امتیاز موضوع:
  • 2 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن پروژه 6طبقه فولاد بادیوارحایل
#1
سلام
دوستان ومهندسین عزیز
براساس آموخته های اندک خودم ومرور نکات فنی بحثها وپروژه های این سایت وراهنماییها ی غیر مستقیم دوستان واساتید بزرگوار نهایتا پروژه فولادم با فاب خمشی متوسط در هر دوسمت راکه سازه 5 طبقه روی پیلوت +زیرزمین محصور در دیوار حایل می باشد بصورت فایل پیوست در ایتبس مدل وطراحی کردم.اگر زحمتی نباشد ملاحظه وخطاهای آنرا گوشزد کنند.
پیشاپیش سپاسگزارم.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   chilifoolad.rar (اندازه: 538.36 KB / تعداد دفعات دریافت: 73)
پاسخ
#2
سلام
قسمت ورودی پارکینگ دیوار حائل رو از اون بالا بردار اونکه کارایی نداره اصلا به نظر من
بعدشم توی تیر های همون قسمت نگاه کن اختلاف سطح داری اونو درست کن
ستون گذاری ها هم مشکل داره
پاسخ
#3
سلام
مهندس
توکارت زحمت کشیدی ولی مشکلاتی دارد.
چند تا نکته به نظرم رسید که دوموردش را مهندس مصطقی اشاره کردندیکیش را من تکرار خواهم کرد.
1-حالت بار soilx تعریف کردید ولی استفاده نکردید وبه جای آن سهوا deadوارد شده.بار soilyرا هم تعریف کنید وهردو را به کار بگیرید.
2- بارهای فوق را در ترکیب بارها هم استفاده کنید.
3- p-deltaرا تنظیم کنید
4- برایم عجیبه که چرا در طبقات اول ودوم ستونها ت اونطوری وارفته.شاید نکته ای دارد که من نمی دانم.دوستان دیگر هم نظر بدهند.
5-بارهای وارده خاک بر دیوار حائل علامت منفی هم دارد.
6- در یک تاپیک متفاوت اساتید سایت اشاره کردندکه در کتاب کرامر اثبات شده که توزیع بار جانبی خاک در دیوار میان قاب ذوذنقه ای هست ولی استاد ما هم از این قضیه خبر نداشت لذا استاد شما هم احتمالا توزیع مثلثی را از شما قبول خواهد کرد

پاسخ
#4
سلام
1-از دو نوع مصالح بتنی استفاده کنید.در حال حاظر وزن دیوار بتنی صفر هستش
2-بار معادل سازی برای نصف دیوار بتنی در طبقه ی اول محاسبه و اعمال بشه (با توجه به وزن دیوار بالایی)
3-در تعریف ستونها دقت کنید...ورق کاملا به بالها بچسبه.ضمن اینکه در طبقات ستونهارو مناسب انتخاب نکردید.
4-تعریف گرید لاین ها نا مفهومه
5-مقدار بار گذاری شده تیرهای راه پله صحیح نیست
6-وزن خرپشته کنترل بشه که از 25 درصد بیشتر هست یا نه
7-در جهت ایکس بدلیل اینکه دیوار حائل کامل نیست نمیتونید تراز پایه رو پارکینگ معرفی کنید
پاسخ
#5
شما تو mass source بار مرده و زنده رو اوردین ولی mass رو داخل نکردین این در حالیه که اونو تعریف کردین و بارگذاری کردین اینجوری فک نمی کنم اثرش اعمال بشه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 109 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 311 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 221 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 239 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 370 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن سازه بتنی با سقف شیبدار - راهنمای برای طراحی سقف شیبدار emade2 3 2,902 1395/4/24 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: amirone
  چک کردن فایل etabs پروژه فولادی 11 طبقه mohsen6176 7 679 1395/4/13 ، 04:22 عصر
آخرین ارسال: mohsen6176
  مشکل در انجام پروژه اول کتاب مهندس سلطان آبادی amirkazemi 1 306 1395/4/7 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: amirkazemi
  درخواست چک کردن فایل ایتبس 3 طبقه بتنی dav60ord 2 464 1395/3/18 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
  چک کردن فایل ایتبس ehsan51 1 319 1395/3/18 ، 10:31 صبح
آخرین ارسال: chiften

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان