کنترل سازه و دریفت در جهت x
#1
با سلام علت زیا بودن ریفت در جهت x چیست؟


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   1.rar (اندازه: 27.38 KB / تعداد دفعات دریافت: 66)
پاسخ
#2
(1392/1/24 ، 08:43 عصر)morgol2008 نوشته است: با سلام علت زیا بودن ریفت در جهت x چیست؟

سلام

دوست عزیز خوب مشخص هستش چرا اینجوری ؟

شما به تعداد قاب هایتون در راستای X و Y نگاه کنید سازه داره مثل یک تیر طره عمل می کنه...؟

راه های مختلفی برای کاهش دریف هستش که دوستان کاملا توضیح داده اند در بخش با این حال سوالی بود بنده در خدمت هستم.

با سپاس
پاسخ
#3
سلام
در صورتی که معماری اجازه بده میتونید ستونهاتونو بچرخونید
تا کمی جابه جایی کاهش پیدا کنه
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست چک کردن ایتبس 2015 سازه بتنی سه طبقه dolatkhah1 1 729 1399/2/14 ، 01:51 صبح
آخرین ارسال: dolatkhah1
  سازه بتنی Sarina.sh 0 552 1399/2/8 ، 01:08 عصر
آخرین ارسال: Sarina.sh
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 817 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  Etabs 2016 عدم جوابگیری در دریفت naderkazemi47 0 884 1397/9/13 ، 10:38 عصر
آخرین ارسال: naderkazemi47
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 1,236 1396/9/6 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 1,723 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 1,316 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 1,453 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  عدم جواب دادن ستون ها در سازه فولادی دیوار برشی Woldo 0 1,312 1395/5/11 ، 11:43 عصر
آخرین ارسال: Woldo
  چک کردن سازه بتنی با سقف شیبدار - راهنمای برای طراحی سقف شیبدار emade2 3 5,319 1395/4/24 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: amirone

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان