امتیاز موضوع:
  • 25 رأی - میانگین امتیازات: 3.16
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه
#81
(1393/3/12 ، 02:24 عصر)کیوان بابایی نوشته است: بله درست است ، ترکیب بار برای طراحی مورد استفاده قرار می گیرند .

کنترل خیز بر اساس معیار بهره برداری می باشد و برحسب طول دهانه تیر با توجه به بارگذاری تفاوت دارد کنترل نهایی خیز تیر بعد از طراحی است چون ممان اینرسی در اینمورد تاثیر گذار است . ابته با توجه به سازه بتنی کنترل خیز به صورت دستی انجام می گیرد و همچنین با توجه به ضوابط آیین نامه بریا انتخاب مقطع تیر برای حداقل معیار خیز ، و بزرگتر گرفته شدن ارتفاع تیر برحسب همان ضابطه دیگر احتیاجی به کنترل خیز نیست .
من الان گیج شدم نمیدونم الان باید کدوم آیین نامه رو انتخاب کنم و ترکیب باراشو بدم

پاسخ
#82
آیین نامه امریکا همانطور که توظیح دادم تفوات چندانی باهم ندارند اخرین ویرایش همانطور که در ایتبس هم مشاهده می کنید ورژن 11 می باشد . من ورژن 08 و 99 را مناسبتر می دانم .
پاسخ
#83
به جای تغییر ترکیب بار به نظرتون بهتر نیست ضریب زلزله تنش مجاز رو طبق توصیه مبحث 6 جدید در 1.4 ضرب کنیم؟ (یا اینکه از مقادیر R متناسب با روش حدی استفاده کنیم که هم در آیین نامه آمریکا بهشون اشاره شده و هم پیشنویس 2800 جدید)


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#84
سلام

هیچ تفاوتی ندارد یا می توانید اینمورد را در ضریب رفتار اعمال کنید و یا ضریب را در ترکیب بار زلزله اثر دهید .
پاسخ
#85
(1393/3/12 ، 03:22 عصر)کیوان بابایی نوشته است: سلام

هیچ تفاوتی ندارد یا می توانید اینمورد را در ضریب رفتار اعمال کنید و یا ضریب را در ترکیب بار زلزله اثر دهید .
خوب الان من تصمیم گرفتم از آیین نامه aci 318-08 استفاده کنم
الانن میخوام ترکیب باراشو خودم بنویسم
روند کارو بگم ببینین درسته
این آیین نامه 4 تا ترکیب بار اصلی داره به صورت زیر
1.4D
1.2D+1.6L
این 2 تا ثابت هستن
2 تای دیگه
1.2D+1L∓1.4El
0.9D∓1.4EL
خوب حالا ما باید بیاییم به جای El ها انواع بار زلزله رو بزاریم؟
تا اینجا درسته؟


پاسخ
#86
حالا میاییم انواع حالات El رو بحث میکنیم
Ex , EXp ,EXn
EY , Eyp EYn
اگه این 6 تا حالت رو تو معادله های بالا بزاریم جمعا 26 تا معادله بار گذاری درست میکنیم
حالا حالت های بعدی نیروی زلزله که بعد این زیاد وارد نیستم
نیروی زلزله 30 درصد
EY30+EX
EY30+EXP
EY30+EXN
EY30-EX
EY30-EXP
EY30-EXP
EY30+EX-
EY30+EXP-
EY30+EXN-
EY30-EX-
EY30-EXP-
EY30-EXN-
خوب این هم 12 تا حالت داره و چون 2 تا معادله داریم میشه 24 تا
24 تای دیگه هم برای EX30 داریم
پس 48 تای دیگه کلا معادله به 26 تای قبلی اضافه میشه
پس 74 تا معادله تا حالا ایجاد شده
بنا به آیین نامه نیروهای زلزله 30 درصد نیاز به خروج از مرکزیت ندارن
پاسخ
#87
حالا میرسیم سر بار زلزله قائم
طبق آیین نامه فقط مینویسم
Ex+0.3Ey+0.3Ez
ExP+0.3Ey+0.3Ez
ExP+0.3Ey+0.3Ez
Ex-0.3Ey+0.3Ez
ExP-0.3Ey+0.3Ez
ExP-0.3Ey+0.3Ez
Ex+0.3Ey+0.3Ez-
ExP+0.3Ey+0.3Ez-
ExP+0.3Ey+0.3Ez-
Ex-0.3Ey+0.3Ez-
ExP-0.3Ey+0.3Ez-
ExP-0.3Ey+0.3Ez-
12 تا هم اینه و 12 تا هم تو حاتا EY پس 24 تا و 2 تا معادله داریم میشه 48
میشه 122 تا
حالا بقیه
Ez+0.3Ex+0.3Ey
Ez+0.3Ex-0.3Ey
Ez-0.3Ex+0.3Ey
Ez-0.3Ex-0.3Ey
اینم 4 تا که 2 تا معادله داریم میشه 8تا
130 تا معادله تا حاله تولید شده
معادله های بعد چون EZ رو به بالا داره اعمال یشه پس باز مرده و زنده نداره
Ez+0.3Ex+0.3Ey-
Ez+0.3Ex-0.3Ey-
Ez-0.3Ex+0.3Ey-
Ez-0.3Ex-0.3Ey-
4 تا هم اینا میشه 134 تا
Ex+0.3Ey-0.3Ez+
Ex-0.3Ey-0.3Ez+
Ex+0.3Ey-0.3Ez-
Ex-0.3Ey-0.3Ez-
ExP+0.3Ey-0.3Ez+
ExP-0.3Ey-0.3Ez+
ExP+0.3Ey-0.3Ez-
ExP-0.3Ey-0.3Ez-
ExN+0.3Ey-0.3Ez+
ExN-0.3Ey-0.3Ez+
ExN+0.3Ey-0.3Ez-
ExN-0.3Ey-0.3Ez-
12 تا هم اینا و 12 تا هم EY اینا میشه 24 تا
158 تا معادله در کل خواهیم داشت
به طور خلاصه
1.4D AND
1.2D+1.6L AND
-------------------------------
1.2D+1L∓1.4(EX OR EXP OR EXN) AND
1.2D+1L∓1.4(EY OR EYP OR EYN) AND
0.9D∓1.4(EX OR EXP OR EXN) AND
0.9D∓1.4(EY OR EYP OR EYN) AND
----------------------------------------
1.2D+1L+1.4(∓(Ex or EXP or EXN)∓0.3Ey) AND
1.2D+1L+1.4(∓(EY or EYP or EYN)∓0.3EX) AND
0.9D+1.4(∓(Ex or EXP or EXN)∓0.3Ey) AND
0.9D+1.4(∓(EY or EYP or EYN)∓0.3EX) AND
----------------------------------------
1.2D+1L+1.4(∓(Ex or EXY or EXN)∓0.3Ey+0.3Ez) AND
1.2D+1L+1.4(∓(EY or EYP or EYN)∓0.3EX+0.3Ez) AND
0.9D+1.4(∓(Ex or EXح or EXN)∓0.3Ey+0.3Ez) AND
0.9D+1.4(∓(EY or EYP or EYN)∓0.3EX+0.3Ez) AND
----------------------------------------
1.2D+1L+1.4(+Ez∓0.3Ex∓0.3Ey) AND
0.9D+1.4(+Ez∓0.3Ex∓0.3Ey) AND
----------------------------------------
1.4((Ex or Epx or Enx)∓0.3Ey-0.3Ez)∓)
1.4((Ey or Epy or Eny)∓0.3Ex-0.3Ez)∓)
----------------------------------------
1.4(Ez∓0.3Ex∓0.3Ey-)
آیا درست نوشتم ؟
حالا سوال من اینجاست کدوم یک از این معادله ها رو میشه نادیده گرفت؟
پاسخ
#88
سلام
ترکیب بارها درست هستن
در صورتی که نیاز به اعمال همه ترمیب بارها باشه ، هیچ کدوم قابل چشم پوشی نیست
پاسخ
#89
(1393/3/12 ، 10:28 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
ترکیب بارها درست هستن
در صورتی که نیاز به اعمال همه ترمیب بارها باشه ، هیچ کدوم قابل چشم پوشی نیست

میشه این ترکیب بار ها رو تو برنامه import کرد یا باید تک به تک وارد بشه؟
پاسخ
#90
(1393/3/12 ، 10:35 عصر)peyman_m1992 نوشته است:
(1393/3/12 ، 10:28 عصر)حمید فلاح منش نوشته است: سلام
ترکیب بارها درست هستن
در صورتی که نیاز به اعمال همه ترمیب بارها باشه ، هیچ کدوم قابل چشم پوشی نیست
سلام
(1393/3/12 ، 10:35 عصر)peyman_m1992 نوشته است: میشه این ترکیب بار ها رو تو برنامه import کرد یا باید تک به تک وارد بشه؟
سلام
میتوانیدimport کنید ولی کم وزیادش را نسبت به نیاز سازه خودتان کنترل کنید.
دستی هم می توانید آن تعدادی را که لازم است وارد کنید

پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 20 4,858 1396/7/12 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: peymandarsad
Tongue مشکل در چک مدل سازه بتنی Atlantis77 1 81 1396/6/18 ، 01:57 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 0 75 1396/5/27 ، 06:52 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  ترکیب سیستم بابر جانبی در ارتفاع سازه hamidreza4822 1 218 1396/3/19 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 417 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  سوال در مورد بارگذاری تیر none sasan.ce 8 963 1395/11/4 ، 05:16 عصر
آخرین ارسال: علی بهنیا
  پرسش و پاسخ در مورد طراحی با آقای حسین زاده فرشاد امن خانی 14 19,099 1395/10/29 ، 06:44 عصر
آخرین ارسال: زینب خوش کلام
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 572 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  نمایش تیر ها و ستون هارو در یک الویشن سازه مد نظر در ایتبس مبتدی95 6 540 1395/10/11 ، 12:02 صبح
آخرین ارسال: civil92
  مدل سازی رمپ پارکینگ در سازه بتنی manphetah 1 622 1395/8/15 ، 03:05 عصر
آخرین ارسال: admin

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان