امتیاز موضوع:
  • 68 رأی - میانگین امتیازات: 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کلاف عرضی
#1
ب*****
اجرای کلاف عرضی در سازه به چه مدل می باشدومیلگردهای که در بالا وپائین گذاشته میشه به وسیله سنجاقک بهم متصل بشن یانه من چند تا کار که رفتم بازدید میلگردهای پایین کلاف عرضی رو همین جور گذاشته بودن وبه هیچ جا متصل نبود آیا این کار درسته یا نه:(
پاسخ
#2
منظورتون از کلافهای عرضی توی کدوم قسمت ها هست
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
اکر منظور شما از کلاف عرضی سقف تیرچه بلوکه این کلاف در دهنه های بزرگتر به منظور ایجاد تکیه گاه برای تیرچه در برابر پیچش می باشد که خود آن به صورت خمشی عمل می کند و وصل کردن آن با اتکا و نگاتیو (به اصطلاح سنجاق) به تیر کششی به هیچ وجه صحیح نیست چون در این صورت به تیر کششی نیروی عمودی وارد می کند
پس موقع کنترل فقط توجه کنید که سطح مقطع میلگرد به کار رفته در کلاف حداقل نصف میلگرد به کار رفته در تیرچه ها باشد و نیز میلگرد بکار رفته در آن کاملا صاف باشد و کلافی باز شده یا تا خورده نباشد و طول گیرایی کافی در محل قطع و وصل داشته باشد و عرض آن حداقل برابر عرض بتن خور یک تیرچه باشد و میلگرد برشی خاموت ولو به مقدار کم داشته باشد و بلوک های اطراف آن گچ کرفته باشند یا پلاستیک داشته باشند تا بتن وارد شده به بلوک وزن سازه را افزایش ندهد.
پاسخ
#4
(1391/10/23 ، 08:19 عصر)فرشاد امن خانی نوشته است: منظورتون از کلافهای عرضی توی کدوم قسمت ها هست

برای جلوگیری از خمش تیرچه ها استفاده میشه
پاسخ
#5
در این باره yasermeithamy توضیح دادن ولی بهتره کلا برای یکبار هم شده [URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید) بخونی

کلا توی ایران
آرماتور بند به خاطر سختی کار و حقوق کم می***ه
صاحب کار از خداشه آرماتور کم مصرف شه
مهندس از بی سوادیشه که میزاره اینجوری اجرا شه
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#6
دوستان چرا در سقف هایی که از تیرچه کرومیت استفاده میشه کلاف عرضی اجرا نمیشه؟
پاسخ
#7
(1391/10/23 ، 09:12 عصر)yasermeithamy نوشته است: اکر منظور شما از کلاف عرضی سقف تیرچه بلوکه این کلاف در دهنه های بزرگتر به منظور ایجاد تکیه گاه برای تیرچه در برابر پیچش می باشد که خود آن به صورت خمشی عمل می کند و وصل کردن آن با اتکا و نگاتیو (به اصطلاح سنجاق) به تیر کششی به هیچ وجه صحیح نیست چون در این صورت به تیر کششی نیروی عمودی وارد می کند
پس موقع کنترل فقط توجه کنید که سطح مقطع میلگرد به کار رفته در کلاف حداقل نصف میلگرد به کار رفته در تیرچه ها باشد و نیز میلگرد بکار رفته در آن کاملا صاف باشد و کلافی باز شده یا تا خورده نباشد و طول گیرایی کافی در محل قطع و وصل داشته باشد و عرض آن حداقل برابر عرض بتن خور یک تیرچه باشد و میلگرد برشی خاموت ولو به مقدار کم داشته باشد و بلوک های اطراف آن گچ کرفته باشند یا پلاستیک داشته باشند تا بتن وارد شده به بلوک وزن سازه را افزایش ندهد.
نام دیگر کلاف های عرضی ژوئن یا تای بیم می باشد که همانطور که دوستمون اشاره کردن برای جلوگیری از پیچش تیرچه هاست.
معمولا 2 عدد میلگرد یکی در پایین و دیگری در بالا در جهت عکس تیرچه ها از لابلای تیرچه ها عبور می دهند و میان 2 تیرچه حتمن باید 1عدد سنجاق جهت کمانش و بیرون زدن اون در اثر نیروها قرار داد.
منظور دوستمونم از میلگرد صاف، میلگرد آجداری که مستقیم و بدون اعوجاج بود می باشد(اشتباه میلگرد بدون آج قلمداد نشود که استفادش مجاز نیست)
با سپاس
حضرت محمد (صلي الله عليه و آله) : بدانید کسی که نمی داند نباید از آموختن شرم کند که قیمت هرکس بقدر معلومات اوست.
امام علی (ع) : برای هر چیزی زکاتی است و زکات علم نشر آن می باشد.
پاسخ
#8
سلام

آیا کلاف های عرضی نقشی در کاهش خیز دهانه های بلند و کاهش لرزش سقف ایفا می کنند؟
پاسخ
#9
سلام
در کل روی کنترل خیز یکم تاثیر داره ولی علت اجراش نیست و روی این قسمتش حساب نمیشه اصلا
پاسخ
#10
(1392/1/18 ، 11:02 عصر)mehdi omrani نوشته است: دوستان چرا در سقف هایی که از تیرچه کرومیت استفاده میشه کلاف عرضی اجرا نمیشه؟

دوست عزیز
کی گفته اجرا نمی شود.البته طول دهنه بایستی بیش از 3 متر باشدوضمنا قاعده میلگرد پایین وبالا همیشه رعایت می شود ولی سنجاقک اغلب فراموش می شود!.
در تیرچه های کرومیت گاهی از قالب زیرین چوبی استفاده می شود که پس از گیرش بتون جمع آوری می شود .ولی قالب فولادی نواری که هم عرض با فاصله دوتیرچه بوده ومعمولا روی لبه بالایی کف فلزی تیرچه کرومیت قرار می گیرد در کار باقی می ماند.
توصیه می کنم در اولین فرصت از یک ساختمان در حال ساخت بازدید کنید واز نزدیک ملاحظه بفرمایید.
(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان