امتیاز موضوع:
  • 25 رأی - میانگین امتیازات: 3.16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه
ستون با دیوار پایر شده است یا خیر ؟
پاسخ
بله پایر شده؟
میدونم که اکثرا این ستون ها جواب نمیده اما بلاخره باید بدونم به استاد چی بگم در مورد این؟
اصلا چرا میگیم اگه دیوار جواب داد ستون هم جواب میده؟
ابعاد ستون رو اون موقع هر چی میشه گرفت دیگه ؟
خواهشن کامل توضیح بدین
...............................................
میشه این ستون ها رو پایر نکرد به دیوار برشی و مقطع دیوار رو به صورت مستطیل بین دو ستون داد ؟
پاسخ
سیستم سازه ای شما دو گانه می باشد ؟ ستون چسبیده به دیوار برشی در طرح قاب خمشی جوابگو نیست ؟
پاسخ
(1393/3/14 ، 07:39 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سیستم سازه ای شما دو گانه می باشد ؟ ستون چسبیده به دیوار برشی در طرح قاب خمشی جوابگو نیست ؟
طرح قاب خمشی منظور 25% نیروی زلزله هست؟
پاسخ
وقتی یک ستون را با دیوار پایر و یا پیوسته می کنید در طراحی این ستون همراه دیوار تحلیل و طراحی شده و در اجرا هم پیوسته بتن ریزی می شود . در اینصورت دیگر ستون رفتار متناظر خود را ندارد بلکه رفتار مشابه دیوار را خواهد داشت و به صورت دیوار طراحی می شود و ضوابط آن همانند دیوار خواهد بود . با توجه به توضیحات می توانیم متوجه باشیم که کنترل ستون در 100 درصد بار جانبی همانند دیوار سنجیده می شود و جواب ندادن نسبت تنش دیوار در قاب خمشی تعیین کننده نیست .

بعد ستون باید به به دلیل المان لبه ای و تمرکز آرماتورهای خمشی در این ناحیه ، حداقل 30 سانتیمتر باشد . در اینصورت باید دیوار به صورت I شکل طراحی شود .
پاسخ
(1393/3/14 ، 07:55 عصر)کیوان بابایی نوشته است: وقتی یک ستون را با دیوار پایر و یا پیوسته می کنید در طراحی این ستون همراه دیوار تحلیل و طراحی شده و در اجرا هم پیوسته بتن ریزی می شود . در اینصورت دیگر ستون رفتار متناظر خود را ندارد بلکه رفتار مشابه دیوار را خواهد داشت و به صورت دیوار طراحی می شود و ضوابط آن همانند دیوار خواهد بود . با توجه به توضیحات می توانیم متوجه باشیم که کنترل دیوار در 100 درصد بار جانبی همانند دیوار سنجیده می شود و جواب ندادن نسبت تنش دیوار در قاب خمشی تعیین کننده نیست .

بعد ستون باید به به دلیل المان لبه ای و تمرکز آرماتورهای خمشی در این ناحیه ، حداقل 30 سانتیمتر باشد . در اینصورت باید دیوار به صورت I شکل طراحی شود .
یعنی ما نباید به قرمز بودن ستون تو اون طبقه توجهی کنیم؟
پس به چی باید توجه کنیم که مشکلی تو اون ستون نباشه؟

یه سوال دیگه
منظور از عرض و طول دیوار برشی کدوم بعد دیوارن؟
پاسخ
(1393/3/14 ، 08:00 عصر)peyman_m1992 نوشته است:
(1393/3/14 ، 07:55 عصر)کیوان بابایی نوشته است: وقتی یک ستون را با دیوار پایر و یا پیوسته می کنید در طراحی این ستون همراه دیوار تحلیل و طراحی شده و در اجرا هم پیوسته بتن ریزی می شود . در اینصورت دیگر ستون رفتار متناظر خود را ندارد بلکه رفتار مشابه دیوار را خواهد داشت و به صورت دیوار طراحی می شود و ضوابط آن همانند دیوار خواهد بود . با توجه به توضیحات می توانیم متوجه باشیم که کنترل دیوار در 100 درصد بار جانبی همانند دیوار سنجیده می شود و جواب ندادن نسبت تنش دیوار در قاب خمشی تعیین کننده نیست .

بعد ستون باید به به دلیل المان لبه ای و تمرکز آرماتورهای خمشی در این ناحیه ، حداقل 30 سانتیمتر باشد . در اینصورت باید دیوار به صورت I شکل طراحی شود .
یعنی ما نباید به قرمز بودن ستون تو اون طبقه توجهی کنیم؟
پس به چی باید توجه کنیم که مشکلی تو اون ستون نباشه؟

یه سوال دیگه
منظور از عرض و طول دیوار برشی کدوم بعد دیوارن؟
با سلام
عرض دیوارهای برشی را درتمام ارتفاع 35 سانت گرفتی که فرض خوبی نبوده ومقدار ratioدر طبقات پایین نزدیک 2 ودر طبقات بالا نزدیک 0.3 شده.توصیه من در 2 طبقه پایین 45ساتنی بشود ودر 2 طبقه زیر سقف 30 سانتی.حتما مجدد آنالیز وطرح برشی کن ونتیجه را در ratio ببین.
مشکلت حل میشود.
قرمز بودن ستون دیوار برشی وقتی مهم نیست که دوشرط زیر تحقق پیدا کند.
1- تنش ستونها در چک 25% جواب بدهد
2- مقدار ratio مش های دیوار بعد از طراحی برشی کوچکتر ونزدیک 1 باشد .
موفق باشید

(حاصل کار تیمی وهمکاری ، نتیجه برد-برد برای همه هست (یداله مع الجماعه
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)

پاسخ
(1393/3/14 ، 08:17 عصر)miladezati نوشته است:
(1393/3/14 ، 08:00 عصر)peyman_m1992 نوشته است:
(1393/3/14 ، 07:55 عصر)کیوان بابایی نوشته است: وقتی یک ستون را با دیوار پایر و یا پیوسته می کنید در طراحی این ستون همراه دیوار تحلیل و طراحی شده و در اجرا هم پیوسته بتن ریزی می شود . در اینصورت دیگر ستون رفتار متناظر خود را ندارد بلکه رفتار مشابه دیوار را خواهد داشت و به صورت دیوار طراحی می شود و ضوابط آن همانند دیوار خواهد بود . با توجه به توضیحات می توانیم متوجه باشیم که کنترل دیوار در 100 درصد بار جانبی همانند دیوار سنجیده می شود و جواب ندادن نسبت تنش دیوار در قاب خمشی تعیین کننده نیست .

بعد ستون باید به به دلیل المان لبه ای و تمرکز آرماتورهای خمشی در این ناحیه ، حداقل 30 سانتیمتر باشد . در اینصورت باید دیوار به صورت I شکل طراحی شود .
یعنی ما نباید به قرمز بودن ستون تو اون طبقه توجهی کنیم؟
پس به چی باید توجه کنیم که مشکلی تو اون ستون نباشه؟

یه سوال دیگه
منظور از عرض و طول دیوار برشی کدوم بعد دیوارن؟
با سلام
عرض دیوارهای برشی را درتمام ارتفاع 35 سانت گرفتی که فرض خوبی نبوده ومقدار ratioدر طبقات پایین نزدیک 2 ودر طبقات بالا نزدیک 0.3 شده.توصیه من در 2 طبقه پایین 45ساتنی بشود ودر 2 طبقه زیر سقف 30 سانتی.حتما مجدد آنالیز وطرح برشی کن ونتیجه را در ratio ببین.
مشکلت حل میشود.
قرمز بودن ستون دیوار برشی وقتی مهم نیست که دوشرط زیر تحقق پیدا کند.
1- تنش ستونها در چک 25% جواب بدهد
2- مقدار ratio مش های دیوار بعد از طراحی برشی کوچکتر ونزدیک 1 باشد .
موفق باشید
تشکر
این مراحلو میرم جلو
فقط یه سوال
برای ستون گذاری و تیر ریزی هم میشه ابعاد مد نظرتون رو بگین؟
جوری باشه که کشیدن نقشه اجرایی برام راحت باشه

پاسخ
(1393/3/14 ، 08:00 عصر)peyman_m1992 نوشته است:
(1393/3/14 ، 07:55 عصر)کیوان بابایی نوشته است: وقتی یک ستون را با دیوار پایر و یا پیوسته می کنید در طراحی این ستون همراه دیوار تحلیل و طراحی شده و در اجرا هم پیوسته بتن ریزی می شود . در اینصورت دیگر ستون رفتار متناظر خود را ندارد بلکه رفتار مشابه دیوار را خواهد داشت و به صورت دیوار طراحی می شود و ضوابط آن همانند دیوار خواهد بود . با توجه به توضیحات می توانیم متوجه باشیم که کنترل دیوار در 100 درصد بار جانبی همانند دیوار سنجیده می شود و جواب ندادن نسبت تنش دیوار در قاب خمشی تعیین کننده نیست .

بعد ستون باید به به دلیل المان لبه ای و تمرکز آرماتورهای خمشی در این ناحیه ، حداقل 30 سانتیمتر باشد . در اینصورت باید دیوار به صورت I شکل طراحی شود .
یعنی ما نباید به قرمز بودن ستون تو اون طبقه توجهی کنیم؟
پس به چی باید توجه کنیم که مشکلی تو اون ستون نباشه؟

یه سوال دیگه
منظور از عرض و طول دیوار برشی کدوم بعد دیوارن؟


وقتی ستون در طرح دیوار برشی باشد همراه دیوار مدلسازی می شود و با یک مقطع ترسیم شده یکپارچه به دیوار اختصاص می یابد از این طریق نسبت تنش ستون همانند دیوارها می باشد چون عملکرد دیوار را دارد .
در صورتی که ستون چسبیده به دیوار نباشد . ( طراحی به روش یکنواخت ) می توان دیوار را حذف کرد و وزن ان را در سازه تاثیر داد در اینصورت دیگر ستون رفتار دیوار راندارد و باید همانند قاب خمشی طراحی شود . مواقعی خیلی کم پیش می آید که به فرض المان ستون در قاب خمشی جوابگو نیست در این موقعه باید مقطع با فایل اصلی طرح دیوار برشی تحت اثر نیروی 100 درصد زلزله همگرا شود . یعنی با تغییر المان ستون باید این تغییر در فایل اصلی هم صورت گیرد و نتایج طراحی یکسان شوند . در مواقعی هم داریم که ستون پایر شده با دیوار در کنترل قاب خمشی دارای نسبت تنش فراتر از حد می باشد ولی کفایت طرح دیوار را دارد در اینصورت دیگر نباید ستون کنار دیوار برشی را در طرح قاب خمشی تغییر یابد .




پاسخ
ضرایب اعمال ترک خوردگی دیوار برشی به همراه ستون کناری رو میشه توضیح بدین؟
نمیشه از اول فک کنم ترک میخورن(یعنی بالا دست بگیرم)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Tongue مشکل در چک مدل سازه بتنی Atlantis77 1 41 1396/6/18 ، 01:57 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 0 46 1396/5/27 ، 06:52 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  ترکیب سیستم بابر جانبی در ارتفاع سازه hamidreza4822 1 184 1396/3/19 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 380 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 882 1395/11/4 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 14 18,859 1395/10/29 ، 06:44 عصر
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 534 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  نمایش تیر ها و ستون هارو در یک الویشن سازه مد نظر در ایتبس مبتدی95 6 507 1395/10/11 ، 12:02 صبح
آخرین ارسال: civil92
  مدل سازی رمپ پارکینگ در سازه بتنی manphetah 1 583 1395/8/15 ، 03:05 عصر
آخرین ارسال: admin
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 18 4,506 1395/7/19 ، 11:21 عصر
آخرین ارسال: farzad4m

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان