کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه
#91
(1393/3/12 ، 10:47 عصر)chili نوشته است:
(1393/3/12 ، 10:35 عصر)peyman_m1992 نوشته است:
(1393/3/12 ، 10:28 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
ترکیب بارها درست هستن
در صورتی که نیاز به اعمال همه ترمیب بارها باشه ، هیچ کدوم قابل چشم پوشی نیست
سلام
(1393/3/12 ، 10:35 عصر)peyman_m1992 نوشته است: میشه این ترکیب بار ها رو تو برنامه import کرد یا باید تک به تک وارد بشه؟
سلام
میتوانیدimport کنید ولی کم وزیادش را نسبت به نیاز سازه خودتان کنترل کنید.
دستی هم می توانید آن تعدادی را که لازم است وارد کنید
اخه من جایی واسه import نمیبینم!
پاسخ
#92
(1393/3/12 ، 11:05 عصر)peyman_m1992 نوشته است:
(1393/3/12 ، 10:47 عصر)chili نوشته است:
(1393/3/12 ، 10:35 عصر)peyman_m1992 نوشته است:
(1393/3/12 ، 10:28 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
سلام
(1393/3/12 ، 10:35 عصر)peyman_m1992 نوشته است: سلام
میتوانیدimport کنید ولی کم وزیادش را نسبت به نیاز سازه خودتان کنترل کنید.
دستی هم می توانید آن تعدادی را که لازم است وارد کنید
اخه من جایی واسه import نمیبینم!
سلام
همان فایلی که در ایتبس export کردید را باید ایمپورت کنید.
اگر آیین نامه ظراحیش با ایتبس یکی باشدعین ترکیب بارهای طراحی ایتبس قابل استفاده هستواگرنه تغییر بعضی ضرایب لازم می شود.



پاسخ
#93
سلام
تیر های طره من که 1.7 متر هست تو ایتبس قرمز در میاد به نظرتون چطور حلش کنم؟
پاسخ
#94
سلام
احتمالا در لحاظ ضرایب پیچشی یا آزاد سازی لنگر طره ها یا بارگذاری مشکل دارید
اگر امکانش هست فایل ایتبستون را برای بررسی پیوست کنید
tabriz-project.com
پاسخ
#95
(1393/3/13 ، 01:12 عصر)آرش نقیبی نوشته است: سلام
احتمالا در لحاظ ضرایب پیچشی یا آزاد سازی لنگر طره ها یا بارگذاری مشکل دارید
اگر امکانش هست فایل ایتبستون را برای بررسی پیوست کنید
بفرمایین


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   grid.rar (اندازه: 20.1 KB / تعداد دفعات دریافت: 8)
پاسخ
#96
همانگونه که قبلا خدمت شما عرض کردم مشکل در آزاد سازی لنگر است
اتصال تیر کنسول به ستون گیردار در نظر گرفته میشود و انتهای تیر طره را لنگرش را آزاد میکنی به عبارت دیگر مفصلی در نظر میگیری
سازه های بتنی را بهتر است تحلیل دینامیکی کنید هر چند منظم باشد که نتایج بهتر و معقول تری بدست میدهد
تا جایی که میتونید از ایجاد تیر های مورب بتنی اجتناب کنید

[تصویر:  a3l61xsol84obabhiul.png]
tabriz-project.com
پاسخ
#97
(1393/3/13 ، 01:54 عصر)آرش نقیبی نوشته است: همانگونه که قبلا خدمت شما عرض کردم مشکل در آزاد سازی لنگر است
اتصال تیر کنسول به ستون گیردار در نظر گرفته میشود و انتهای تیر طره را لنگرش را آزاد میکنی به عبارت دیگر مفصلی در نظر میگیری
سازه های بتنی را بهتر است تحلیل دینامیکی کنید هر چند منظم باشد که نتایج بهتر و معقول تری بدست میدهد
تا جایی که میتونید از ایجاد تیر های مورب بتنی اجتناب کنید

[تصویر:  a3l61xsol84obabhiul.png]
خوب الان من باید چی کار کنم میشه بگین کدوم تیر ها رو باید لنگر انتهاشونو آزاد کنم؟
تو اولین پروژه برم تحلیل دینامیکی؟
دیوار برشی میخوام بزارم تو این سازه اما باز ستون هام جواب نمیدن


پاسخ
#98
در بخش بارگذاری سازتون هم بار دیوارهای جانبی را لحاظ نکردید
یک نکته که اکثرا دوستان از آن غافل می شوند عدم بارگذاری جان پناه های پیرامونی کنسول هستند
که به این نکته هم باید دقت گردد
[تصویر:  v98czm5fm4vah3xl2fgp.png]
tabriz-project.com
پاسخ
#99
برای آزاد سازی لنگر میتونی روند زیر را انجام بدی
[تصویر:  4m2iicbfrfa8qzzydc54.png] [تصویر:  lxkk4utote0yj9e5xlhd.png]
tabriz-project.com
پاسخ
در ایتبس ورژن های پایین از مراحل زیر استفاده میکنی
ابتدا تیر های کنسول مورد نظر را انتخاب میکنی
سپس مراحل را مانند تصویر انجام میدی نکته ای که هست اینه که تیر های کنسول از یک طرف به ستون متصل هستند از بخش انتهایی لنگرهاشو آزاد میکنی
وتیر انتهای کنسول روبه روی تیر اصلی را هم از دو طرف مفصلی در نظر میگیری یا کلا این تیر را حالت NONEمعرفی میکنی
[تصویر:  l4tbnrktrcij4cteht1.png]
tabriz-project.com
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  رفع مشکل صادر کردن فایل فولادی برای سازه نگار9 SK1970 1 159 1400/6/28 ، 12:02 عصر
آخرین ارسال: SK1970
  سوال در مورد مهاربند واگرا در AISC - ASD 89 hamid.barati 7 2,128 1400/6/1 ، 01:22 عصر
آخرین ارسال: albertlisy90
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 535 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 15 24,286 1399/6/28 ، 10:16 صبح
آخرین ارسال: Pooriakarimi
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 4 6,016 1399/6/26 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: mohammadjavad69
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 681 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  پرسش و پاسخ در مورد ایتبس roza12341234 3 1,016 1398/10/24 ، 09:38 صبح
آخرین ارسال: m.heidarii
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 6,151 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  اعمال 100-30 برای سازه منظم در فنداسیون Arya68 1 832 1397/6/18 ، 09:05 عصر
آخرین ارسال: mehdipanahi
  ورژن مورد قبول Etabs در واحد کنترل نظام مهندسی تهران amir2701 0 2,817 1397/4/19 ، 01:05 صبح
آخرین ارسال: amir2701

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان