتند از : ∅28… -∅10-∅8 -∅6
پس توجه ما بر نماد میلگردهای انتخابی باید باشد که نمادهای موراستفاده در ایران همان d و یا b باشد البته می توان از منوی Options > Preferences > Reinforcement Bar Sizes با وارد کردن سطح مقطع آرماتور (Bar Area) و قطر آرماتور (Bar Diameter ) آرماتور جدید را به برنامه تعریف نمود ( البته باید به واحد جاری برنامه هم دقت داشت تا قطر و سطح مقظع بر حسب این واحد انجام گیرد )
موفق باشید و سربلند
پاسخ
#13
دوباره سلام.مثلا معرفی میلگرد تور 22 رو بهتون توضیح میدم.وقتی این میلگرد رو معرفی میکنید میتونید در هنگام معرفی مقطع این میلگرد رو انتخاب کنید.
آرماتور تور 18 و 22 با وجود پر کاربرد بودنشون در لیست آرماتورهای تعریف شده در ایتبس وجود نداره.این آرماتورها باید به برنامه معرفی بشن.به طور مثال تور 22.مثلا واحد برنامه رو روی Ton/m قرار میدیم.پس اندازه مساحت و قطر آرماتور رو باید به متر وارد کنیم.پس دقت کنید که واحد روی Ton/m باشد.
از منوی Optionsو زیرمنویPreferences دستور Reinforcement Bar Size رو انتخاب کنید.در پنجره ظاهر شده برای اضافه کردن آرماتور جدید نام آرماتور رو در جعبه Bar ID (مثلا 22d و یا D22 فرقی نمیکنه)و در جعبه Bar Area مساحت آرماتور ( که برای تور 22 با واحد متر مربع میشه A=pD^2/4=3.80E-4) و در جعبه Bar Diameter قطر آرماتور ( برای تور 22 به واحد متر برابر است با 0.022)وارد میکنید و در آخر دکمه Add رو میزنید.الآن شما میلگرد تور 22 رو به برنامه معرفی کردید.برای هر میلگردی که میخواهید معرفی کنید همین روش رو انجام میدید.فقط کافیه اسم و مشخصاتو به برنامه معرفی کنید.(برای میلگرد تور 18 (Bar ID=18d)(Bar Area=2.54E-4)(Bar Diameter=0.018)
موفق باشی
پاسخ
#14
(1392/7/14 ، 02:23 عصر)sami4258 نوشته است: دوباره سلام.مثلا معرفی میلگرد تور 22 رو بهتون توضیح میدم.وقتی این میلگرد رو معرفی میکنید میتونید در هنگام معرفی مقطع این میلگرد رو انتخاب کنید.
آرماتور تور 18 و 22 با وجود پر کاربرد بودنشون در لیست آرماتورهای تعریف شده در ایتبس وجود نداره.این آرماتورها باید به برنامه معرفی بشن.به طور مثال تور 22.مثلا واحد برنامه رو روی Ton/m قرار میدیم.پس اندازه مساحت و قطر آرماتور رو باید به متر وارد کنیم.پس دقت کنید که واحد روی Ton/m باشد.
از منوی Optionsو زیرمنویPreferences دستور Reinforcement Bar Size رو انتخاب کنید.در پنجره ظاهر شده برای اضافه کردن آرماتور جدید نام آرماتور رو در جعبه Bar ID (مثلا 22d و یا D22 فرقی نمیکنه)و در جعبه Bar Area مساحت آرماتور ( که برای تور 22 با واحد متر مربع میشه A=pD^2/4=3.80E-4) و در جعبه Bar Diameter قطر آرماتور ( برای تور 22 به واحد متر برابر است با 0.022)وارد میکنید و در آخر دکمه Add رو میزنید.الآن شما میلگرد تور 22 رو به برنامه معرفی کردید.برای هر میلگردی که میخواهید معرفی کنید همین روش رو انجام میدید.فقط کافیه اسم و مشخصاتو به برنامه معرفی کنید.(برای میلگرد تور 18 (Bar ID=18d)(Bar Area=2.54E-4)(Bar Diameter=0.018)
موفق باشی

سلام دوست عزیز محاسبات ورفرنسهاوتوصیه هات همه گویاست.تشکر مجدد
لیکن چرا واحد Ton/m را برای ورود اطلاعات میلگرد ایرانی انتخاب کنیم؟
مگر نه اینکه جهت برداشت اطلاعات مساحت/فاصله از تیرها جهت محاسبه میلگرد مصرفی ،واحد انتخابی kgf/cm باید باشد؟ پس چرا در مورد تعریف میلگردها در ایتبس هم همین واحد را انتخاب نکنیم؟
پاسخ
#15
فرقی نمیکنه.میتونید از هر واحدی استفاده کنید.فقط مقدار عدد مساحت و قطر آرماتور رو باید طبق همون واحد وارد کنید.
مثلا مساحت و قطر برای میلگرد تور 18در واحدهای مختلف به شکل زیره
Ton/m ------>Bar Area:2.5447E-04---->Bar Diameter:0.018 واحد
Kg/cm ------>Bar Area:2.5447---->Bar Diameter:1.8 cm واحد
Kg/mm ------>Bar Area:254.47---->Bar Diameter:18 mm و یا Ton/mm
پاسخ
#16
(1392/7/15 ، 01:22 صبح)sami4258 نوشته است: فرقی نمیکنه.میتونید از هر واحدی استفاده کنید.فقط مقدار عدد مساحت و قطر آرماتور رو باید طبق همون واحد وارد کنید.
مثلا مساحت و قطر برای میلگرد تور 18در واحدهای مختلف به شکل زیره
Ton/m ------>Bar Area:2.5447E-04---->Bar Diameter:0.018 واحد
Kg/cm ------>Bar Area:2.5447---->Bar Diameter:1.8 cm واحد
Kg/mm ------>Bar Area:254.47---->Bar Diameter:18 mm و یا Ton/mm
سلام وتشکر
ولی ملاحظه می فرمایید که در حالت kgf/cm عددها خیلی ساده اند وعملیلت ریاضی راحت انجام می شود
یک سئوال جدید :
تعداد میلگرد در محور 2و3 وهمینطور قطر آنها قاعدتا نباید با آزمایش وخطای مکرر بدست بیاید.قطعا به تجربه حدودی برای آنها مشخص شده است.از نظر شما (وهمیطور دوستان دیگر) اولین انتخاب برای قطر وتعداد میلگرد در جهت محور 2 و3 ستونهای با ابعاد 30x30,40x40,45x45,50x50,55x55 را چقدر باید گرفت؟
پاسخ
#17
معمولا همیشه ستون ها با مقطع مربعی نسبت به مستطیلی ارجعیت دارند.البته برای راحتی کار.در ستونهای مربعی هم سعی میشه که تعداد میلگردها طوری انتخاب بشه که در همه طرف مقطع تعداد میلگردها با هم مساوی باشه.حتی اگه کمی غیر اقتصادی در بیاد.در ضمن باید به این هم توجه کنید که در مقطع ستون چیدمان خاموت ها باید طوری باشه که هر کدوم از میلگردهایی که در پایین مینویسم در گوشه یک خاموت با زاویه داخلی 135 درجه قرار بگیره.
هر میلگردی که در گوشه های عضو قرار دارد.
هر میلگرد به صورت حداکثر یک در میان.
هر میلگردی که فاصله آزاد آن تا میلگرد نگهداری شده کناری از 15 سانتی متر بیشتر باشه.
یعنی اگه فاصله میلکردهای طولی از 15 سانتی متر بیشتر شد باید از خاموت میانی استفاده کنی.همینطور میلگردهای طولی باید به صورت یک در میان کنار یک خاموت قرار بگیرند.پس با توجه به این شروط و شرط درصد آرماتور میتونید میلگردهای مورد نظر رو انتخاب کنید.
موفق باشی
پاسخ
#18
(1392/7/15 ، 01:50 صبح)chili نوشته است: یک سئوال جدید :
تعداد میلگرد در محور 2و3 وهمینطور قطر آنها قاعدتا نباید با آزمایش وخطای مکرر بدست بیاید.قطعا به تجربه حدودی برای آنها مشخص شده است.از نظر شما (وهمیطور دوستان دیگر) اولین انتخاب برای قطر وتعداد میلگرد در جهت محور 2 و3 ستونهای با ابعاد 30x30,40x40,45x45,50x50,55x55 را چقدر باید گرفت؟

در این مورد حالتهای ثابتی وجود ندارد ولی من خودم از جدول پیوست که برای راحتی کار تهیه کرده ام استفاده می کنم.فقط باید حالات زیررعایت شودهمچنانکه در جدول پیشنهادی من این اتفاق افتاده.
1- تنش ستون در حد مجاز باشد
2-درصد میلگرد زیر 3% مقطع ستون بماند.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   جدول ميلگرد.rar (اندازه: 6.95 KB / تعداد دفعات دریافت: 29)
پاسخ
#19
(1392/7/17 ، 01:27 صبح)emispid نوشته است:
(1392/7/15 ، 01:50 صبح)chili نوشته است: یک سئوال جدید :
تعداد میلگرد در محور 2و3 وهمینطور قطر آنها قاعدتا نباید با آزمایش وخطای مکرر بدست بیاید.قطعا به تجربه حدودی برای آنها مشخص شده است.از نظر شما (وهمیطور دوستان دیگر) اولین انتخاب برای قطر وتعداد میلگرد در جهت محور 2 و3 ستونهای با ابعاد 30x30,40x40,45x45,50x50,55x55 را چقدر باید گرفت؟

در این مورد حالتهای ثابتی وجود ندارد ولی من خودم از جدول پیوست که برای راحتی کار تهیه کرده ام استفاده می کنم.فقط باید حالات زیررعایت شودهمچنانکه در جدول پیشنهادی من این اتفاق افتاده.
1- تنش ستون در حد مجاز باشد
2-درصد میلگرد زیر 3% مقطع ستون بماند.

سلام
جدول جناب مهندس emispid مناسب است اما این روش هم بر اساس انتخاب سطح مقطع موثر است :
1- نمای موردنظر را انتخاب می کنیم
2- از منوی design / concrete frame design دستور display design information را انتخاب می کنیم
3- در بخش design ouput این مورد را انتخاب می کنیم longitudinal renforcing
حال در نمای انتخابی شما برنامه یک سطح مقطع لازم بر حسب سایز مقطع در مدل مشخص می کند مقدار ارماتور وسایز آن را با رعایت ضوابط ایین نامه انتخاب و سطح مقطع ارماتور ستون موجود ( همان AS l ارماتورهای حدس زده شده ) را با مقدار سطح مقطع از برنامه کنترل می کنیم که باید این مقدار بزرگتر از سطح مقطع قبلی باشد .
برای دیگر موارد همچون ارماتورهای برشی و ... به همین روال پیش روید البته در design output باید مناسب طرح خود انتخاب کنید مثلا الان برای آرماتور برشی می شود shear reinforcing ; که باید مقدار حداکثر Av / S را در دوجهت برداشت و ارماتور برشی ستون را طرح نمود.
در ضمن به ضوابط آیین نامه به مقدار حداقل و حداکثر و چیدمان آرماتورها توجه داشته باشید .
موفق باشید و سربلند
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 78 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 193 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 98 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 114 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,323 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 126 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 129 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 209 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 473 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 311 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان