چک کردن پروژه فولادی 2 سقف (دیوار برشی+کامپوزیت) (ویلایی)
#1
با سلام و خسته نباشید؛
پروژه مربوط،یک پروژه فولادی 2 سقف (کامپوزیت + دیوار برشی) است؛
با توجه به چیدمان دیوار برشی،آیا جواب ندادن دریفت منطقی است؟یا من در جایی اشتباه کردم؟
به علت محدودیت معماری،امکان تغییر جانمایی دیوار برشی نمی باشد.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   SAZE.rar (اندازه: 537.96 KB / تعداد دفعات دریافت: 43)
پاسخ
#2
سلام
این طراحی اصلا صحیح نیست
مرکز سختی روی دیوار برشی هستش و این یعنی خروج از مرکزیت حدود 50 درصد!!!!!!!
از طرقی تیرهایی که اصلی هستن باید با عملگر مقاطع فولادی طراحی بشن که خیلیهاش جواب نمیده
از سیستم قاب خمشی استفاده کنید اختمالا جواب خیلی بهتری میگیرید
پاسخ
#3
کلا مهندس شما دیوار برشی در سازه فولادی را تایید نمیکنین به نظرم ! درسته ؟
پاسخ
#4
(1392/11/28 ، 10:51 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
این طراحی اصلا صحیح نیست
مرکز سختی روی دیوار برشی هستش و این یعنی خروج از مرکزیت حدود 50 درصد!!!!!!!
از طرقی تیرهایی که اصلی هستن باید با عملگر مقاطع فولادی طراحی بشن که خیلیهاش جواب نمیده
از سیستم قاب خمشی استفاده کنید اختمالا جواب خیلی بهتری میگیرید

بله به علت محدودیت معماری امکان جانمایی غیر از این حالت نیستش.اما اینکه نیرهای اصلی باید با مقاطع فولادی طراحی شوند؛چرا؟این تیرها عملکرد کامپوزیت دارند،دلیلی برای این کار نیست.البته غیر از برخی تیرها مثل تیر کنار پله و تیرهای محل بازشو؛
پاسخ
#5
بخاطر محدودیت نمیشه این کارو کرد...این کار اصلا اصولی نیست. این سیستم قابل قبول نیست برای این سازه.
تشدید خروج از مرکزیت حدودا باید 15درصد وارد بشه.علت جواب ندادن دریفت هم همینه البته
در مورد تیرهایی هم که گفتم حتی با عملکرد کامپوزیت هم خیلی ضعیف هستن
پاسخ
#6
(1392/11/28 ، 11:04 عصر)myetabs نوشته است: کلا مهندس شما دیوار برشی در سازه فولادی را تایید نمیکنین به نظرم ! درسته ؟

سلام
نه -فقط برای این سازه اصلا مناسب نیست
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 11 4,223 1397/6/5 ، 11:34 صبح
آخرین ارسال: maryam12
  چک کردن پروزه zaryam 0 92 1397/5/12 ، 09:43 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 17,197 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 328 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 636 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 414 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 469 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 430 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 406 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 492 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان