چک کردن پی طراحی شده در safe
#1
با عرض سلام
فایل سیف یک ساختمان فلزی (7 طبقه) را برای شما پیوست نمودم
پی به صورت گسترده بوده و تا عمق1.5 متر و بیشتر هم
امتحان کرده ام هنوز خاک بستر جواب نمی دهد آیا اضافه کردن
عمق منطق است؟
چه باید کرد
تشکر

http://s1.picofile.com/file/8261697676/safe000.zip.html
پاسخ
#2
منظور اینکه جواب نمیده تنش زیر خاک هست؟؟؟؟

اگر منظور تنظ زیر خاک هست افزایش ضخامت پی کمک خاصی بهتون نمیکنه و بهتر هست سراغ زدن شمع زیر پی باشید
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
تشکر
شمع رو چگونه باید در سیف مدل کرد>؟؟
پاسخ
#4
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B1%DB%8C
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#5
سلام
با توجه به شمع زدن باز هم تنش خاک بستر جواب نمیده؟
لطفا فایل پی رو کنترل کنید
و بفرمایید چی کار کنم؟

http://s1.picofile.com/file/8261697892/s...1.zip.html
پاسخ
#6
(1394/3/5 ، 10:05 عصر)bobo_pooya نوشته است:
سلام
با توجه به شمع زدن باز هم تنش خاک بستر جواب نمیده؟
لطفا فایل پی رو کنترل کنید
و بفرمایید چی کار کنم؟

با سلام.
مقدار سختی شمع را دوباره محاسبه و وارد safe نمایید.
به احتمال قوی مقدار سختی را اشتباه محاسبه نموده اید.
مقدرا سختی باید بیشتر از این مقداری باشد که شما معرفی کرده اید.
در تبدیل واحدها بیشتر دقت نمایید. مطابق با واحدی که به روش دستی
مقدرا سختی شمع را بدست میاورید، با همان واحد هم وارد safe نمایید.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  لطفا پروژه safe رو چک کنید خیلی مهم One 2 408 1395/4/9 ، 01:46 صبح
آخرین ارسال: One
  چک کردن فایل ایتبز و سیف elyas64 1 388 1395/3/6 ، 12:45 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  مشکل عدد بزرگ آرماتور گزارش شده safe D.Em 7 1,180 1394/12/22 ، 12:57 عصر
آخرین ارسال: mohammad825
  درخواست چک کردن قایل SAFE farbodcj 0 363 1394/12/1 ، 12:14 صبح
آخرین ارسال: farbodcj
  چک کردن فایل safe و مشکل در کنترل برش پانچ amirkazemi 8 5,276 1394/11/17 ، 01:56 عصر
آخرین ارسال: akb
  درخواست جزوه واسه یادگیری اساسی SAFE شیوا 2 1,638 1394/10/29 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: mehrdadkhan2016
  چک کردن پی گسترده فوری فوری ضروریییی (سیف 2014) pariya93 0 461 1394/9/13 ، 06:45 عصر
آخرین ارسال: pariya93
  چک کردن پروژه Strap Footing hamdullah 0 582 1394/6/9 ، 02:15 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  چک کردن پروژه safe One 5 1,627 1394/5/23 ، 11:00 عصر
آخرین ارسال: miladezati
  چک کردن سیف saze80 2 991 1394/5/17 ، 10:46 صبح
آخرین ارسال: siamak_meybodi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان