یه نگاهی به این سازه فولادی بیاندازید!
#1
Rainbow 
با سلام و عرض ادب
این ساختمان هفت سقف رو یه نگاهی بیاندازید ببینید که مشکل کار کجاست؟
1. دو تا از ستون های طبقه اول برای 3تا ipe30 هم جواب نمیدن( با ورق)
2.همه تیر ها سفید نشون داده میشه؟
3.اصولا برای سازه فولادی هفت سقف برای طبقات مختلف چه ستون ها و تیر ها و بادبند هایی پیشنهاد اولیه میکنید؟
خیلی متشکرم
پاسخ
#2
سلام
این تاپیک رو مطالعه کنید
http://www.mycivil.ir/forum/Thread-%DA%8...%9F?page=2
1- ترکیب بار مربوط به سازه خودتون رو اعمال کنید define >load combination
2- به نظر نمیرسه برای چنین سازه ای ضریب زلزله 0.16 بدست بیاد دوباره چک کنید و ضریب زلزله ( C) رو اعمال کنید
3- برای سازه 7 طبقه ستون 3IPE اصلا اقتصادی نیست از مقاطع باکس یا صلیبی استفاده کنید مقطع باکس فکر میکنم کافی باشه
box 30x30x1 , box 25x25x1 , box 30 x30x0.6 و ...
پاسخ
#3
درضمن در اعمال بار خطی دقت کنید بار خطری که داخل تصویر بهتون نشون دادم غیر عادی هست
اصلاح کنید مدلتون رو مجدد آنالیز کنید


فایل‌(های) پیوست شده بندانگشتی (ها)
   
پاسخ
#4
نکته دوم :
در قابهایی که نیروی زلزله وجود دارند نباید از تیر لانه زنبوری ( CPE ) استفاده کنید
پاسخ
#5
مهندسان عزیز من هر کاری میکنم تیر ها طراحی نمیشه؟؟؟
در ضمن ستون ها برای box30*30*1.6 هم جواب نمیدن بعضیا
اگر میشه این فایل را تغییر داده و دوباره آپلود کنید
بی نهایت از توجه شما ممنونم
پاسخ
#6
راستی یادم رفت این سوال ها رو بپرسم
تکیه گاه ها باید گیردار باشند یا مفصلی ؟دقیقا کدوم درجات آزادی باید فعال بشوند؟
بادبند ها و تیر ها که مفصلی اند؟
آیا باد بند در طبقه اول میشه در قسمتی باشه و در طبقات بعدی ادامه پیدا نکنه؟ مثل همون مدلی که گذاشتم؟
پاسخ
#7
دلیلی که تیر ها طراحی نمیشن به این خاطر هست که گاهی وقت ها ایتبز نمیتونه تشخیص بده که چطوری باید طراحی بشه البته یکی از دلایلش اینه فکر میکنم دلایل دیگه ای هم داشته باشه که دوستان توضیح میدن براتون روش رفع این خطا به ترتیب زیر هست
1- تمام اسکلت سازه رو با دکمه All انتخاب کنید
2- از منوی design گذینه overwrite frame design ... رو انتخاب کنید
3- و در نهایت steel fram design رو انتخاب کنید
_________________________________________________________
در مورد ستون هایی هم که فرمودید جواب نمیدن ، من عرض کردم که شما روی تیر هاتون نیروی 1900 kg/m به صورت خطی اعمال کردید این بار معمولا اگر بخواییم سنگین ترین دیوار رو هم در نظر بگیریم بیشتر از 700 kg/m نمیشه ابن رو تغییر بدید مشکل ستون هاتون قطعا درست میشه
درضمن همون طور که بالا توضیح دادم ترکیبات بار رو شما اعمال نکردید
________________________________________________________
_تیر هایی که نیروی زلزله دارند مثل تیر هایی که به بادبند متصل هستند باید از نوع IPE باشند
_در مورد تکیه گاه هم معمولا هر کس یه نظری داره ولی نظر من اینه که در هر صورت به صورت گیردار طراحی بشه چون اکثر مواقع اجرای خوبی صورت نمیگیره و همیشه به صورت گیردار اجرا میشه پس بهتره که گیردار هم طراحی کنید
______________________________
این مراحل رو انجام بدید اگر نشد من فایل رو درست میکنم ولی ترکیبات بار در هر صورت به اهده خودتونه
پاسخ
#8
علاوه بر این هیچ کدوم از ضوابط طراحی رو اعمال نکردید داخل سایت سرچ کنید فایل های آموزشی زیادی هست
پاسخ
#9
با سلام.فایلتون رو با اجازتون اصلاح کردم
(1393/2/1 ، 02:03 عصر)fardinf نوشته است: با سلام و عرض ادب
این ساختمان هفت سقف رو یه نگاهی بیاندازید ببینید که مشکل کار کجاست؟
1. دو تا از ستون های طبقه اول برای 3تا ipe30 هم جواب نمیدن( با ورق)
2.همه تیر ها سفید نشون داده میشه؟
3.اصولا برای سازه فولادی هفت سقف برای طبقات مختلف چه ستون ها و تیر ها و بادبند هایی پیشنهاد اولیه میکنید؟
خیلی متشکرم


فایل‌(های) پیوست شده
.rar   farhoodi-eslah.rar (اندازه: 55.63 KB / تعداد دفعات دریافت: 22)
و چقدر دوست داشتنی هستند
آدمهایی که، شبیه حرفهایشان هستند


پاسخ
#10
(1393/2/12 ، 01:11 صبح)فرزاد احمدی کرهرودی نوشته است: با سلام.فایلتون رو با اجازتون اصلاح کردم
(1393/2/1 ، 02:03 عصر)fardinf نوشته است: با سلام و عرض ادب
این ساختمان هفت سقف رو یه نگاهی بیاندازید ببینید که مشکل کار کجاست؟
1. دو تا از ستون های طبقه اول برای 3تا ipe30 هم جواب نمیدن( با ورق)
2.همه تیر ها سفید نشون داده میشه؟
3.اصولا برای سازه فولادی هفت سقف برای طبقات مختلف چه ستون ها و تیر ها و بادبند هایی پیشنهاد اولیه میکنید؟
خیلی متشکرم

سلام خیلی ممنونم فقط اگر وقت کردین،میشه بگین که چه کارایی انجام دادین؟
لطف کردین
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  چک سازه ۹ طبقه hamdullah 0 171 1398/5/11 ، 06:09 عصر
آخرین ارسال: hamdullah
  سازه بتونی 11 طبقه hamdullah 1 597 1396/9/6 ، 08:08 عصر
آخرین ارسال: civil92
Wink مشکل ستون های قرمز سازه فولای. sasan.ce 4 849 1396/3/14 ، 12:53 صبح
آخرین ارسال: sasan.ce
Star درخواست چک کردن پروژه فولادی 2 طبقه 9.7.4 eng.mousavi 0 560 1396/1/11 ، 11:50 عصر
آخرین ارسال: eng.mousavi
  در خواست چک کردن پروژه lrfd قاب خمشی متوسط فولادی 4 طبقه فولادی در ایتبس2015 یوسف ابراهیم پور 2 1,109 1395/10/6 ، 05:24 عصر
آخرین ارسال: یوسف ابراهیم پور
Wink ارور ایتبس در سازه فولادی civilme 1 744 1395/7/2 ، 12:00 عصر
آخرین ارسال: civilme
  ارایه دو جواب و نسبت جهت کنترل منظمی هندسی در سازه بتنی HOMAN1974 2 871 1395/6/29 ، 09:56 صبح
آخرین ارسال: Civil5
  عدم جواب دادن ستون ها در سازه فولادی دیوار برشی Woldo 0 840 1395/5/11 ، 11:43 عصر
آخرین ارسال: Woldo
  چک کردن سازه بتنی با سقف شیبدار - راهنمای برای طراحی سقف شیبدار emade2 3 4,012 1395/4/24 ، 06:38 عصر
آخرین ارسال: amirone
  چک کردن فایل etabs پروژه فولادی 11 طبقه mohsen6176 7 1,561 1395/4/13 ، 04:22 عصر
آخرین ارسال: mohsen6176

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان