با سلام خدمت دوستان
در پروژه بتن من دریفت EX جواب می دهد در حالی EXN و EXP جواب نمی دهند. بعد بررسی کردم دیدم خروج از مرکزیت کمتر از 5 درصد بعد ساختمان است.
با توجه به این موضوع آیا می توان از این موضوع صرف نظر کرد و چون کمتر از 5 درصد است بگیم در جهت اطمینان خروج از مرکزیت را در نظر گرفته ایم و جواب ندادن دریفت زلزله های با خروج از مرکزیت مشکلی ندارد؟؟؟؟؟؟؟؟
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 12 بار در 4 ارسال
سلام
سازه چه ارتفاعی داره
مقدار دریفت چقدر شده؟
ارسالها: 320
موضوعها: 19
تاریخ عضویت: مهر 1391
اعتبار:
5
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
با تشکر
سازه 10 طبقه و ارتفاع آن 31.3 متر است.
در راستای x قاب خمشی دارم.
EX=0.00406
EXN=0.00437
EXP=0.00422
مقدار مجاز
Driftx≤(0.02 )/(0.7 R)=0.02/(0.7×7)=4.08×10^3=0.00408
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 12 بار در 4 ارسال
سلام
با زمان تناوب تحلیلی این نتایجو گرفتید؟ یا با زمان تناوب تجربی؟
اگر با تجربی هست که حله با زمان تناوب تحلیلی زیر 0.004 میشه حتما
ارسالها: 320
موضوعها: 19
تاریخ عضویت: مهر 1391
اعتبار:
5
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
من زمان تناوب تجربی آیین نامه را 1.25 برابر کردم و استفاده کردم و بعد از مقایسه با زمان تناوب تحلیلی مشاهده کردم تجربی از تحلیلی کمتره و همان تجربی را استفاده کردم.
در چه حد دریفتها قابل اغماضه؟؟
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 12 بار در 4 ارسال
شما با زمان تناوب تحلیلی ضریب زلزله بدست بیارید
برای زمان تناوب تحلیلی سختی ستونها و دیوارها 1 و تیرها 0.5 در نظر گرفته میشه
ارسالها: 320
موضوعها: 19
تاریخ عضویت: مهر 1391
اعتبار:
5
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 0 ارسال
چرا باید با زمان تناوب تحلیلی ، ضریب زلزله را بدست بیارم؟؟؟
ضریب زلزله زمان تناوب تحلیلی چه کاربردی داره؟؟؟
ارسالها: 2,156
موضوعها: 67
تاریخ عضویت: آذر 1391
اعتبار:
60
سپاس ها 3
سپاس شده 12 بار در 4 ارسال
باید نیست مهندس پیشنهاد
تبصره ی بند 2-5 ایین نامه 2800 مطالعه کنید
باین کار ضریب زلزله کمتر شده و شما و دریفت کمتری خواهیم داشت