امتیاز موضوع:
  • 17 رأی - میانگین امتیازات: 4.06
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کمک درباره طراحی ستون متصل به دیوار
#1
سلام مهندسین
دوستان یک سوال .
یک سازه طراحی کردم قاب خمشی به همراه دیوار برشی . سوالم اینه ستون های متصل به دیوار برشی مقاطعش سنگین در میاد این ستون ها متصل به دیوار است و هم نام دیوار
از بعضی از دوستان پرسیدم گفتن لازم نیست ستون جواب بده اگه دیوار جواب بده کافیه این حرف صحیح است دوستان؟
عکس کارهایی که کردم را پیوست میکنم
در ضمن دیوار ها هم جواب داده
[تصویر:  c50b4df4b176.jpg]
[تصویر:  9d34fb66d813.jpg] [تصویر:  5ab0bc60ac79.jpg]
پاسخ
#2
سلام مهندس
ستونهای کنار دیوار برشی جزء المان لبه ای دیوار میباشد.
آری حرف دوستان صحیح است
پاسخ
#3
در سیستم دو گانه، ضرایب کاهش ظرفیت ستون و تیر دیگه 0.70 و 0.35 نیست. میشن 1 و 0.5 ( با فرض ترک نخورده بودن دیوار )
اینها رو اصلاح کردید ؟
رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ
#4
(1393/3/5 ، 11:55 صبح)abehniya نوشته است: در سیستم دو گانه، ضرایب کاهش ظرفیت ستون و تیر دیگه 0.70 و 0.35 نیست. میشن 1 و 0.5 ( با فرض ترک نخورده بودن دیوار )
اینها رو اصلاح کردید ؟
دوست عزیز اینها اوکیه
این پروژه هم مهم نیست همینجوری انجام دادم
بحثم سر همون حرفیه که دیوار جواب بده کافیه و ستون لازم نیست جواب بده میخوام ببینم این حرف چقدر درسته

پاسخ
#5

(1393/3/5 ، 11:55 صبح)kazembvo نوشته است: سلام مهندس
ستونهای کنار دیوار برشی جزء المان لبه ای دیوار میباشد.
آری حرف دوستان صحیح است
اگه این طور باشه پس بحث اون 25% نیروی زلزله ای که قابهای خمشی باید تحمل کنند ( به تنهایی ) چی میشه ؟

رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا

شهدا در شادی وصلشان و در قهقهه مستانه شان عند ربهم یرزقون اند
پاسخ
#6
سلام

توضیحات همکارمون جناب مهندس بهادر نژاد کاملاً صحیح می باشد وقتی شما المان ستون را مشترک با دیوار برشی در نظر می گیرید در اینصورت دیگر ستون رفتار ستون را نخواهد داشت و یکپارچه با دیوار اجرا می شود و رفتار همانند دیوار را خواهد داشت و همچنین می تواند در برابر زلزله موثرتر عمل کند و شکل پذیری بالاتری داشته باشد .

قاب خمشی برای نحمل نیروی حداقل 25 درصد زلزله طراحی می شود . در اینصورت ضوابط و طراحی و معیار طرح ستون همانند دیوار تعیین می شود و باقی المانهای سازه تحت بار معین شده زلزله در یک فایل جدا طراحی می گردد .

پاینده باشید
پاسخ
#7
(1393/3/5 ، 12:15 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام

توضیحات همکارمون جناب مهندس بهادر نژاد کاملاً صحیح می باشد وقتی شما المان ستون را مشترک با دیوار برشی در نظر می گیرید در اینصورت دیگر ستون رفتار ستون را نخواهد داشت و یکپارچه با دیوار اجرا می شود و رفتار همانند دیوار را خواهد داشت و همچنین می تواند در برابر زلزله موثرتر عمل کند و شکل پذیری بالاتری داشته باشد .

قاب خمشی برای نحمل نیروی حداقل 25 درصد زلزله طراحی می شود . در اینصورت ضوابط و طراحی و معیار طرح ستون همانند دیوار تعیین می شود و باقی المانهای سازه تحت بار معین شده زلزله در یک فایل جدا طراحی می گردد .

پاینده باشید
پس مهندس بابایی با توجه به توضیح شما و بقیه دوستان من وقتی دستور دیزاین را میزنم و اگه ستون متصل به دیوار قرمز شد و جواب نداد اهمیتی نداره باید دیوار برشی ما اوکی باشه
درسته ؟

پاسخ
#8
بله درست می باشد. در واقع در برنامه Sd مقطع را ساخته و کفایت دیوار را بررسی می کنیم در صورتی که مقطع در قاب خمشی جوابگو نباشند مهم نیست . ستون ها عموماً در فایل 25 درصد جوابگو خواهند بود و در صورتی که در برابر نسبت تنش جوابگو نباشند باید در فایل اصلی اصلاحاتی انجام شود .
پاسخ
#9
سلام
در صورتی ستونهای قرمزدیواربرشی قابل اغماض هست که این ستونهادر تست 25درصد تنش مجازی داشته باشند
فراموش نکنیم برای بدست آوردن فایل 25درصد فقط سختی دیوار برشی را خیلی کم می کنیم وسختی ستونهای مجاور دیوار به خساب می آید.
عاشق ، خادم است وعشق، تنها سرود ماندگار زندگی است
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل خاکستری بودن رنگ تیرها بعد از طراحی و پایین بودن آرماتورهای طولی aliagha007 1 285 1399/7/28 ، 09:54 عصر
آخرین ارسال: dolatkhah1
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 15 22,755 1399/6/28 ، 10:16 صبح
آخرین ارسال: Pooriakarimi
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 4 5,276 1399/6/26 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: mohammadjavad69
  روش طراحی در ایتبس ActioN 0 248 1399/5/12 ، 03:03 عصر
آخرین ارسال: ActioN
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 22,797 1399/3/2 ، 11:41 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  آیکون رسم ستون behnam-araz 1 171 1398/12/12 ، 07:41 عصر
آخرین ارسال: behnam-araz
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 5,629 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  اثر توزیع نامتعادل نیروهای مهاربند کششی وفشاری ناشی از زلزله جهت طراحی تیر miranpour 1 500 1398/4/31 ، 05:03 عصر
آخرین ارسال: sd70
  مشکل ابی شدن تمام مقاطع بعد از انالیز و طراحی Matinhk 0 447 1398/4/20 ، 02:13 صبح
آخرین ارسال: Matinhk
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 494 1398/1/31 ، 12:33 صبح
آخرین ارسال: Shakerieng

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان