#11
peyman_m1992 ,

کنترل دریفت براساس روابط آیین نامه زلزله بررسی می شود و تفاوتی ندارد . فقط اینکه برای بدست آوردن زمان تناوب اصلی سازه ( پریود تحلیلی ) باید ضریاب ترک خوردگی را 1.5 برابر نمائیم و برای کنترل دریفت از شرایط ترک خوردگی ( برگشت به حالت ممان اینرسی قبل از بدست آوردن زمان تناوب اصلی ) استفاده می کنیم.

* زمانی برای کنترل دریفت از زمان تناوب ایتبس استفاده می کنیم که از زمان تناوب تجربی در سازه و کنترل دریفت نتیجه نگرفته باشیم .

زمان تناوب اصلی برای هر جهت باید مجزا از مد اول نوسانی که دارای بیشترین مقدار می باشد برداشت شود این مود در ستون Period نمایش داده می شود .

تاپیک مرتبط به زمان تناوب اصلی ( ارسال شماره 6 ) : http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%B...9%84%DB%8C
انجام پروژه های ساختمانی از قبیل محاسبات و طراحی ، اجرا ، ترسیم نقشه معماری و سازه ، معماری ساختمان ، ترمیم و نوسازی ساختمان بافت کهنه ، پروژه های دانشجویی
مهندس بابایی 09197250097

Instagram : keyvan.mycivil
پاسخ
#12
(2014/08/27 ، 05:16 PM)کیوان بابایی نوشته است: peyman_m1992 ,

کنترل دریفت براساس روابط آیین نامه زلزله بررسی می شود و تفاوتی ندارد . فقط اینکه برای بدست آوردن زمان تناوب اصلی سازه ( پریود تحلیلی ) باید ضریاب ترک خوردگی را 1.5 برابر نمائیم و برای کنترل دریفت از شرایط ترک خوردگی ( برگشت به حالت ممان اینرسی قبل از بدست آوردن زمان تناوب اصلی ) استفاده می کنیم.

* زمانی برای کنترل دریفت از زمان تناوب ایتبس استفاده می کنیم که از زمان تناوب تجربی در سازه و کنترل دریفت نتیجه نگرفته باشیم .

زمان تناوب اصلی برای هر جهت باید مجزا از مد اول نوسانی که دارای بیشترین مقدار می باشد برداشت شود این مود در ستون Period نمایش داده می شود .

تاپیک مرتبط به زمان تناوب اصلی ( ارسال شماره 6 ) : http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%B...9%84%DB%8C
ولی تو این تصویر در جهت y پریود مود دوم رو برداشته ؟
ولی طبق گفته شما باید از مود 1 استفاده بشه
http://www.mycivil.ir/forum/attachment.php?aid=5733
سوالم اینه که این روش درسته یا خطا داره؟
-------------------------------------------------------
روش دیگه ای برا این کار وجود نداره؟
مثلا نمیشه به نرم افزار تحمیل کنیم که فقط در جهت ایکس زلزله وارد شه و پروید رو بگه یا برعکس؟

پاسخ
#13
مهندس عزیز آقا پیمان ، فرمودم که به صورت مجزا نه صرفاً برای هر دو مود از مود اول باشد . بلکه برای هر جهت اینمورد را مقایسه می کنیم که معمولاً دو مود اول بیانگر زمان تناوب اصلی سازه هستند که داری مقدار بیشتر جرم هستند .
اگر به تصویر دقت کنید ما دو مود Uy وUx داریم . خوب حالا اگر اعداد را مقایسه کنیم lمی بنیم که جرم مودی Ux بیشتر از Uy می باشد پس این مود برای جهت x می باشد و بالعکس برای ستون دوم Uy بیشتر از Ux می باشد در اینصورت این مود مرتبط است به جهت y
انجام پروژه های ساختمانی از قبیل محاسبات و طراحی ، اجرا ، ترسیم نقشه معماری و سازه ، معماری ساختمان ، ترمیم و نوسازی ساختمان بافت کهنه ، پروژه های دانشجویی
مهندس بابایی 09197250097

Instagram : keyvan.mycivil
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست چک پروژه فولاد sasan.ce 0 87 2017/02/07 ، 01:50 AM
آخرین ارسال: sasan.ce
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 273 2016/12/26 ، 05:24 PM
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
  مهندسین عزیز خواهشا پروژه من رو چک کنید mosa2 0 197 2016/09/17 ، 05:20 PM
آخرین ارسال: mosa2
  چک کردن پروژه ی بتنی و رفع یک ابهام GustavoWoltmann 0 217 2016/09/10 ، 04:37 PM
آخرین ارسال: GustavoWoltmann
  چک کردن فایل etabs پروژه فولادی 11 طبقه mohsen6176 7 638 2016/07/03 ، 04:22 PM
آخرین ارسال: mohsen6176
  مشکل در انجام پروژه اول کتاب مهندس سلطان آبادی amirkazemi 1 278 2016/06/27 ، 12:24 PM
آخرین ارسال: amirkazemi
  درخواست چک کردن پروژه بتنی afshin_ipe 8 495 2016/06/07 ، 12:27 AM
آخرین ارسال: afshin_ipe
  چک کردن پروژه ساختمان بتنی الهه کریمی73 1 588 2016/06/04 ، 12:58 AM
آخرین ارسال: omid_rch
  درخواست چک کردن پروژه نامنظم بتنی (فوری) zaryam 3 360 2016/05/27 ، 09:41 PM
آخرین ارسال: zaryam
  کنترل پروژه بتنی najme90 0 345 2016/04/13 ، 12:26 PM
آخرین ارسال: najme90

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان