امتیاز موضوع:
  • 42 رأی - میانگین امتیازات: 2.88
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن پروژه فولاد 4طبقه
#1
سلام.

این پروژه رو باید یکشنبه تحویل بدم، اگه اساتید نظرشون رو درباره ی دو مورد زیر و اشکالات دیگر پروژه بگن ممنون می شم.
1. ابعاد ستونا فک کنم اشتباهه. چون ضخامت ورق جان 8 میلی متره تو بعضی از مقاطع و ضخامت بال 2 سانتی متر که مشکل ماکزیمم و مینیمم بعد جوش داره.
2. دریفت تو راستای x جواب نمی ده. به نظر شما ستون های محور 2 و 3 رو بیارم اطراف باکس پله، بعد بین 3 و 4 یه ردیف دیگه ستون بندازم، تا تو محور 2 و 3 در دهانه ی وسط بادبند قرار بدم و بادبندای محور Y رو حذف کنم چطوره؟ فقط یه ستون میفته وسط پذیرایی!!
(فایل اول تحت ترکیب بارهای عادیه، و فایل دوم کنترل ستون ها تحت ترکیب بارهای تشدید یافته)

تشکر


فایل‌(های) پیوست شده
.zip   steel pro.zip (اندازه: 417.02 KB / تعداد دفعات دریافت: 154)
پاسخ
#2
با سلام
نحوه ی بارگذاری سقف ها به چه صورته؟
اصلا انجام نشده بار گذاری سقف
پاسخ
#3
(1392/3/17 ، 05:39 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: با سلام
نحوه ی بارگذاری سقف ها به چه صورته؟
اصلا انجام نشده بار گذاری سقف
مثه یکی از پروژه های کتاب باجی بارگذاری کردم. سقف از نوع کامپوزیت بود. جهت تیرریزی رو روی قاب خمشی انداختم. بارگذاری هم بار گسترده ی سقف ضربدر طول دهانه ی بارگیر هر تیر. بارهاش به تیرهای قاب خمشی وارد شده. جهت y بادبند بود و جهت x قاب خمشی.
پاسخ
#4
پس مشکل از فایله ارسالیه
شما تبدیل کنید به فایل متنی برای من بفرستید
چون با سپ ورژن پایین مدل کردید
برای من سقف ها اصلا مدل نشده
پاسخ
#5
(1392/3/17 ، 10:47 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: پس مشکل از فایله ارسالیه
شما تبدیل کنید به فایل متنی برای من بفرستید
چون با سپ ورژن پایین مدل کردید
برای من سقف ها اصلا مدل نشده

نه من سقف مدل نکردم. فقط به تیرها بار دادم+ گره ها رو دیافراگم صلب تعریف کردم. اشتباهه؟!!
پاسخ
#6
برای من هیچ بار گذاری نداره چون متوجه شدم اینکارو احتمالا کرده باشید ولی
هیچ بارگذاری نداره
پاسخ
#7
(1392/3/17 ، 10:47 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: پس مشکل از فایله ارسالیه
شما تبدیل کنید به فایل متنی برای من بفرستید
چون با سپ ورژن پایین مدل کردید
برای من سقف ها اصلا مدل نشده

چه جوری باید به فایل متنی تبدیل کنم؟
پاسخ
#8
export>sap2000 text .s2k

با این کار تبدیل به فایل متنی میشه
پاسخ
#9
با اینکه zip کردم ولی حجمش خیلی زیاده.. 11MB! آپ نمی شه! فردا استادمون ایراداشو می گه! D-:
پاسخ
#10
فقط فایل متنیو باید بفرستید
با پسوند.s2k.**
نهایت حجمش میشه 500کیلوبایت
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Etabs 2016 درخواست چک کردن پروژه ایتبس roza12341234 1 525 1398/6/5 ، 05:47 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  درخواست کمک برای چک کردن پروژه mhadim 2 319 1398/5/26 ، 02:03 عصر
آخرین ارسال: omid_rch
  درخواست چک کردن خرپا با دهانه 15 متر fardinf 0 1,218 1396/11/3 ، 11:19 عصر
آخرین ارسال: fardinf
  چک کردن پروژه gilivy71 0 741 1395/12/19 ، 02:01 صبح
آخرین ارسال: gilivy71
  چک کردن جداساز لرزه ای در sap14 saeed0089 1 1,138 1395/10/18 ، 01:23 عصر
آخرین ارسال: nikanengin
  چک کردن پروژه طراحی مخزن هوایی فولادی mohammad.naseri 0 963 1395/3/12 ، 11:49 صبح
آخرین ارسال: mohammad.naseri
  درخواست چک کردن مدل سوله در sap2000 taleshboy 7 1,913 1395/3/9 ، 12:25 عصر
آخرین ارسال: taleshboy
  چک کردن پروژه سوله faraehsas 1 1,434 1395/3/9 ، 09:53 صبح
آخرین ارسال: taleshboy
  در خواست چک کردن پروژه SAP2000 zaman2 14 6,978 1394/2/22 ، 08:50 عصر
آخرین ارسال: ebrahimkazemi51
  درخواست چك كردن پروژه بتني (فوري) patterenuslogic 3 2,662 1393/1/10 ، 02:29 صبح
آخرین ارسال: mortezarsi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان