کنترل تغییر مکان نسبی در سازه های 3 طبقه به بالا
#1
با سلام در سازه های بتنی 3 طبقه به بالا مهندسان محاسب برای کنترل تغییر مکان نسبی ضرائب پی دتا را برابر یک قرار می دهند(منظور بار مرده و زنده) آیا این کار اثری دارد و برای کنترل تغییر مکان در این حالت باید نیرو های زلزله را در نظر بگیریم یا ترکیبی از : E+D+L ؟
پاسخ
#2
ب*****

- برای کنترل تغییر مکان از حالت بار استاتیکی و یا دینامیکی زلزله استفاده می نماییم عموما زلزله با خروج از مرکزیت اثریت بیشتری در ایجاد دریفت خواهد داشت .

- ضریب p - دلتا در سازه بتنی 1.25dl+1.5ll طبق مبحث نهم خواهد بود با توجه به آیین نامه asi 99 برابر است با 1.4dl+1.7ll

در انجمنها نظرات زیادی در این باره ارائه شده است ولی صحیحترین مورد برای ترکیب بار p -delta ( ترکیب باری که تحت آن این اثر کنترل می گردد ) از ترکیب بار شامل بار زلزله که ماکسیمم ضریب بار مرده و زنده نسبت به باقی ترکیب بارها باشد به عنوان ترکیب بار اصلی انتخاب و اعمال گردد .

پاینده باشید
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 20 4,822 1396/7/12 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: peymandarsad
Tongue مشکل در چک مدل سازه بتنی Atlantis77 1 78 1396/6/18 ، 01:57 عصر
آخرین ارسال: فرشاد امن خانی
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 0 73 1396/5/27 ، 06:52 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  ترکیب سیستم بابر جانبی در ارتفاع سازه hamidreza4822 1 215 1396/3/19 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه peyman_m1992 268 48,825 1395/12/9 ، 02:14 عصر
آخرین ارسال: pari32184
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 413 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 570 1395/10/17 ، 03:47 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil
  تغییر مکان طبقات برای محاسبه ضریب بزرگنمایی amirmousavi 20 9,015 1395/10/11 ، 05:21 صبح
آخرین ارسال: pezhmanrajabi320
  نمایش تیر ها و ستون هارو در یک الویشن سازه مد نظر در ایتبس مبتدی95 6 538 1395/10/11 ، 12:02 صبح
آخرین ارسال: civil92
  علت تغییر نیروهابعداز طراحی مجدد در فایل 30% بتنی hamidreza lord 1 555 1395/9/27 ، 10:17 عصر
آخرین ارسال: civil92

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان