کدوم روش اجرای تیر در فایل پیوست شده صحیحه؟
#1
با توجه به پلان تیرریزی و یه برش از محل پله آیا تیر های نیم طبقه اجرا بشن یا با ارتفاع 5-6 متر بین تیر سقف اول و سقف سوم(حذف اون قسمت تیر در طبق 2) تیرریزی بشه؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Moosavi-Razi-23-9-92-175m.rar (اندازه: 511.44 KB / تعداد دفعات دریافت: 40)
پاسخ
#2
سلام
با عرض کم اجرا بشه و در دیوار پنهان بشه مشکلی برای سر گیری به وجود نمیاد
پاسخ
#3
سلام .. نه! منظورمو خوب نرسوندم ظاهرا .. ببینین با شکلی که میفرستم منظورم کدوم تیره؟؟
منظورم تیر طبقه دوم در دهانه 1-2 هستش.. به صورت شکلی که فرستادم اجرا بشه یا نه اصلا هم تراز طبقه دوم تیر در این دهانه اجرا نشه؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   Moosavi-Razi-23-9-92-175m - Copy.rar (اندازه: 308.51 KB / تعداد دفعات دریافت: 48)
پاسخ
#4
الان کسی نیس راهنمایی کنه؟
پاسخ
#5
دوستان الان اگه کل فایل رو شامل شیت های معماری و سازه ایی و فایل محاسباتی رو پیوست کنم چطوره؟؟؟؟؟!!!!!!!
پاسخ
#6
سلام
من فکر میکنم مناسب تر روش 3 باشه مهندس
کر نکنم سرگیر بشه البته
پاسخ
#7
مرسی مهندس .. جا داره یه اعتبار دیگه بگیرین (کترین کاریه که میشه در مقابل احساس مسئولیتتون در قبال مشکل بقیه ، انجام داد)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک کردن فایل ایتبس behnm 2 323 1395/3/8 ، 02:45 صبح
آخرین ارسال: mja7
  نحوه ی اجرای پاسیو arashb123 14 1,620 1394/7/19 ، 06:47 عصر
آخرین ارسال: Arya68
  طراحی و اجرای تیر بتنی غیر هم راستا mehdinazmjou 0 645 1394/4/11 ، 07:38 عصر
آخرین ارسال: mehdinazmjou
  کنترل فایل 25درصد بتنی marsello 2 1,536 1393/2/31 ، 01:21 عصر
آخرین ارسال: kazembvo
  اجرای میلگرد رامکا fatemeh20 11 10,089 1392/8/21 ، 11:49 صبح
آخرین ارسال: حمید فلاح منش

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان