کنترل خیز در تیرچه بلوک با میلگرد A3 یا A2
#1
کنترل خیز در تیرچه بلوک با میلگرد A3 یا A2
با سلام
به چه دلیل اگر در سقف تیرچه بلوک از میلگرد A3 بجای میلگردA2 استفاده کنیم علیرغم سخت بودن میلگرد A3 به نسبت میلگرد A2 اما ارتفاع سقف تیر چه بلوک بیشتر از حالتی میشود که از آرماتور A2
استفاده کرده ایم.؟
جدول 2-17-9 حداقل ارتفاع یا ضخامت تیر یا دال یکطرفه
سقف تیرچه بلوک با تکیه گاه ساده L/20
L=600cm
اگر از میلگرد S400 ( A3) استفاده شود:
t=600/20=30cm
اگر از میلگردA2) S300) استفاده شود:
t=600/20(0.4+300/700)=24.85cm
پاسخ