امتیاز موضوع:
  • 4 رأی - میانگین امتیازات: 2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کدوم یکی از جداول ایتبس تغیر مکان و پیچش اتفاقی هست؟
#1
Question 
سلام و خیلی ممنون از مهندس های که زحمت میکشن جواب میدن

توی این تصویری کادر شماره 1 تغییر مکان است یا کادر شماره 2 ، برای کنترل پیچش اتفاقی ؟؟؟
max(D1+D2) ≤ 1.2*(D1+D2)/2
و اگر کنترل notOk باشد چه کار انجام باید بدیم؟


[تصویر:  lz6hgaxysh7233bdald.jpg]
پاسخ
#2
جدول شماره ی 2 مربوط هست به دریفت

[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)


در مورد کنترل دریفت
دریفت یعنی مقدار جابه جای جانبی سازه و طبق آیین نامه ی ایران حداکثر مقدار دریفت باید از مرکز جرم سازه کنترل بشه نه حداکثر مقدار دریفت از هر نقطه ای از سازه

برنامه ی ایتبس بعد از آنالیز مقدار دقیق دریفت رو نمایش میده ولی مشکلی که وجود داره این هست که برنامه مقدار حداکثر دریفت سازه رو نشون میده نه حداکثر دریفت مرکز جرم سازه به همین دلیل 2 روش پیشنهاد میشه
1- در صورتی که مقدار حداکثر دریفت سازه از مقدار دریفت مجاز کمتر باشه پس حتما حداکثر مقدار دریفت سازه از مرکز جرم هم جواب خواهد داد(دریفت رکز جرم کمتر از دریفت هر نقطه از سازه هیت)

2- شما بیاید مرکز جرم رو شناسایی کنید و بر روی نزدیکترین نقطه به مرکز جرم کلیک کنید و مقدار دریفت رو چک کنید
[تصویر:  7hp9qmuf4lo7tnbx391.gif]

[تصویر:  v9y7l8jsoe50ftfqxw.gif]
(نکته ی مهم دیگه این هست که برنامه تنها دریفت فولادی رو درست نشون میده و مطابق آیین نامه ی ایران هست و ما نمی تونیم از دریفت ایتبس در سازه ی بتنی استفاده کنیم چون در محاسبه ی دریفت از ضرایبی استفاده شده که در آیین نامه ی ایران استفاده نمی شه)

فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
ایا زمانی که سقف صلب تعریف می کنیم
به این معنی نیست که جابه جایی مثلا" نقطه 1 با 26 برابر است
اگر خیر پس تعریف صلبیت سقف چیست؟
پاسخ
#4
کتاب سیفی(ایتبس) واسه کنترل پیچش اتفاقی دریفت گوشه ها رو بررسی کرده
پاسخ
#5
(1393/6/19 ، 01:31 صبح)matin2h نوشته است: ایا زمانی که سقف صلب تعریف می کنیم
به این معنی نیست که جابه جایی مثلا" نقطه 1 با 26 برابر است
اگر خیر پس تعریف صلبیت سقف چیست؟

اگر سازه پیچش نداشته باشه حرف شما درست هست ولی چون سازه همیشه مقداری پیچش داره بعضی نقاط نسبت به مرکز پیچش تغییر مکان بیشتری دارن ((ما سه نوع تغیرر مکان داریم 2 درجه انتقالي در جهت X,Y و يک درجه آزادي دوراني حول محور Z)
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#6
سلام مهندس امن خانی
شما میفرمایید که نتایج ایتبس در سازه بتنی مناسب ایین نامه ما نیست
حالا از چه روشی میشه برای کنترل استفاده کرد
(با این حال چرا نظام مهندسی این کنترل رو قبول میکنه؟ نمیدونم(سوالی بود))
پاسخ
#7
(1393/6/19 ، 06:36 صبح)فرشاد امن خانی نوشته است:
(1393/6/19 ، 01:31 صبح)matin2h نوشته است: ایا زمانی که سقف صلب تعریف می کنیم
به این معنی نیست که جابه جایی مثلا" نقطه 1 با 26 برابر است
اگر خیر پس تعریف صلبیت سقف چیست؟

اگر سازه پیچش نداشته باشه حرف شما درست هست ولی چون سازه همیشه مقداری پیچش داره بعضی نقاط نسبت به مرکز پیچش تغییر مکان بیشتری دارن ((ما سه نوع تغیرر مکان داریم 2 درجه انتقالي در جهت X,Y و يک درجه آزادي دوراني حول محور Z)
با درود. آيا دريفت نسبت تغيير مکان نسبي طبقه به ارتفاع طبقه نيست؟در اينصورت مفهوم دريفت با تغيير مکان نسبي متفاوت است


پاسخ
#8
(1393/6/19 ، 08:19 صبح)sotoodeh نوشته است:
(1393/6/19 ، 06:36 صبح)فرشاد امن خانی نوشته است:
(1393/6/19 ، 01:31 صبح)matin2h نوشته است: ایا زمانی که سقف صلب تعریف می کنیم
به این معنی نیست که جابه جایی مثلا" نقطه 1 با 26 برابر است
اگر خیر پس تعریف صلبیت سقف چیست؟

اگر سازه پیچش نداشته باشه حرف شما درست هست ولی چون سازه همیشه مقداری پیچش داره بعضی نقاط نسبت به مرکز پیچش تغییر مکان بیشتری دارن ((ما سه نوع تغیرر مکان داریم 2 درجه انتقالي در جهت X,Y و يک درجه آزادي دوراني حول محور Z)
با درود. آيا دريفت نسبت تغيير مکان نسبي طبقه به ارتفاع طبقه نيست؟در اينصورت مفهوم دريفت با تغيير مکان نسبي متفاوت است


با سلام
جناب ستوده ،حرف شما صحیح است دریفت یک نسبت است نه یک کمیت واحد دار.ولی جهت برداشت دریفت دیافراگم طبقه بهترین نقطه ،برداشت دریفت مرکز جرم طبقه و یا نقاط نزدیک آن هست.مهندس امن خانی هم طبق آنچه در شکل بالا ارائه نمودند مقصودشان دریفت مرکز جرم یا نقطه مجاور آن هست نه جابه جایی مرکز جرم (به کادر قرمز توجه کنید) .


(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
#9
سلام
برای تعیین پیچش تصادفی از ماکسیمم و مینیموم تغییر مکان دو انتهای سازه و میانگین این 2 مقدار تحت حالات بار
لرزه ای استفاده می شود و با دریفت یا تغییر مکان نسبی سازه متفاوت می باشد.
در بحث دریفت یا تغییر مکان سازه جا به جایی مرکز جرم بررسی خواهد شد.

در بحث دیافراگم صلبی که فرمودید هم منظور از دیافراگم صلب این هستش که در محل گره های متوالی( ابتدا و انتهای تیر)
تغییر طول المان نزدیک صفر هستش و یعنی اینکه نیروی محوری در تیر بسار کم هستش و انتقال نیرو
توسط دیافراگم صورت میگیره. پس نتیجه میشه در یک قاب تغییر مکان تحت یک بار لرزه ای مشخص و در جهت همان نیرو
برابر خواهد بود و لزوما در قاب های دیگر تغییر مکان با قاب مورد نظر برابر نخواهد شد

در مورد کنترل پیچش بهترین و راحترین کار استفاده از summery report می یاشد.
به تاپیک زیر مراجعه کنید.
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%8...B%8C%D8%AA
پاسخ
#10
برای کنترل دریفت مناسبترین گزینه که طبق ایین نامه 2800 می باشد . کنترل براساس جابجایی مرکز جرم باشد ( diaphragm cm displacement ) براین اساس ابتدا مقادیر تغییر شکل جانبی مطلق برای هر حالت بار در هر طبقه را به براساس تغییر شکل نسبی طبقه محاسبه نمائیم و برارتفاع طبقه تقسیم کنیم . تغییر شکل جانبی نسبی هر طبقه اختلاف تغییر مکان های کف های بالا و پایین آن طبقه می باشد . باقی موارد کنترل از برنامه ایتبس بیشترین مقدار تغییر شکل را گزارش می دهند که برای سازه های مهاربندی شده برای سرعت کار مناسب است ولی برای سازه های مهاربندی نشده همانند قاب خمشی خلاف جهت اطمینان است .
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  غیر فعال کردن طراحی لرزه ای در ایتبس 2015 narjes90 0 117 1395/12/2 ، 09:48 عصر
آخرین ارسال: narjes90
  نصب ایتبس 9.7.4 در ویندوز 10 hajix8867 0 114 1395/11/28 ، 04:44 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  راهنمایی فوری در رابطه با طراحی دستی بر اساس آنالیز ایتبس cuptalweb 1 159 1395/11/27 ، 11:10 عصر
آخرین ارسال: sajad222
  درخواست راهنمایی ایتبس 2015 hamid1002 0 193 1395/11/8 ، 02:34 عصر
آخرین ارسال: hamid1002
  همچنان مشکل قفل نشدن ایتبس بعد انالیز 7mycivil 4 260 1395/11/8 ، 03:02 صبح
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 300 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  نحوه خواندن مقاطع در ایتبس مبتدی95 11 395 1395/10/13 ، 10:42 صبح
آخرین ارسال: civil92
  تغییر مکان طبقات برای محاسبه ضریب بزرگنمایی amirmousavi 20 7,542 1395/10/11 ، 05:21 صبح
آخرین ارسال: pezhmanrajabi320
  نمایش تیر ها و ستون هارو در یک الویشن سازه مد نظر در ایتبس مبتدی95 6 258 1395/10/11 ، 12:02 صبح
آخرین ارسال: civil92
  نحوه اعمال زلزله قائم Ev در ایتبس sasan.ce 10 576 1395/10/10 ، 07:03 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان