امتیاز موضوع:
  • 30 رأی - میانگین امتیازات: 2.53
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
کنترل فایل 25درصد بتنی
#1
با سلام.یه پروژه بتنی دارم که در جهت ایکس سیستم قاب خمشی و در جهت دیگر قاب خمشی به همراه دیوار برشی هست.حالا واسه کنترل فایل 25درصدش فقط کنترل طراحی مقاطع کافیه یا باید دریفت سازه هم در دو جهت کنترل بشه؟.
اخه تو فایل 25درصد بعد از اینکه ضریب سختی دیوار رو کم می کنم دریفت در جهت ایکس که سیستم قاب خمشی داره بالا میره
اگه زود جواب بدید ممنون میشم
پاسخ
#2
سلام

کنترل دریفت سازه در فایل اصلی صورت می گیرد تحت تاثیر 100 درصد بار جانبی ، عموماً در سازه بتنی بعد از آنالیز شدن شدن سازه می توان دریفت سازه را کنترل نمود چون دیگر مقاطع تغییری نمی کنند . حال در صورتی که مقطعی تغییر کرد باید مجدد آنالیز شود چون این مورد در ماتریس سختی تاثیر دارد .

* در فایل 25 درصد نیروی جانبی زلزله فقط کفایت سازه ( ضعیفتر نبودن ، حداقل مقومت قاب خمشی ) را کنترل می نماییم که می شود همان طراحی سازه و یا المانها تحت تاثیر 25 درصد زلزله

پاینده باشید
پاسخ
#3
سلام
منم با نظر مهندس موافقم
کنترل دریفت سازه بر اساس نیروی کل زلزله انجام میشود
در فایل 25 درصد فقط کفایت مقاطع از لحاظ مقاومت باید بررسی شود حال آنکه مقاطعی تغییر کردند باید دریفت سازه در فایل اصلی کنترل شود (هرچند در اکثر موارد با افزایش مقاومت (قوی تر شدن مقطع) دریفت سازه هم کمتر خواهد شد و نیازی به کنترل مجدد دریفت نیست )ا
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  درخواست آموزش محاسبه سنجاقی های میانی ستون بتنی! Nima88 0 227 1399/5/4 ، 08:59 عصر
آخرین ارسال: Nima88
  کمک فوری جهت ترکیبات بارگذاری تحلیل دینامیکی بتنی با آیین نامه کانادا masoudmasoud 15 9,680 1397/3/27 ، 01:55 عصر
آخرین ارسال: محمد میری رامشه
  حداق ابعاد تیر و ستون بتنی mortezaomidi 7 30,793 1396/12/5 ، 09:19 صبح
آخرین ارسال: ebrahim110
  نحوه صحیح کنترل دریفت و شاخص پایداری و ضریب ترک خوردگی حمید فلاح منش 23 24,278 1396/10/9 ، 09:51 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  سئوال در مورد طراحی تیرچه بتنی علی بهنیا 1 748 1396/6/1 ، 10:03 عصر
آخرین ارسال: حمید فلاح منش
  نسبت تنش در ستون های بتنی elyas64 5 1,397 1396/2/11 ، 05:45 عصر
آخرین ارسال: elyas64
  کنترل ضابطه 25% و 50% مهندسین جوان 0 817 1396/1/23 ، 02:03 عصر
آخرین ارسال: مهندسین جوان
  چک ایتبس بتنی شش طبقه که حتی با ستون 60 جواب نمیده Civil5 9 2,304 1395/7/5 ، 12:35 عصر
آخرین ارسال: vhdmzh
  تیر برق های بتنی H شکل saeed9099 0 868 1395/6/24 ، 10:42 صبح
آخرین ارسال: saeed9099
  حداقل ضخامت تیر بتنی Arya68 12 9,909 1395/6/23 ، 01:23 عصر
آخرین ارسال: elmira__p

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان