کنترل ترک خوردگی تیر و ستون در سازه بتنی
#1
با سلام
می خواستم اگر امکانش هست نحوه کنترل کردن اینکه در سازه بتنی آیا باید ضرایب ترک خوردگی را به تیر و ستنون اعمال کنیم را توضیح بفرمایید.
یعنی چطور از خروجی ایتبس بفهمیم که تیرها و ستون ترک خورده است و در تیر ها چه میزان ترک خوردگی داریم تا متناسب با آن ضرایب را وارد کنیم
مثلا طبق عکس ضمیمه بسته به ارتفاع ترک خوردگی تیر ضرایب متفاوت است.
من نحوه کنترل ترک خوردگی در دیوار برشی را بلدم ولی در مورد تیر و ستون کمک میخواستم
با تشکر


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#2
با سلام خدمت دوست گرامی
من تا حالا این فرمولی که ارائه داده اید را هیچ جا ندیده ام
می توانید منبع آن را ذکر کنید

مبحث نهم برای بحث ترک خوردگی موارد دیگری را بیان می کند.
[تصویر:  piy2a1wafxl3q5on9wno.jpg]
پاسخ
#3
کنترل مهار بودن یا نبودن طبقات
در ابتدا با توجه به اینکه مشخص نیست که سازه مهار شده است یا خیر، در ابتدا فرض می کنیم مهار نشده است و در انتها با کنترل شاخص پایداری مهار بودن یا نبودن کنترل می شود
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D9%8...8%B2%D9%87
پاسخ
#4
باسلام

تا جایی که بنده طالاع دارم اینمورد در ایتبس امکان پذیر نیست ، مگر در محاسبات دستی و در نظر گیری ممان اینرسی موثر و ممان اینرسی کل مقطع در حالت ترک نخورد و ترک خورده می باشد . معمولاً با توجه به وضعیت خمشی تیرها ، عملاً رفتار تیر تحت اثر خمش ترک خوردگی محتمل تری دارد در اینصورت این ضریب تقریبی و آیین نامه ای مناسب است . برای ستون ها با توجه به رفتار فشاری آن میزان ترک خوردگی کمتر است . دیوار برشی هم همانند در نظر گیری رفتار خمشی و یا برشی آن می تواند همانند تیر و یا همانند ستون رفتار متفاوتی داشته باشد و ترک خوردگی آن در طبقات براساس مدول گسیختگی بتن با فرض ترک خوردگی تفاوت داشته باشد .
پاسخ
#5
سلام
کنترل شاخص پایداری در بخش های مختلف سایت وجود دارد
در صورتی که شاخص پایداری در سازه بتنی با کنترل به روش حالت حدی از 0.05 کمتر باشه
( با ترکیب بار بهره برداری از 0.04 کمتر باشد) سازه مهار جانبی داشته و
ضرایب ترک خوردگی طبق قاب خمشی مهار شده وارد شود
پاسخ
#6
با سلام و ضمن تشکر از پاسخ دوستان
یک سوال در مورد شاخص پایداری و ضرایب ترک خوردگی دارم
در مورد سازه ای که در دو جهت X و Y دارای دیوار برشی است آیا می توان گفت که سازه مهاربندی شده است و برای تیر و ستون باید ضرایب 0.5 و 1 را درنظربگیریم یا باید حتما آنرا چک کنیم و ببینیم که شاخص از 0.05 کمتر است یا خیر ؟
و برای دیوار هم باید جداگانه ترک خوردگی را بررسی کنیم
مطالب که گفتم آیا درست است؟؟
پاسخ
#7
معمولا به خاطر سختی بالای دیوار برشی شاخص پایداری خیلی کم میشه
ولی باز هم باید کنترل شده و دقیق با سند و مدرک اعلام کرد که سازه مهار شده هستش
پاسخ
#8
ضمن تشکر
یک سوال دیگه
در واقع شاخص پایداری که ما محاسبه می کنیم در سه جا بدردمان می خورد:
1- اگر از 0.04 کمتر شد یعنی سازه مهاربندی شده است و ضرایب ترک خوردگی متناسب را انتخاب می کنیم
2-اگر شاخص از 1.25 تقسیم بر R که در واقع تتا ماکس است بیشتر شود سازه ناپایدار است و باید در طراحی تجدید نظر شود.
3- اگر شاخص پایداری از 0.1 کمتر باشد از اثر پی دلتا صرف نظر می کنیم
آیا درست گفتم؟؟
با سپاس
پاسخ
#9
بله
از 0.05 در روش حدی بتنی و 0.04 در روش تنش مجاز
در کل اگر شاخص پایداری از 0.05 کمتر باشه نیازی به اعمال پی دلتا هم نیست
ولی در بازه ی 0.05 تا 0.1 باز هم باید پی دلتا وارد بشه تا اثرات تغییر شکل ها
وارد تحلیل بشه
پاسخ
#10
با تشکر و عرض پوزش از سوالات متعدد:
به سه مورد دیگه میشه تعیین ضریب طول موثر ستون در سازه قاب خمشی رو هم اضافه کرد
درسته؟؟
در واقع از شاخص پایداری جهت تعیین ضرایب ترک خوردگی، لزوم اعمال پی دلتا، بحث پایداری سازه و بالاخره تعیین K ستون ها میشه استفاده کرد
چیز دیگه ای هم هست؟؟
متشکرم
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  Etabs 2016 ارتفاغ ستون 947599 1 920 1400/2/3 ، 04:34 عصر
آخرین ارسال: 947599
  Etabs 2016 رد شدن پروژه از کنترل سازه Amirhossin718 0 383 1399/12/19 ، 07:47 عصر
آخرین ارسال: Amirhossin718
  آیکون رسم ستون behnam-araz 2 761 1399/10/26 ، 06:20 عصر
آخرین ارسال: نسیم نصیری
  معرفی ترکیب بارهای طراحی سازه فولادی به روش LRFD KONKORKONKOR 4 5,761 1399/6/26 ، 04:08 عصر
آخرین ارسال: mohammadjavad69
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 272 1399/3/5 ، 08:55 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  عدم وجود Results برای کنترل مد benyamin68 0 228 1399/3/5 ، 08:36 صبح
آخرین ارسال: benyamin68
  مشکل در طراحی تیر کنسولی بتنی؟ kaka410 52 24,069 1399/3/2 ، 11:41 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  سوال در مورد وزن و سیستم سازه ای حمیدرضا یزدی 2 554 1399/1/8 ، 07:37 عصر
آخرین ارسال: yasermeithamy
  راهنمایی در مورد اعمال ضریب ترک خوردگی ستون M-CIVIL 7 5,959 1398/9/19 ، 03:28 عصر
آخرین ارسال: mahdi hatami
  نحوه بررسی و رفع مشکل ستون کوتاه در ساختمان دوبلکس Shakerieng 0 673 1398/1/31 ، 12:33 صبح