کنترل تغییر مکان نسبی در سازه های 3 طبقه به بالا
#1
با سلام در سازه های بتنی 3 طبقه به بالا مهندسان محاسب برای کنترل تغییر مکان نسبی ضرائب پی دتا را برابر یک قرار می دهند(منظور بار مرده و زنده) آیا این کار اثری دارد و برای کنترل تغییر مکان در این حالت باید نیرو های زلزله را در نظر بگیریم یا ترکیبی از : E+D+L ؟
پاسخ
#2
ب*****

- برای کنترل تغییر مکان از حالت بار استاتیکی و یا دینامیکی زلزله استفاده می نماییم عموما زلزله با خروج از مرکزیت اثریت بیشتری در ایجاد دریفت خواهد داشت .

- ضریب p - دلتا در سازه بتنی 1.25dl+1.5ll طبق مبحث نهم خواهد بود با توجه به آیین نامه asi 99 برابر است با 1.4dl+1.7ll

در انجمنها نظرات زیادی در این باره ارائه شده است ولی صحیحترین مورد برای ترکیب بار p -delta ( ترکیب باری که تحت آن این اثر کنترل می گردد ) از ترکیب بار شامل بار زلزله که ماکسیمم ضریب بار مرده و زنده نسبت به باقی ترکیب بارها باشد به عنوان ترکیب بار اصلی انتخاب و اعمال گردد .

پاینده باشید
انجام پروژه های ساختمانی از قبیل محاسبات و طراحی ، اجرا ، ترسیم نقشه معماری و سازه ، معماری ساختمان ، ترمیم و نوسازی ساختمان بافت کهنه ، پروژه های دانشجویی
مهندس بابایی 09197250097

Instagram : keyvan.mycivil
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 119 2017/02/05 ، 07:04 PM
آخرین ارسال: 7mycivil
  اندازه مناسب ابعاد تیر و ستون در ایتبس سازه های بتنی 7mycivil 2 238 2017/01/06 ، 03:47 PM
آخرین ارسال: 7mycivil
  تغییر مکان طبقات برای محاسبه ضریب بزرگنمایی amirmousavi 20 7,324 2016/12/31 ، 05:21 AM
آخرین ارسال: pezhmanrajabi320
  نمایش تیر ها و ستون هارو در یک الویشن سازه مد نظر در ایتبس مبتدی95 6 216 2016/12/31 ، 12:02 AM
آخرین ارسال: civil92
  علت تغییر نیروهابعداز طراحی مجدد در فایل 30% بتنی hamidreza lord 1 374 2016/12/17 ، 10:17 PM
آخرین ارسال: civil92
  نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات masud.mollayi 15 7,112 2016/10/16 ، 12:41 PM
آخرین ارسال: vahid_di
  زمان تناوب سازه afshin_ipe 3 270 2016/09/28 ، 11:39 PM
آخرین ارسال: afshin_ipe
  کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه peyman_m1992 267 42,465 2016/08/26 ، 10:07 AM
آخرین ارسال: fry
  پیغام خطای چک کردن مدل سازه hamed_r_b 3 259 2016/08/08 ، 02:36 PM
آخرین ارسال: Civil5
  طراحی دستک در سازه فولادی علی مجیدی 0 385 2016/07/20 ، 06:01 PM
آخرین ارسال: علی مجیدی

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان