امتیاز موضوع:
  • 23 رأی - میانگین امتیازات: 3.22
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه
(1393/4/19 ، 05:57 عصر)کیوان بابایی نوشته است: peyman_m1992 ,

1- طراحی دستی را انجام دهید ، مطمعناً در نمره دهی پروژه دانشجویی طراحی دستی باید ارزش بیشتری داشته باشد .
2- ممکنه نرم افزار اشتباه محاسبه کند ولی با محاسبات دستی یکسری از مقاطع بحرانی می توان اینمورد را تست نمود.
3- متوجه سوال شما نشدم !
4- تیرهای فرعی تحت اثر وزن خود و به دیل اثر پیچش به صورت اعضای دو سرمفصل با حداکثر لنگر qu* L2 / 8 طراحی می شود . با توجه به المان سطحی دال ، نیازی به ایجاد تیر لبه کنسول نمی باشد .
تشکر
سوال 3 این بود که برنامه ای برای تحلیل قاب وجود داره که هم آسون باشه هم جواب هاش قابل اطمینان باشه
و این که آموزش روش یک دهم دهانه رو میخواستم آخه روش پرتال رو گفتن بهمون اینو نگفته بودن تو کتاب ************ هم سر فصلاشو دیدم نبود

پاسخ
سلام
منظور از طول موثر دهانه (برای محاسبه ضخامت دال) چیست؟
پاسخ
FakeEngineer ,

L : طول دهانه موثر

برای تعین ضخامت دال یکطرفه و یا دو طرفه براساس طول دهانه محور به محور خواهد بود . براساس جداول مبحث نهم برای دال یکطرفه از اندیس L ( طول دهانه موثر ) و برای تعیین ضخامت دال های تخت با اندیس Ln ( طول دهانه آزاد که برابر است با همان طول دهانه محور به محور تیرهای تکیه گاهی ) خواهد بود .
برای تعیین ضخامت دال دو طرفه باید طول دهانه آزاد دقیق محاسبه شود یعنی طول دهانه آیین نامه منهای بعد یک ستون .
پاسخ
برای تحلیل قاب به شکل زیر قسمت کنسول لنگرش با فرمول wl^2)/2) بدست میاد؟ و به صورت لنگر منفی هست؟
برششم میشه برابر wl ؟
یا اینکه اشتباه میکنم؟
[URL=][/URL] برای دسترسی به فایل باید عضو سایت شوید (کلیک کنید)
------------------------------------
و سوال دیگه
توزیع بار تو دال بتنی رو حتما باید به صورت مثلثی یا ذوزنقه مدل بشه یا میشه به صورت یکنواخت مدل کرد؟
پاسخ
نقل قول: L : طول دهانه موثر

برای تعین ضخامت دال یکطرفه و یا دو طرفه براساس طول دهانه محور به محور خواهد بود . براساس جداول مبحث نهم برای دال یکطرفه از اندیس L ( طول دهانه موثر ) و برای تعیین ضخامت دال های تخت با اندیس Ln ( طول دهانه آزاد که برابر است با همان طول دهانه محور به محور تیرهای تکیه گاهی ) خواهد بود .

در پلانی که مثلا یک دهانه 4*5 هست باید L را 5 بگیریم؟(همان بعد بزرگتر؟)
در پلان من بالکنی به ابعاد 5*1 هست با فرمول L/10 میشه 10 سانت یا نیم متر؟
پاسخ
peyman_m1992 ,

تیر طره و یا تیر دو طرف بالکن تحت لنگر qL^2/2 طراحی می شوند .

لینک های کمکی :

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...9%86%D9%87
پاسخ
(1393/4/19 ، 07:59 عصر)کیوان بابایی نوشته است: peyman_m1992 ,

تیر طره و یا تیر دو طرف بالکن تحت لنگر qL^2/2 طراحی می شوند .

لینک های کمکی :

http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...9%86%D9%87
اخه سوال اصلیه من بعد اینه
باید تو ستون متصل به این دو تیر یعنی تیر طره و تیر دهانه کناری نیروی محوری جعع برش دو تیر و لنگر هم جمع لنگر دو تیر میشه؟
اگه میشه فرمول لنگرشو برام بنویسین یعنی علامتاش؟

پاسخ
(1393/4/19 ، 07:47 عصر)FakeEngineer نوشته است: در پلانی که مثلا یک دهانه 4*5 هست باید L را 5 بگیریم؟(همان بعد بزرگتر؟)
در پلان من بالکنی به ابعاد 5*1 هست با فرمول L/10 میشه 10 سانت یا نیم متر؟

1- برای تعیین ضخامت دال طول دهانه بزرگتر ملاک خواهد بود .
2- برای بالکن طره با اندازه مشخص شده برابر است با 10 سانتیمتر . طول دهانه تیر ممتد ملاک است .
پاسخ
(1393/4/19 ، 08:04 عصر)peyman_m1992 نوشته است: اخه سوال اصلیه من بعد اینه
باید تو ستون متصل به این دو تیر یعنی تیر طره و تیر دهانه کناری نیروی محوری جعع برش دو تیر و لنگر هم جمع لنگر دو تیر میشه؟
اگه میشه فرمول لنگرشو برام بنویسین یعنی علامتاش؟

تیر اصلی تحت اثر لنگر و برش خود طراحی می شود و تیر طره تحت اثر لنگر و برش مختص به خود طراحی خواهد شد .
برای طره ها لنگر منفی ملاک است . فرمول قبلاً ارائه شده است .
پاسخ
(1393/4/19 ، 08:40 عصر)کیوان بابایی نوشته است:
(1393/4/19 ، 08:04 عصر)peyman_m1992 نوشته است: اخه سوال اصلیه من بعد اینه
باید تو ستون متصل به این دو تیر یعنی تیر طره و تیر دهانه کناری نیروی محوری جعع برش دو تیر و لنگر هم جمع لنگر دو تیر میشه؟
اگه میشه فرمول لنگرشو برام بنویسین یعنی علامتاش؟

تیر اصلی تحت اثر لنگر و برش خود طراحی می شود و تیر طره تحت اثر لنگر و برش مختص به خود طراحی خواهد شد .
برای طره ها لنگر منفی ملاک است . فرمول قبلاً ارائه شده است .
ولی من سوالم در مورد ستون بین این دو تیر بود!


پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 235 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 590 1395/11/4 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 14 17,816 1395/10/29 ، 06:44 عصر
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 372 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  نمایش تیر ها و ستون هارو در یک الویشن سازه مد نظر در ایتبس مبتدی95 6 345 1395/10/11 ، 12:02 صبح
آخرین ارسال: civil92
  مدل سازی رمپ پارکینگ در سازه بتنی manphetah 1 453 1395/8/15 ، 03:05 عصر
آخرین ارسال: admin
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 18 3,785 1395/7/19 ، 11:21 عصر
آخرین ارسال: farzad4m
  زمان تناوب سازه afshin_ipe 3 376 1395/7/7 ، 11:39 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
  پیغام خطای چک کردن مدل سازه hamed_r_b 3 348 1395/5/18 ، 02:36 عصر
آخرین ارسال: Civil5
  درخواست پروژه تحلیل طیفی در ساختمان بتنی به همراه فایل ایتبس m.salehi 0 232 1395/5/17 ، 08:00 عصر
آخرین ارسال: m.salehi

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان