امتیاز موضوع:
  • 9 رأی - میانگین امتیازات: 4.22
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
چک کردن etabs
#1
سلام دوستان.اگه ممکنه به طور دقیق چک کنید دیوارها رو درست مدل وطراحی کردم یانه؟ممنون میشم اشکالاتو بهم بگید..


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   94.01.26.SHER WALL.CORE.rar (اندازه: 415.37 KB / تعداد دفعات دریافت: 43)
پاسخ
#2

سلام.
من فقط دیوارهای برشی رو نگاه کردم.

1- دیوارهای برشی Mesh بندی نشده اند. که این کار باید انجام بشه و گره های پای دیوار برشی بعد از مش بندی مثل ستون ها باید گیردار بشن.
2- ضرایب ترک خوردگی دیوارهای برشی باید به فیلدهای f11 و f22 و m11 و m22 اختصاص پیدا کنند.
3- شما چهار تا Pier دارید و 7 تا طبقه که دیوارهای برشی در اونها ادامه دارند. بنابراین باید 28 تا مقطع در مسیر Design>Shear Wall Design>Define Pier Section For Checking تعریف کنید. یعنی هر Pier در هر Story یک بار. اسم گذاری اونها دست خودتونه اماتوصیه میکنم بصورت S1P1 برای طبقه اول و pier اول و S2P1 برای طبقه ی دوم و Pier اول و ... نامگذاری کنید تا توی پیدا کردنشون دچار مشکل نشید. و بعد هم اونها رو به مقاطعتون اختصاص بدید. برای این کار در Elevation مربوطه رفته و یکی از مربع های مش بندی شده دیوار در هر طبقه رو انتخاب کنید و بعد از منوی Design>Shear Wall Design>Assign Pier Section For Checking<General Reinforcing اونها رو اختصاص بدید.
4- ضرایب ترک خوردگی برای ستون های متصل به دیوار هم درست تعریف نشدند. در ستون های متصل به دیوار برشی، ضرایب ترک خوردگی محوری در دو جهت و ضرایب ترک خوردگی خمشی در دو جهت باید کاهش یابند ( مطابق ضرایب دیوار برشی )

راجع به ستون ها سئوالی نپرسیده بودید. اما ستون 1 متر در 40 سانت !!!! رو بر چه مبنایی استفاده کردید ؟
در مورد تیرها هم سئوالی نپرسیده بودید اما ضرایب ترک خوردگی تیرها هم اشتباه وارد شده بود. در ساختمانهای مهاربندی شده ( با فرض مهاربندی شده بودن ساختمان شما ) ضرایب ترک خوردگی تیرها باید 0.5 در نظر گرفته بشن که شما 0.35 در نظر گرفتید.
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ
#3
دوست عزیز نیازی نیست هر دیوار رو pier جداگانه کرد.از پایین تا بالا یک pier کافیست.
مقاطع متصل به دیوارها یکی است و برای هر per تعریف یه مقطع کافی است.
ضرایب ترک خوردگی پس از مشاهده تنش کششی دیوارها که آیا ترک خورده اند یا نه باید به خود دیوار و راستایی از ستون که عمود بر دیوار هست اعمال شود.
تیرها وستونها مهم نیستن.
بحثمن بیشتر روی تعریف دیوارها بود که اشاره ای نکردید که آیا مقاطع u شکل و ... درست تعریف و اختصاص داده شده اند یانه؟در نتایج آرماتور برشی و ناحیه مرزی چرا در برخی دیوارها مشکل دارن؟
پاسخ
#4
راستی یکی از فایلام این هشدارو میده ولی آنالیز و طراحیش مشکلی نداره

* * * W A R N I N G * * *
THE SOLUTION LOST 7.8 DIGITS OF ACCURACY FOR DOF U2 OF CONSTRAINT 9
LOCATED AT X = 9.741762, Y = 9.930746, Z = -0.100000,
STIFFNESS MATRIX DIAGONAL VALUE = 8.0121E+17
پاسخ
#5
(1394/2/8 ، 10:01 صبح)M...M نوشته است: سلام دوستان.اگه ممکنه به طور دقیق چک کنید دیوارها رو درست مدل وطراحی کردم یانه؟ممنون میشم اشکالاتو بهم بگید..

با سلام.
چند نکته را عرض خواهم کرد :
1-جانمایی دیوار برشی ها ی کنار پله ها صحیح نمی باشد، چون در کنار بازشو قرار گرفته اند و عملا
کاری انجام نمی دهند، یعنی نیرویی از طرف زلزله در واقعیت دریافت نمی کنند.
2-میزان تنش در دیوار برشی ها زیاد هست، برای رفع این مشکل می توانید تعداد یا طول دیوار برشی ها را زیاد کنید.
البته به احتمال زیاد مشکل ملاحظات معماری خواهید داشت که به هر حال باید فکری برای این موضوع بکنید.
3-خطایی در فایل تحلیل وجود دارد که مربوط به تعداد مدها مربوط به تحلیل دینامیکی می باشد، برای هر طبقه می توانید
3 مد تعریف کنید تا خطا بر طرف شود.خطایی که شما ارسال کردید را مشاهده نکردم.
4-بعضی از تیرها مفصلی مدل شده اند که باید گیر دار شوند.
5-مقدرا Scale Factor مربوط به تحلیل دینامیکی را یکبار دیگر کنترل نمایید.
6-می توانید جهت کاهش پیچش در تیر شکل زیر، تیری عمود مطابق با تصویر زیر ترسیم نمایید.
[تصویر:  f0hbzcjoab886mddfby.jpg]
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ
#6
آقایون داداشام.من اصلا میخوام بدونم دیوارهارو درست تعریف کردم یانه؟اینو به من بگید.ضمنا مهندس سیامک دیوار برشی باکس پله خیلی مرسوم و یه جورایی عملکرد هسته مرکزی رو داره.
پاسخ
#7
اون وارنینگه هم برای یه پروژه نامنظم دیگه است.میشه ازش چمپوشی کرد؟
پاسخ
#8
مهندس جان جسارتا اگه یک چک توی summary report STORY MAXIMUM AND AVERAGE LATERAL DISPLACEMENTSبکنی میبینی سازه ات به شدت نامنظم شده . جایگاه دیوارها خوب نیست.
فکر کنم ابتدا باید نسبت به جایگاه دیوارها مطمئن بشیم سپس به تعریف دقیق دیوارها بپردازیم
پاسخ
#9
به به مهندس KABAL2222 .برادر این همون سازه است که اذیتم کرد.بالاخره بدون دیوار ردیفش کردم.این فایل با دیوار هم گذاشتم میدونم نامنظم کرده سازه رو.فقط میخواستم بدونم آیا این شیوه تعریف و اختصاص و پایر بندی و... برای یه سازه بادیوار برشی درسته یانه؟به نتایجش کار ندارم.چون قطعا با این دیوارها این سازه جواب نمیده.
پاسخ
#10
(1394/2/9 ، 01:21 عصر)M...M نوشته است: آقایون داداشام.من اصلا میخوام بدونم دیوارهارو درست تعریف کردم یانه؟اینو به من بگید.ضمنا مهندس سیامک دیوار برشی باکس پله خیلی مرسوم و یه جورایی عملکرد هسته مرکزی رو داره.

با سلام.
اگر امکان دارد در مورد این مطلبی که فرمودید بیشتر توضیح بدهید.

چون مرسوم هست که دلیل نمی شود از آن استفاده کنیم.
از این اشتباهات مهندسی فراوان در کشور دارد اجرا می شود.
اشتباه ،مرسوم شده نه درست.
در ضمن موضوع هسته مرکزی هم با سیستم شما کاملا متفاوت است.
از همکاران محترم که بررسی های لازم را انجام دادند تشکر می کنم.
موفق باشید.
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
آموزش نرم افزار ایتبس به روش حدی
آموزش طراحی سازه های فولادی به روش حدی
تفسیر آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

موسس و مدیر گروه پولاد سازه : مهندس سیامک حسین زاده


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 273 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 217 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 348 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن سازه بتنی با سقف شیبدار - راهنمای برای طراحی سقف شیبدار emade2 3 2,827 1395/4/24 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: amirone
  چک کردن فایل etabs پروژه فولادی 11 طبقه mohsen6176 7 640 1395/4/13 ، 04:22 عصر
آخرین ارسال: mohsen6176
  درخواست چک کردن فایل ایتبس 3 طبقه بتنی dav60ord 2 442 1395/3/18 ، 10:28 عصر
آخرین ارسال: hhn1370
  چک کردن فایل ایتبس ehsan51 1 297 1395/3/18 ، 10:31 صبح
آخرین ارسال: chiften
  درخواست چک کردن پروژه بتنی afshin_ipe 8 500 1395/3/18 ، 12:27 صبح
آخرین ارسال: afshin_ipe
  چک کردن پروژه ساختمان بتنی الهه کریمی73 1 589 1395/3/15 ، 12:58 صبح
آخرین ارسال: omid_rch
  چک کردن فایل ایتبس v 2015 shahab47 13 2,260 1395/3/12 ، 04:28 عصر
آخرین ارسال: mja7

پرش به انجمن: