کنترل سازه برای دریفت (5 طبقه فولادی )
#11
بله حق با شناست مهندس عزیز
طبق تبصره بند 2-5-4 آیین نامه 2800 میشه از زمان تتناوب تحلیل استفاده کرد وبا ضریب زلزله جدید....

ولی برای استفاده از ورق تقویتی هم باید 1 سری کنترل ها انجام بشه مخصوصا 1 بندی که خاطرم نیست الان
واگه اشتباه نکنه میگه که مساحت ورق تقویتی نباید از 70 درصد مساحت ورق به علاوه مساحت بال بیشتر باشه
اگر اشتباه نکرده باشم
در اولین فرصت بندش و متن دقیقشو میگم بهتون
پاسخ
#12
حالا یه سوال
من می تونم تو جهت x یک بادبند ضبدری در انتها( قسمت راه پله )کار بذارم ، اما نمی تونم یه زوج بادبند مثل جهت y قرار بدم نظرتون چیه سیستم دوگانه بشه ؟
پاسخ
#13
در صورتی که سیستم نامتقارن باشه سازه دور خودش میپیچه چون سختیه بادبند خیلی زیاده
و نامنظم میشه سازه و باید خروج از مرکزیت هم افزایش پیدا کنه و از 5% بیشتر میشه
و کلی دردسر دیگه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  مشکل مقاطع در پروژه 4 طبقه در etabs mohammadh007 0 288 1399/3/15 ، 01:04 عصر
آخرین ارسال: mohammadh007
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 274 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 150 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 361 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  Etabs 2016 عدم جوابگیری در دریفت naderkazemi47 0 571 1397/9/13 ، 10:38 عصر
آخرین ارسال: naderkazemi47
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 800 1396/9/6 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 1,108 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 714 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 1,289 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 918 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان