1392/11/8 ، 06:41 عصر
سلام دوستان.ببخشید مشه یه توضیح راجع به این بند ایین نامه بدید.خیلی مهمه برام....ارماتور به کا رفته ینی کدوم؟ارماتور محاسبا یعنی کدوم؟اگه میشه یه مثال بزنید
یه توضیح راجع به این بند ایین نامه بدید لطفا
|
1392/11/8 ، 06:41 عصر
سلام دوستان.ببخشید مشه یه توضیح راجع به این بند ایین نامه بدید.خیلی مهمه برام....ارماتور به کا رفته ینی کدوم؟ارماتور محاسبا یعنی کدوم؟اگه میشه یه مثال بزنید
1392/11/8 ، 06:57 عصر
(آخرین ویرایش در این ارسال: 1392/11/8 ، 07:32 عصر، توسط کیوان بابایی.)
با سلام
نسبت مربوطه در بند مذکور در مبحث نهم مربوطه به مقدار ارماتور طولی ( حداقل مقدار آرماتور ) مربوط به هر یک از دو وجه ( پایین ، بالا ) می باشد ( 0.005 کل سطح مقطع پی ) . حال در صورتی که مقدار آرماتور طولی از 0.33 در هر یک از دو وجه از مقدار آرماتور محاسبه شده ( از برنامه ) بیشتر باشد . مقدار مربوطه را به 0.0015 می توان کاهش داد ( ملاک محاسبه در این حالت 0.0015 سطح مقطع پی می باشد ) . لینک زیر کمک کننده می باشد . http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%D8%A...8%B1%DB%8C پاینده باشید
1392/11/8 ، 07:30 عصر
سلام
فرض کنید پی نواری به عرض 1متر و ارتفاع 60 سانتی متر موجوده.طبق آیین نامه در سفره پایین و بالا باید 0.0025*100*60=15 سانتی متر مربع آرماتور به کار بره حداقل حالا پیو دقیق تحلیل و طراحی کردید وبرای بالا و پایین آرماتور به اندازه 9.5سانتی متر مربع گذارش شده مقدار یک سوم از حداقل کم بشه میشه 10 سانتی متر مربع(0.33*15-15) حالا چون مقدار محاسباتی از 10 هم کمتره میشه همون مقدار 9.5 سانتی متر مربع استفاده بشه و باید چک بشه که از 0.0015 کمتر نباشه 0.0015*100*60=9 سانتی مترمربع پس میشه از 9.5 استفاده کرد. اگر از 9 کمتر بود دیگه ملاک حداقلی میشد 9 سانتی متر مربع
1392/11/8 ، 11:04 عصر
خیلی ممنون دوستان.خب اگه میشه اینم بگید که مثلا پی من عرضش 1.2 متر و ارتفاعش 0.6 متر حالا حداقل ارماتور طولی و عرضیشو چطور حساب میشه.البته اگه زحمتی نیست.ممنون مشم
1392/11/8 ، 11:23 عصر
دوست عزیز کافی اعداد بالارو در 1.2 ضرب کنید دیگه به همین سادگی
1392/11/8 ، 11:25 عصر
راستی همون 0.0018 که واسه حرارتی باید استفاده بشه یعنی 0.0018 واسه بالا و0.0018 واسه پایین؟یا 0018 واسه هردو ؟
1392/11/8 ، 11:27 عصر
اره ممکنه ساده باشه ولی یکم وسواس دارم همش باید 100000درصد مطمعن شم.دیگه ببخشید.
1392/11/9 ، 12:42 صبح
دوستای خوبم واسه ارماتور عرضی پی که ارتفاعش0.6 متر و عرضش 1.2 است ایا اینطوری بدست میاد؟
Asmin=.0018*100**60=10.8 10.8/2=5.4 use 8 f12 برای طول واحد....یعنی هر 20 سانت یه f12تو بالاش یه f12 تو پایینش.....درسته؟
1392/11/9 ، 12:42 صبح
آرماتورهای افت و حرارتی بند 9-17-8-3 مبحث نهم در صورتی که ضخامت پی کمتر از 100 سانتیمتر باشد در یک وجه توزبع می گردد در غیر این باید در هردو وجه آرماتور تعبیه شود .
رجوع شود به بند 9-17-8-5 مبحث نهم |
|
موضوعات مرتبط با این موضوع... | |||||
موضوع | نویسنده | پاسخ | بازدید | آخرین ارسال | |
نظرتون راجع به این سقف چیست ؟ | mehrazsarafraz14 | 3 | 976 |
1395/11/9 ، 10:32 عصر آخرین ارسال: mehrazsarafraz14 |
|
توصیه آئین نامه در سازه های اختلاف سطح | javadashrafi | 1 | 1,388 |
1394/2/11 ، 05:52 عصر آخرین ارسال: فرشاد امن خانی |
|
سوال راجع به تفاوت تیرچه نیازیت وکرمیت | داش مسعود | 6 | 6,633 |
1393/2/17 ، 04:58 عصر آخرین ارسال: ary_niazi |
|
لطفا مهندسین ناظر بخونن | yasermeithamy | 10 | 5,478 |
1392/6/26 ، 11:04 صبح آخرین ارسال: sembazi |