#1
*****
من به يك مشكلي برخوردم
ميلگردهايي كه براي ستون محاسبه كردم درطبقه ي دوم8 تا في 30 مياد از اونطرف طبقه ي اولم 12تا في 28 اومده
تو نقشه هاي اماده كه نگاه ميكنم درهر حالت يعني چه حالتي كه 8تا ميلگرد به دست اومده وچه حالتي كه 12 تا به دست اومده نقشه هاي اجرايي باهمون 12 تا هست
حالا سوال اينجاست كه نميشه من طبقه ي اولم 12تا في 28 بذارم وطبقه ي دوم هشت تا في سي؟
ممنون
پاسخ
#2
ب*****

نیاز است در طبقه اول هم همانند طبقه بالاتر از یک تیپ میلگرد استفاده نمائید .

تاپیک زیر را مشاهده نمائید :

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...9%88%D8%B1

پاینده باشید
پاسخ
#3
ولي مهندس اينطوري كه كلي ميلگرد اضافي تر مصرف ميشه!!!!!!!!!!!!1
من دريك نقطه تو طبقه ي اول از10تافي 30 استفاده كردموتوبقيه ي طبقات از 8 تا روي همون ستون.اگه باز اشكال بزرگي تو كارم ميبينيد بگيديا اگه راه حل ديگه بود ممنون ميشم ازتون.
ضمنا اگر كسي جداول بتن كه توش ضرايبCaوCb براي بارهاي زنده ي ضريب دار درطراحي دال رو داره دراختيار بذاره خيلي ممنون ميشم.
پاسخ
#4
سلام

توضیحات در تاپیک معرفی شده وجود دارد . مقطع طبقه پایین نباید ضعیفتر از مقطع طبقه بالا باشد انتقال نیرو از طریق میلگرد نمره پایینتر به نمره بالاتر و انتقال آن به پی امکانپذیر است و در صورت عدم آن ، باید ستون طبقه پایین همانند As ستون طبقه بالاتر باشد . البته موارد گفته شده در تاپیک را هم بررسی کنید .

* کل As مقطع ستون طبقه دوم نباید از کل As ستون طبقه اول بیشتر باشد . ولی می تواند بالعکس آن صورت گیرد . (از پایین به بالا کاهش یابد )

پاسخ
#5
(1393/3/9 ، 04:40 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام

توضیحات در تاپیک معرفی شده وجود دارد . مقطع طبقه پایین نباید ضعیفتر از مقطع طبقه بالا باشد انتقال نیرو از طریق میلگرد نمره پایینتر به نمره بالاتر و انتقال آن به پی امکانپذیر است و در صورت عدم آن ، باید ستون طبقه پایین همانند As ستون طبقه بالاتر باشد . البته موارد گفته شده در تاپیک را هم بررسی کنید .

* کل As مقطع ستون طبقه دوم نباید از کل As ستون طبقه اول بیشتر باشد . ولی می تواند بالعکس آن صورت گیرد . (از پایین به بالا کاهش یابد )
با سلام.
مهندس اگر میشه یا توضیحی در مورد انتقال نیرو از میلگرد ضعیف به قوی ارائه کنید یا منبع این مطلب رو بفرمایید
با تشکر

پاسخ
#6
سلام
همانطور که اعلام کردم منبع آیین نامه ای ندارد و بر اساس قضاوت مهندسی می باشد .
شما یک ستون در طبقه دوم با بار 20 تن در نظر داشته باشید واحد بار برسطح ستون می شود تنش حال انتقال تنش از ستون به پی صورت می گیرد به نظر شما یک مقطعی که نیروی کمتری وهمچنین سختی و مقاومت و یا ظرفیت کمتر را در بر دارد به فرض 15 تن می توان این مقدار تنش را متحمل شود و انتقال دهد . ولی عکس این توظیح صادق است یعنی انتقال تنش صورت می گیرد و سختی و مقاومت به درستی در سازه موازنه می شوند .

* مقاومت ( ظرفیت تحمل یک المان ) مرتبط است به تسلیم و یا جاری شدن آرماتورها در برابر نیرو های متناظر

* نیروهای متناظر در آرماتورهای ستون طبقه بالاتر با مهار مناسب آن به آرماتورهای طبقه پایینتر منتقل می شود . و انتقا به درستی بین گره ها صورت می گیرد در صورت عدم تناسب و یا ضعیف بودن آرماتورها انتقال نیروها به تراز پایینتر از گره ها و مهار آرماتور به درستی انجام نمی گیرد و در واقع ستون داری مقاومت کمتری براساس سختی موجود می باشد .

پاینده باشید



پاسخ
#7
(1393/3/9 ، 06:09 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام
همانطور که اعلام کردم منبع آیین نامه ای ندارد و بر اساس قضاوت مهندسی می باشد .
شما یک ستون در طبقه دوم با بار 20 تن در نظر داشته باشید واحد بار برسطح ستون می شود تنش حال انتقال تنش از ستون به پی صورت می گیرد به نظر شما یک مقطعی که نیروی کمتری وهمچنین سختی و مقاومت و یا ظرفیت کمتر را در بر دارد به فرض 15 تن می توان این مقدار تنش را متحمل شود و انتقال دهد . ولی عکس این توظیح صادق است یعنی انتقال تنش صورت می گیرد و سختی و مقاومت به درستی در سازه موازنه می شوند .

* مقاومت ( ظرفیت تحمل یک المان ) مرتبط است به تسلیم و یا جاری شدن آرماتورها در برابر نیرو های متناظر

* نیروهای متناظر در آرماتورهای ستون طبقه بالاتر با مهار مناسب آن به آرماتورهای طبقه پایینتر منتقل می شود . و انتقا به درستی بین گره ها صورت می گیرد در صورت عدم تناسب و یا ضعیف بودن آرماتورها انتقال نیروها به تراز پایینتر از گره ها و مهار آرماتور به درستی انجام نمی گیرد و در واقع ستون داری مقاومت کمتری براساس سختی موجود می باشد .

پاینده باشید
با تشکر
این مسله مسله مشخصی است ولی سوال اصلی اینست که یک چنین مسله واضح و مهمی چرا از دید آیین نامه و مراجع پنهان مانده؟آیا اگر این استدلال درست باشد که هست ولی چون محدودیتی در آیین نامه ذکر نگردیده میشود این استدلال را رد کرد؟

پاسخ
#8
سلام
بهترین طرح ، طرحی هستش که از لحاظ اجرا مناسب باشه
شما از یک نوع میلگرد استفاده کنید و یا با اختلاف مناسب
به عنوان مثال شما در طبقه اول از میلگرد 25 و در طبقه بعد یا 25 یا 20 استفاده کنید
اگر از 12 تا پایین استفاده کردید بالا هم از 12 تا فی کوچکتر استفاده کنید بهتر از 8 تا فی 30 هستش
پاسخ