با سلام از دوستان گرامی تقاضای چک کردن این فایل ایتبس اسکلت بتونی را دارم.هر کاری می کنم تنش های دیوار برشی در طبقات پایین جواب نمی دهد.واز یک بالاتر رفته وبه 10 رسیده است.
تنش مجاز بتون250
میلگرد ستون های متصل به دیوار20
میلگرد عرضی دیوار16
ضخامت دیوار
با تشکر


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   8story.rar (اندازه: 163.38 KB / تعداد دفعات دریافت: 47)
پاسخ
#2
سلام
ایراد کار شما اینه که برای دیوارهای مختلف نام برابر گذاشتید
باید برای هر مجموعه دیوار و ستون 1 نام گذاشته بشه
در مجموع 4تا دیوار برشی باید 4 تا نام مختلف داشته باشن و دیوار های حائل هم جدا نام گذاری بشن
ضمن اینکه دیوار های حائل باید از نوع shell باشن
و اینکه مقطع دیوار از پایین به بالا باید کاهش داشته باشه تا طرح اقتصادی بشه
پاسخ
#3
با تشکر نسبت به پاسخ شما جناب مهندس حمید فلاح منش با نامگذاری برای مجموعه دیوار به شدت در میزان تنش تاثیر گذار بود وبه کمتراز1رسید.
اما کلا برای بیشتر از نصف دیوارها جواب داد اما برای بقیه هنوز جواب نداد.به نظرم به غیر از افزایش میلگرد ضخامت دیوار هم باید زیاد شود.
4تا دیوار برشی ب 4 تا نام قرار دادم.
پاسخ
#4
دوست عزیز مشکل حل شد.اشکالات زیادی وجود داشت اما اشکال اصلی در موقعیت دیوار برشی بود که من تعداد دیوار برشی را در پلان از4به 2کاهش دادم وان هم در وسط پلان قرار دادم که باعث کاهش تنش به میزان فوق العاده ای گردید.
پاسخ
#5
(1392/5/3 ، 02:14 صبح)ebrahimkazemi51 نوشته است: دوست عزیز مشکل حل شد.اشکالات زیادی وجود داشت اما اشکال اصلی در موقعیت دیوار برشی بود که من تعداد دیوار برشی را در پلان از4به 2کاهش دادم وان هم در وسط پلان قرار دادم که باعث کاهش تنش به میزان فوق العاده ای گردید.

سلام مهندس
من با ایتبس آشنایی عمومی دارم وخیلی به جزئیات کاری آن آشنا نیستم.ممکنه بفرمایید تنش دیوار برشی را چگونه می خوانیم.
پاسخ
#6
برای خواندن میزان ایتبس ساده ترین راه این است که بعد از طراحی دیوار برشی با کلیک راست کردن روی دیوار برشی میزان تنش را اندازه بگیریم از طریق پنجره ای که فعال می شودمقدار ratioکه اگر دیو.ار جواب ندهد قرمز رنگ می شود این عدد
پاسخ
#7
(1392/5/3 ، 04:23 صبح)ebrahimkazemi51 نوشته است: برای خواندن میزان ایتبس ساده ترین راه این است که بعد از طراحی دیوار برشی با کلیک راست کردن روی دیوار برشی میزان تنش را اندازه بگیریم از طریق پنجره ای که فعال می شودمقدار ratioکه اگر دیو.ار جواب ندهد قرمز رنگ می شود این عدد

تشکر مهندس عزیز
من این روش را در مورد مشاهده تنش تیروستون می دانستم ولی روی مقطع دیوار برشی هرچه کلیک راست می کردم پنجره ای باز نمی شددر حالیکه وقتی.روی ستون کناری دیوار برشی کلیک می کردم مطابق شکل عددratio را که در مورد فایل شما در همه مواردزیر 1 هست نشان می داد.لذاکنجکاو شدم بدانم تنش تا 10 که شما می فرمایید کجا می بینید که من نمی بینم .آیا باید کار دیگری انجام دهم؟ج.ن همانطور که گفتم کلیک راست روی مقطع خود دیوار برشی جواب نمی دهد.یا روش دیگری برای مشاهده این تنش هست؟


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#8
شما باید بعد از تحلیل باید کلیک روی آی*** طراحی دیوار برشی آن را فعال کنید بعد از ان است که مشخصات دیوار برشی دیده می شود.
پاسخ
#9
(1392/5/3 ، 12:04 عصر)ebrahimkazemi51 نوشته است: شما باید بعد از تحلیل باید کلیک روی آی*** طراحی دیوار برشی آن را فعال کنید بعد از ان است که مشخصات دیوار برشی دیده می شود.

تشکر مهندس
ممکنه فایل اضلاح شده ایتبسی را هم آپلود کنید(منظور م قایل با یک دیوار برشی در هر قاب).برای امثال بنده جنبه آموزشی ومقایسه ای دارد.
موفق باشید.
پاسخ
#10
سلام این هم فایل ایتبس اصلاح شده ای که شما درخواست کرده بودید.


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   122.blogfa.com.rar (اندازه: 116.64 KB / تعداد دفعات دریافت: 44)
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Wink طراحی دیوار برشی omran.tarbiyat 0 103 1396/8/25 ، 10:18 صبح
آخرین ارسال: omran.tarbiyat
  زمین شیبدار ؛ دیوار حایل crywolf222 1 176 1396/3/28 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: crywolf222
  مشکل تیری که قسمتی از آن با دیوار برشی همپوشانی دارد hajix8867 0 242 1396/1/15 ، 07:10 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  آرماتورگذاری دیوار برشی hajix8867 2 388 1395/11/27 ، 09:03 عصر
آخرین ارسال: hajix8867
  نحوه صحیح پایر کردن دیوار برشی بازشودار hajix8867 1 648 1395/9/27 ، 09:01 عصر
آخرین ارسال: civil92
  درخواست فایل اکسل بارگذاری انواع دیوار و سقف hamidreza lord 1 777 1395/9/27 ، 08:26 عصر
آخرین ارسال: civil92
Sad مشکل اورژانسی صفر شدن نیروزی برشی Vy sasan.ce 0 292 1395/8/12 ، 12:24 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  طراحی دیوار برشی بتنی در section design ebi1060 8 2,742 1395/8/2 ، 01:38 صبح
آخرین ارسال: علی خیرالهی
Sad مشکل نمایش صفر آرماتور (خاموت) برشی تیر و ستون sasan.ce 5 625 1395/7/26 ، 12:51 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  نحوه کنترل تغییر مکان جانبی نسبی طبقات masud.mollayi 15 8,444 1395/7/25 ، 12:41 عصر
آخرین ارسال: vahid_di

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان