#11
اطلاعات لازم از پروژه مثلتیپ خاک و ضریب رفتار
و ... به صورت
pdf
قرار بده که یکبار من هم
case ها را معرفی کنم ببینم جواب میگیرم



پاسخ
#12
فرقی نکرد مهندس!
پاسخ
#13
مهندس پیوست کردم.


فایل‌(های) پیوست شده
.pdf   Document1_1.pdf (اندازه: 18.8 KB / تعداد دفعات دریافت: 7)
پاسخ
#14
متاسفانه الان یکم سرم شلوغ شده ولی شب روی
تحلیل طیفی فایل شما کار میکنم

وقتی scale factor از عدد 1 بیش تر بشه یعنی سازه ، سختی لازم برای
رسیدن به برش پایه در تحلیل استاتیکی را ندارد پس باید سختی را اضافه کنید. شما
گفتید نمی
تونید بیش تر از این به مقاطع اضافه کنید.

با توجه به ارتفاع سازه و مشکل ذکر شده پیشنهاد
می
کنم سیستم سازه ای را به

قاب خمشی + دیوارهای برشی در هر دو جهت تغییر
دهید


پاسخ
#15
مهندس عزیز مشکل اینه که دیوا خورم نیست.اینورش که طره است.سمت جنوب پارکینگه.سمت بالا و رشرق میشه زد که اونم بی فایدس.چون پیچش رو به دلیل عدم تقارن بدتر میکنه.
پاسخ
#16
من همه مقاطع تیر مدل شما را به B 60X45 تغییر دادم
Scale factor از 1.16 به 0.93 کاهش پیدا کرده است
پاسخ
#17
متاسفانه تغییر خاصی تو ستونها به دلیل تنش بالا رخ نمیده!درست نمیگم؟
پاسخ
#18


توی طبقه اول و دوم ستون 110X50 با میلگرد 25 کار کردم فقط
نسبت تنش 2 ستون جواب نمیده

فایل رو پیوست میکنم.
لطفا frame realeases را چک کن
تیرهای نیم طبقه را مفصل کردم و یکی دو جا که
اتصال تیر به تیر بود رو هم مفصل کردم

check model توی etabs من یک تیر و یک سقف ارور زیر رو میده که گفتی تو مدل خودت این مشکل
رو نداری

STORY7, F5 & B50 are
too close.[-0.0001]. Check at (6.068 10.15 19.8)

STORY6, F5 & B50 are
too close.[-0.0001]. Check at (6.068 10.15 16.4)

STORY5, F5 & B50 are
too close.[-0.0001]. Check at (6.068 10.15 13)

STORY4, F5 & B50 are
too close.[-0.0001]. Check at (6.068 10.15 9.6)

STORY3, F5 & B50 are
too close.[-0.0001]. Check at (6.068 10.15 6.2)

STORY2, F5 & B50 are
too close.[-0.0001]. Check at (6.068 10.15 2.8)

STORY1, F5 & B50 are
too close.[-0.0001]. Check at (6.068 10.15 0)

Check Selected
Objects
پاسخ
#19

.rar   etabs.rar (اندازه: 483.51 KB / تعداد دفعات دریافت: 5)
پاسخ
#20
مهندس دستت در دنکنه!ولی تحت ترکیب بارای استاتیکی طراحی کردی.
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن پروزه zaryam 0 79 1397/5/12 ، 09:43 عصر
آخرین ارسال: zaryam
  چک کردن ایتبس 3طبقه با سقف شیروانی sepinoud 28 17,049 1396/8/18 ، 09:39 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن - ضروری afshin_ipe 6 615 1396/3/12 ، 03:41 عصر
آخرین ارسال: civil92
  چک کردن پروژه بتن alimorad39 1 395 1396/3/11 ، 07:02 عصر
آخرین ارسال: civil92
  مشکل دوره تناوب زیاد بعد از run کردن ali.esfandi 1 447 1396/3/10 ، 04:40 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
  درخواست چک کردن فایل mammadfranki 1 409 1396/2/16 ، 12:10 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 391 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 874 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 595 1395/6/20 ، 04:37 عصر
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  درخواست چک کردن فایل بتنی با دیوار برشی lrfd zaryam 1 751 1395/5/2 ، 04:15 عصر
آخرین ارسال: zaryam

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان