#11
دوست عزیز اشتباه شما در تعریف بارها می باشد.شما فقط باید بارهای جانبی ( بارهی زلزله ) را باید انتخاب کنید نه ترکیب بارهاتونو.در قسمت Select combo شما فقط بارهای جانبی را انتخاب کنید بعد دوباره کنترل را انجام بدید.دلیل اینکه Vy هم صفر شده اینه که از ترکیب بار استفاده کردید که این خلاف واقعیته.این قسمتو اصلاح کنید مطمئنن مشکلتون حل میشه
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#12
سلام

ممنون رضا جان واقعا که خیلی اقایی داشتم بلانسبت دیوانه می شدم جور در نمیومد.

حالا رضا جان این سلکت کومبو کجاست هر چی گشتم پیدا نکردم منظور شما کدام قسمت هستش که باید فقط بارهای زلزله را بیاورم.

مرسی
پاسخ
#13
مطابق شکل زیر از قسمت مشخص شده بارهای زلزله را انتخاب کنید


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#14
(1391/5/3 ، 01:03 صبح)reza0831 نوشته است: مطابق شکل زیر از قسمت مشخص شده بارهای زلزله را انتخاب کنید

سلام

رضا جان جزء اینکه بگم خیلی اقایی چیزی ندارم ولی داداش باز vy صفر هستش باز همان موضوع برقرار هستش رضا جان فایل پروژه را برات می گذترم یه زحمت بکش واسه ما ببین کجا سوتی دادم پسفردا باید تحویل بدهم هنوز توی کنترل واژگونی موندم.

مرسی داداش

http://www.mediafire.com/?imdg6glzc6swj1w
پاسخ
#15
فایلتونو نگاه کردم.اشتباه خیلی بزگی که داشتید این بود که در قسمت تعریف بارهای استاتیکی شما بارهی زلزله را هردو X تعریف کرده بودید که باید EX در مودیفای در جهت X و Ey در مودیفای در جهت Y تعریف شود.همچنین چون یک جهتتون قاب خمشی و یک جهتتون قاب خمشی با دیوار برشی هستش ضریب زلزله هم در دو جهت متفاوت است.
عکس زیر اشتباهتونو گذاشتم که اصلاح کنید
[تصویر:  7-25-2012%2012-11-22%20PM.jpg]

عکس زیر هم بعد از اصلاح می باشد که هم VX و هم VY دارید
[تصویر:  7-25-2012%2012-16-25%20PM.jpg]
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#16
سلام

رضای عزیز دمت گرم داداش خیلی اقایی حق با شما بود بله اشتباه کردم داداش اینقدر درگیر هستیم حواس که نداریم...

درست شد ممنون از تمام زحماتت رضای عزیز.

فقط یک سوال قرار شد که برش پایه را از طبقه همکف انتخاب کنیم حال مهم نیست از کدام ترکیب بار زلزله باشد در طبقه اول هر کدام را گرقتیم مهم نیست..
در ضمن گاهی اوقات این عدد منفی هستش واسه چیه رضا جان. و همچنین گاهی اوقات mx یا my هم منفی می شود.

با سپاس

پاسخ
#17
انتخبا ترکیب بار مهم است اونم برای Vx و Vy .اگه توجه کنید گفتم که EX برای Vx در ردیف Bottom و بالعکس
دلیل منفی شدن Vx و Vy و یا حتی Mها به خاطر اینست که نیروی زلزله به صورت رفتو برگشتی است و برنامه این را لحاظ میکند که جهت مثبت و منفی را به این خاطر در نتایج می بینید.
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#18
علاوه بر توضیحات دوستان
http://etabs.mycivil.ir/showthread.php?t...99#pid1699
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#19
سلام ببخشید در قسمت بالا که لنگر واژگونی رو حساب کردید برش پایه عدد 147318- بوده که شما علامت اون رو مثبت در نظرگرفتید میخواستم بدونم چرا علامتشو در نظر نگرفتید...؟؟؟؟؟؟
پاسخ
#20
(1392/6/4 ، 04:13 صبح)شیوا نوشته است: سلام ببخشید در قسمت بالا که لنگر واژگونی رو حساب کردید برش پایه عدد 147318- بوده که شما علامت اون رو مثبت در نظرگرفتید میخواستم بدونم چرا علامتشو در نظر نگرفتید...؟؟؟؟؟؟
منفی یا مثبت بودن تاثیری ندارد . همانطور که در پستهای قبلی گفتم ، چون اثر نیروی زلزله به صورت رفت و برگشتی است باید شما بحرانی ترین حالت را در نظر داشته باشید . بحرانی ترین حالت هم زمانی است که شما لنگر حاصل از برش پایه را با لنگر واژگونی روی تراز پایه جمع کنید . در این حالت علامت برش پایه معنی نخواهد داشت .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  کنترل در ایتبس faromi 9 2,336 1396/10/9 ، 09:09 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  نحوه کنترل طبقه نرم ؛ ضعیف در ETABS admin 21 11,667 1396/10/9 ، 09:02 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  ضریب نا معینی در سازه ها مطابق ویرایش چهارم 2800 3508714516 4 985 1396/10/9 ، 07:53 عصر
آخرین ارسال: sabzsaze
  سنگین شدن بیش از حد سازه p_fm2007 6 244 1396/8/19 ، 10:33 عصر
آخرین ارسال: civil92
Tongue مشکل در چک مدل سازه بتنی Atlantis77 2 199 1396/8/18 ، 10:13 عصر
آخرین ارسال: civil92
  دفترچه محاسبات سازه بتنی طبق ویرایش جدید آیین نامه ها kazembvo 19 5,706 1396/7/12 ، 01:26 عصر
آخرین ارسال: peymandarsad
  نحوه طراحی سازه فولادی که هم دارای سقف تیرچه بلوکی و هم دارای سقف کامپوزیت میباشد! sasan.ce 0 156 1396/5/27 ، 06:52 عصر
آخرین ارسال: sasan.ce
  ترکیب سیستم بابر جانبی در ارتفاع سازه hamidreza4822 1 328 1396/3/19 ، 08:01 عصر
آخرین ارسال: hamidreza4822
  کمک در مورد پروژه سازه بتن ارمه peyman_m1992 268 52,524 1395/12/9 ، 02:14 عصر
آخرین ارسال: pari32184
  سوال برای چک کردن سازه در etabs 2016 7mycivil 0 569 1395/11/17 ، 07:04 عصر
آخرین ارسال: 7mycivil

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان