امتیاز موضوع:
  • 3 رأی - میانگین امتیازات: 3.33
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن پروژه 8 طبقه اسکلت بتنی-قوی بودن سایز مقاطع در طیقات بالایی به طبقاپایین تر
#1
پس از آنالیز و طراحی اسکلت 8 طبقه اسکلت بتنی یک جهت قاب خمشی متوسط و جهت دیگر دیوار برشی در آنالیز طیفی مشاهده می شود که ستون طبقات بالاتر بر خلاف معمول از طبقات پایین تر قوی تر در آمده اند.
به عنوان مثال ستون A2 و B2 در STORY1 از STORY -1 قوی تر شده اند و نیاز به آرماتور بیشتری دارند.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   D2.rar (اندازه: 957.34 KB / تعداد دفعات دریافت: 62)
پاسخ
#2
در تحلیل دینامیکی مقاطع ارتفاع بالاتر فولاد بیشتری میخان
چون دریفت بیشتری دارن
تحلیل واقعی تره
تو جهتی که دیوار گذاشتید اصلا اقتصادی نیست ، شاید تاثیر انچنانی هم نکنه
چون تعداد دهانه های بیشتر و بلند تری دارید
پاسخ
#3
سلام و تشکر از اینکه وقت گذاشتید.
آیا در کار ایرادی مشاهده نکردید و در غیر اینصورت که ایرادی نداشته باشد این مشکل که مقاطع بالاتر فولاد بیشتر میخواهند چگونه باید رفع کرد ؟
در خصوص تعبیه دیوار برشی در جهت طول ساختمان به خاطر این است فقط در این جهت به لحاظ معماری امکان تعبیه دیوار برشی میسر بود.
به نظر شما در این جهت هم دیوار برشی را حذف کنم بهتر و اقتصادی تر است ؟
پاسخ
#4
سلام
نه من ایرادی ندیدم ، فولاد در مقاطع بالاتر طبیعیه مشکل نیست
موقع زلزله طبقات بالاتر جابه جایی بیشتری دارن پس بیشتر به کشش می افتن و کشش هم که با فولاد در بتن تامین میشه
پس طبقات بالاتر فولاد بیشتری میخان
باید هر دو حالت مدل و as ها مقایسه شن فکر نمیکنم با حذف دیوار خیلی تفاوتی داشته باشه نسبت به هزینه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 109 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  جواب ندادن تیر بتنی و ارور O/S #45 Shear stress sasan.ce 4 266 1395/11/8 ، 07:36 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 308 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 251 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 219 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 237 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  مشکل غیر عادی بودن زمان تناوب brightmoon 0 228 1395/6/6 ، 01:44 عصر
آخرین ارسال: brightmoon
  4 طبقه بتنی با سقف شیروانی ابراهیم کاظمی 2 333 1395/5/31 ، 12:31 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 367 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن سازه بتنی با سقف شیبدار - راهنمای برای طراحی سقف شیبدار emade2 3 2,896 1395/4/24 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: amirone

پرش به انجمن: