امتیاز موضوع:
  • 13 رأی - میانگین امتیازات: 3.15
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن پروژه etabs آموزشی
#21
(1394/5/18 ، 09:50 صبح)علی بهنیا نوشته است:
(1394/5/18 ، 12:43 صبح)vhdmzh نوشته است: مهندس خیلی خیلی خیلی ممنوووون..مشکلم حل شد...کنسول های جهت y هم جواب داد...مرسی
فقط دو تا سوال... میشه وقتی مقاطعم جواب نمیده از این روش آیین نامه کانادا استفاده کنم؟ یعنی ایین نامه طراحی رو عوض کنم؟
دو اینکه اگه همون aci استفاده میکردم و کنسول های جهت y جواب نمیداد... چاره چی بود؟
مشکل پیچش و برش داشت... تیر 30*50 هم گذاشتم جواب نداد تو اون حالت... مهندس بسیار ممنون



خواهش میکنم.
در مرحله ی بعد بهتره برید سراغ بهینه کردن طرح. روش معمول اینطوریه که درصد آرماتور ستون ها رو باید مشاهده کنید. اگه دیدید درصدشون توی اکثر موارد کمه، میتونید مقاطع ستون ها رو کاهش بدید. و همین کار رو برای تیرها هم می تونین انجام بدید. البته کنترل های آئین نامه ای مثل دریفت و ... هم باید کنترل بشه.

در مورد سئوال شما :
عموما آئین نامه ایران چون نسبت به ACI ضرایب کمتری داره، سازه هایی که میلیمتری توی ACI جواب نمیدن ( مثل سازه شما که چند تا مقطعش جواب نمی داد )، با تبدیل آئین نامه به کانادا مشکلشون حل میشه. البته این بستگی به کارفرما داره. گاهی وقت ها و در سازه های خاص، کارفرما به شما میگه فقط از آئین نامه ACI باید استفاده کنی. اون موقع دیگه چاره ای نیست.

در مورد سئوال دوم.
تا اونجا که من دیدم تیرهایی که مشکل دار بودند بخاطر نیروی برشی بود نه پیچشی. مجموعه ی بتن و آرماتور برشی نیروی برشی وارد بر مقطع رو تحمل می کنند.
من معمولا این جور مواقع وقتی جواب نمیگیرم خودم دستی طراحی میکنم.
مطابق ضوابط، نیروی برشی مقاوم تامین شده توسط بتن برای اعضایی که تحت اثر توام برش و خمش قرار دارند ( مثل تیرها ) از رابطه زیر محسابه میشه :

[تصویر:  jj6_09-08-2015_09-42-08_ق-ظ.jpg]


همچنین قسمتی از نیروی برشی رو آرماتورهای برشی ( خاموت ها ) تحمل میکنند که روابط اون بر حسب شکل خاموت ها متفاوته. جمع این دو ( نیروی برشی قابل تحمل توسط بتن + نیروی برشی قابل تحمل توسط آرماتورهای برشی ) باید بیشتر از نیروی برشی ضریب داری باشه که شما از نرم افزار می تونید به دست بیارید.

روش آماتوری اش هم آزمون و خطا است. یعنی شما انقدر با ابعاد مقاطع بازی کنی که جواب بگیری.
مهندس این که میفرمایین بستگی به کارفرما داره..کارفرمای چنین سازه هایی
تخصصی ندارن خب طبیعتا نمیتونن بگن چکار کنیم و چکار نکنیم... درست میگم؟
مگه اینکه مورد خاصی باشه...

دوم اینه یه سوال ابتدایی... برای قبول طرح در نظام مهندسی و تایید نظام...
توی کنترل کردن... آیین نامه کانادا قابل قبوله؟ هر نوع آیین نامه ای
موجود در etabs استفاده کینم قابل قبوله؟ کسی نمیتونه بگه چرا فلان آیین
نامه؟

و سوال دیگه اینکه اگه روش دستی طراحی کنم و جواب بگیرم تنها کاری که باید بکنم اینه که دیتایل ها رو رسم کنم طبق همین روش دستی؟ با نرم افزار که کاری ندارم؟

پاسخ
#22
(1394/5/18 ، 12:14 صبح)الهام الف نوشته است:
سلام
من بار اولمه که سقف کامپوزیت استفاده می کنم. یه مقدار مشکل برام ایجاد شده.
وزن سازه خیلی خیلی زیاد بدست میاد. نمی دونم مشکلش از کجاست لطفا راهنمایی کنید.

ممنون

سلام.
من نتونستم فایل شما رو Import کنم. من با ورژن 2013 هم تست کردم جواب نداد.
با ورژن بالاتر مدل سازی کردین ؟
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ
#23
(1394/5/18 ، 12:15 عصر)vhdmzh نوشته است: مهندس منظور شما رو متوجه نشدم..ولی اگه در رابطه با همین مشکل کنسول ها میفرمایین... جناب مهندس بهنیا مشکل رو حل کردن و کسی تایپیک رو بخونه جواب میگیره... حالا اگه بازم کمکی از دستم بر اومد انجام میدم
ممنون
یا علی
سلام

آفای مهندس من هم متوجه نشدم مشکل کنسول پروژه شما چطوری حل شد. آیین نامه را عوض کردین مشکل حل شد یا تغییر دیگه ای هم دادین؟


پاسخ
#24

(1394/5/18 ، 12:22 عصر)vhdmzh نوشته است:
(1394/5/18 ، 09:50 صبح)علی بهنیا نوشته است:
مهندس این که میفرمایین بستگی به کارفرما داره..کارفرمای چنین سازه هایی
تخصصی ندارن خب طبیعتا نمیتونن بگن چکار کنیم و چکار نکنیم... درست میگم؟
مگه اینکه مورد خاصی باشه...

دوم اینه یه سوال ابتدایی... برای قبول طرح در نظام مهندسی و تایید نظام...
توی کنترل کردن... آیین نامه کانادا قابل قبوله؟ هر نوع آیین نامه ای
موجود در etabs استفاده کینم قابل قبوله؟ کسی نمیتونه بگه چرا فلان آیین
نامه؟

و سوال دیگه اینکه اگه روش دستی طراحی کنم و جواب بگیرم تنها کاری که باید بکنم اینه که دیتایل ها رو رسم کنم طبق همین روش دستی؟ با نرم افزار که کاری ندارم؟
در مورد سئوالتون در مورد کارفرما :
اصولا سازه ها دو دسته اند. یک دسته سازه های ساختمانی و تجاری و ... معمولی که برای طراحی و نظارت و ... سر و کارت با نظام مهندسی و شهرداری و ... است و یک دسته هم سازه های خاص که مثلا یک ارگان دولتی میاد و میخواد یه سازه بسازه. مثلا فرض بفرمائید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی میخواد یه ساختمان اداری به مجموعه ساختمان هاش اضافه کنه. خب طبیعتا دیگه اون نیازی نداره که بره پروانه از شهرداری بگیره. اون بعنوان یک کارفرما کارش رو طی یک مناقصه میسپاره به یک مهندسین مشاور. قبلا هم مجوزهای لازم رو خودش از مسکن و شهرسازی و وزارت خونه های مرتبط گرفته. مهندسین مشاوری که توی طرح برنده میشه بسته به نوع قرارداد مثلا طراحی اون سازه رو قبول میکنه. از حالا یک شرکت مهندسین مشاور بعنوان طراح اون سازه شناخته میشه و همه طراحی هاش رو ( بسته به نوع قرارداد ) اعم از معماری، سازه، تاسیسات مکانیکی و برقی انجام میده. خود کارفرما ( در اینجا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی بعنوان مثال ) قطعا یک دفتر فنی پرقدرت و کاربلد داره که قبل از شروع میاد با نماینده مهندسین مشاور یه جلسه میذاره و تمام نتایج رو صورتجلسه میکنه. نتایج توی کار سازه میتونه آئین نامه سازه و ویرایش آئین نامه 2800 و ... باشه. برای همین وقتی میگم کارفرما بعضی وقت ها میگه حتما باید مثلا از ACI استفاده کنی، همین موارده.

در مورد سئوال دوم :در کارهای عرف و معمولی شهری هست که نظام مهندسی وارد ماجرا میشه. معمولا خود نظام مهندسی دیگه فایلها رو کنترل نمیکنه. بخاطر حجم بالای کارها در شهرهای بزرگ. الان دیگه نظام مهندسی اختیار داده به یه سری دفاتر به اسم دفتر کنترل که همه چیز رو میبری اونجا تائید بشه. من تا حالا ندیدم دفتری آئین نامه مبحث نهم رو قبول نداشته باشه. یعنی در اصل نمی تونن قبول نداشته باشن. اما به هر صورت اگه هم دیدین دفتری داره بازی در میاره خیلی راحت پروژه رو می برید دفتر دیگه برای کنترل! مشکل حادی نیست.

در مورد سئوال سوم : در صورت طراحی دستی دیگه کنترلر نمیتونه هیچ چیز اضافی بگه! شما باید تو دفترچه محاسبات سازه تون با روابطی که توی آئین نامه هست ثابت کنی که این تیر گرچه قرمز شده اما جواب میده. کار اصلی اینه. بعدش میرسیم به دتایل.

موفق باشید

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ
#25
(1394/5/18 ، 12:40 عصر)علی بهنیا نوشته است:
(1394/5/18 ، 12:14 صبح)الهام الف نوشته است:
سلام
من بار اولمه که سقف کامپوزیت استفاده می کنم. یه مقدار مشکل برام ایجاد شده.
وزن سازه خیلی خیلی زیاد بدست میاد. نمی دونم مشکلش از کجاست لطفا راهنمایی کنید.

ممنون

سلام.
من نتونستم فایل شما رو Import کنم. من با ورژن 2013 هم تست کردم جواب نداد.
با ورژن بالاتر مدل سازی کردین ؟

ممنون از وقتی که گذاشتین.
2015 هست.
چکار کنم که بشه بازش کرد؟
پاسخ
#26
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...7#pid53837
(1394/5/18 ، 01:05 عصر)الهام الف نوشته است:
(1394/5/18 ، 12:40 عصر)علی بهنیا نوشته است:
(1394/5/18 ، 12:14 صبح)الهام الف نوشته است:
سلام
من بار اولمه که سقف کامپوزیت استفاده می کنم. یه مقدار مشکل برام ایجاد شده.
وزن سازه خیلی خیلی زیاد بدست میاد. نمی دونم مشکلش از کجاست لطفا راهنمایی کنید.

ممنون

سلام.
من نتونستم فایل شما رو Import کنم. من با ورژن 2013 هم تست کردم جواب نداد.
با ورژن بالاتر مدل سازی کردین ؟

ممنون از وقتی که گذاشتین.
2015 هست.
چکار کنم که بشه بازش کرد؟

پاسخ
#27
فایل با پسوند edb آپلود کنید
اگر شد بتونم کمک کنم
(1394/5/18 ، 12:14 صبح)الهام الف نوشته است:
سلام
من بار اولمه که سقف کامپوزیت استفاده می کنم. یه مقدار مشکل برام ایجاد شده.
وزن سازه خیلی خیلی زیاد بدست میاد. نمی دونم مشکلش از کجاست لطفا راهنمایی کنید.

ممنون

پاسخ
#28
(1394/5/18 ، 12:41 عصر)sogand نوشته است:
(1394/5/18 ، 12:15 عصر)vhdmzh نوشته است: مهندس منظور شما رو متوجه نشدم..ولی اگه در رابطه با همین مشکل کنسول ها میفرمایین... جناب مهندس بهنیا مشکل رو حل کردن و کسی تایپیک رو بخونه جواب میگیره... حالا اگه بازم کمکی از دستم بر اومد انجام میدم
ممنون
یا علی
سلام

آفای مهندس من هم متوجه نشدم مشکل کنسول پروژه شما چطوری حل شد. آیین نامه را عوض کردین مشکل حل شد یا تغییر دیگه ای هم دادین؟
بله دیگه دوست عزیز... فقط آیین نامه aci رو تبدیل کردم به ایین نامه کانادا که معادل مبحث نهمه

پاسخ
#29
از صبح 90 بار چک کردم
لطفا کمک کنید.
ایرادشو نمی تونم پیدا کنم
ممنونم
(1394/5/18 ، 01:26 عصر)farzad4m نوشته است: فایل با پسوند edb آپلود کنید
اگر شد بتونم کمک کنم
(1394/5/18 ، 12:14 صبح)الهام الف نوشته است:
سلام
من بار اولمه که سقف کامپوزیت استفاده می کنم. یه مقدار مشکل برام ایجاد شده.
وزن سازه خیلی خیلی زیاد بدست میاد. نمی دونم مشکلش از کجاست لطفا راهنمایی کنید.

ممنون



فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Desktop.rar (اندازه: 767.21 KB / تعداد دفعات دریافت: 25)
پاسخ
#30
مشخصات مصالح رو لطف کنید بدین! هم بتن و هم فولاد
(1394/5/18 ، 04:42 عصر)الهام الف نوشته است:
از صبح 90 بار چک کردم
لطفا کمک کنید.
ایرادشو نمی تونم پیدا کنم
ممنونم
(1394/5/18 ، 01:26 عصر)farzad4m نوشته است: فایل با پسوند edb آپلود کنید
اگر شد بتونم کمک کنم
(1394/5/18 ، 12:14 صبح)الهام الف نوشته است:
سلام
من بار اولمه که سقف کامپوزیت استفاده می کنم. یه مقدار مشکل برام ایجاد شده.
وزن سازه خیلی خیلی زیاد بدست میاد. نمی دونم مشکلش از کجاست لطفا راهنمایی کنید.

ممنون

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی پروژه بتن elyasostad 1 79 1396/4/2 ، 06:06 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 195 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 101 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 117 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  run نشدن پروژه ایتبس ورژن 2015.1.0 esijavamy 10 2,330 1396/2/29 ، 05:25 عصر
آخرین ارسال: mezakh
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 129 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 130 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 212 1395/11/19 ، 01:50 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 479 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 314 1395/6/27 ، 05:20 عصر
آخرین ارسال: mosa2

پرش به انجمن: