امتیاز موضوع:
  • 12 رأی - میانگین امتیازات: 2.42
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن پی طراحی شده در safe
#1
با عرض سلام
فایل سیف یک ساختمان فلزی (7 طبقه) را برای شما پیوست نمودم
پی به صورت گسترده بوده و تا عمق1.5 متر و بیشتر هم
امتحان کرده ام هنوز خاک بستر جواب نمی دهد آیا اضافه کردن
عمق منطق است؟
چه باید کرد
تشکر

http://s1.picofile.com/file/8261697676/safe000.zip.html
پاسخ
#2
منظور اینکه جواب نمیده تنش زیر خاک هست؟؟؟؟

اگر منظور تنظ زیر خاک هست افزایش ضخامت پی کمک خاصی بهتون نمیکنه و بهتر هست سراغ زدن شمع زیر پی باشید
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
تشکر
شمع رو چگونه باید در سیف مدل کرد>؟؟
پاسخ
#4
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B1%DB%8C
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#5
سلام
با توجه به شمع زدن باز هم تنش خاک بستر جواب نمیده؟
لطفا فایل پی رو کنترل کنید
و بفرمایید چی کار کنم؟

http://s1.picofile.com/file/8261697892/s...1.zip.html
پاسخ
#6
(1394/3/5 ، 10:05 عصر)bobo_pooya نوشته است:
سلام
با توجه به شمع زدن باز هم تنش خاک بستر جواب نمیده؟
لطفا فایل پی رو کنترل کنید
و بفرمایید چی کار کنم؟

با سلام.
مقدار سختی شمع را دوباره محاسبه و وارد safe نمایید.
به احتمال قوی مقدار سختی را اشتباه محاسبه نموده اید.
مقدرا سختی باید بیشتر از این مقداری باشد که شما معرفی کرده اید.
در تبدیل واحدها بیشتر دقت نمایید. مطابق با واحدی که به روش دستی
مقدرا سختی شمع را بدست میاورید، با همان واحد هم وارد safe نمایید.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 10 6,823 1397/9/18 ، 03:29 عصر
آخرین ارسال: heathing
  مشکل عدد بزرگ آرماتور گزارش شده safe D.Em 8 1,838 1397/9/6 ، 12:38 عصر
آخرین ارسال: tileiranco
  لطفا پروژه safe رو چک کنید خیلی مهم One 2 814 1395/4/9 ، 01:46 صبح
آخرین ارسال: One
  چک کردن فایل ایتبز و سیف elyas64 1 726 1395/3/6 ، 12:45 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 747 1394/12/1 ، 12:14 صبح
آخرین ارسال: farbodcj
  درخواست جزوه واسه یادگیری اساسی SAFE شیوا 2 2,121 1394/10/29 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: mehrdadkhan2016
  چک کردن پی گسترده فوری فوری ضروریییی (سیف 2014) pariya93 0 757 1394/9/13 ، 06:45 عصر
آخرین ارسال: pariya93
  چک کردن پروژه Strap Footing hamdullah 0 918 1394/6/9 ، 02:15 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  چک کردن پروژه safe One 5 2,232 1394/5/23 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  چک کردن سیف saze80 2 1,411 1394/5/17 ، 10:46 صبح
آخرین ارسال: siamak_meybodi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان