ارسالها: 1,850
موضوعها: 346
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
63
سپاس ها 0
سپاس شده 20 بار در 83 ارسال
این ارور باید فقط ابعادو دست کاری کنی تا بر طرف بشه .
برای جوابگو بودن برش پانج یه راه حل دیگه اینه که مقدار fc را افزایش دهید
ارسالها: 179
موضوعها: 43
تاریخ عضویت: مرد 1391
اعتبار:
9
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 2 ارسال
منظور دقیقتون رو نگرفتم یعنی پی ر و بزرگتر از پلانم اجرا کنم در این صورت اگه زمین همسایه باشه که نمیشه بعد پی که بصورت گسترده اجرا میشه یعنی فیت با پلان حالا ابعاد کجارو باید افزایش یا کاهش بدم ؟
نکونه منظورتون تو نوارهای طراحیه
به نقل از کتاب مهندس مسعود پوربابا:باید نوارهای ستونی و میانی را معرفی کنیم طبق تعریف نوار ستونی نواری از پی که به عرض 1/4 ضلع چشمه در هر طرف می باشد و نوار میانی نواری است که در نوار ستونی احاطه کرده است)
با این حسابی که شما گفتید و من فهمیدم باید نواری میانی رو به جای 1/4 بگیریم 1/3 درسته؟
ارسالها: 1,850
موضوعها: 346
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
63
سپاس ها 0
سپاس شده 20 بار در 83 ارسال
اگه پی شما گسترده است پس چاره ای جز بالا بردن fc ندارید . نوارها طراحی در محاسبه برش پانج دخالتی ندارند و فقط برای طراحی آرماتورها در برنامه به کار گرفته می شود .
ارسالها: 179
موضوعها: 43
تاریخ عضویت: مرد 1391
اعتبار:
9
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 2 ارسال
نظورم ارور اپلفیت (بلند شدن ستون فلزی ) یعنی با بالا بردن FC هم مشکل ارور اپلفیت حل میشه هم مشکل پانچ ؟
و اینکه بخوام مقدار FC رو افزایش بدم باید چند بگیرم FC=2100000 کیلوگرم بر سانتی متره ایا میتونم 2200000 بگیرم یا نه یه اصول دیگه داره و مقدارشو باید یه چیزه بالاتر بدم
ارسالها: 6,654
موضوعها: 3,871
تاریخ عضویت: فرو 1391
اعتبار:
216
سپاس ها 37
سپاس شده 480 بار در 917 ارسال
fc مقاومت بتن هست و میتونید اون رو بیشتر هم بگیرید و مشکلی نداره
به نظر من مشکل آپلیفت با این چیزا حل نشه (البته اگه نیروی آپلیفت زیاد باشه)
آپلیفت: به تمایل ستون برای بلند شدن از پی میگن و معمولا زمانی رخ میده که ستون مورد نظر نیروی زیادی به سمت بالا میگیره که معمولا این نیرو از طرفف بادبند های متصل به ستون هست
ارسالها: 179
موضوعها: 43
تاریخ عضویت: مرد 1391
اعتبار:
9
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 2 ارسال
تشکر
من نه بادبند دارم نه دیوار برشی
ایا راه حلی نداره؟
ارسالها: 1,850
موضوعها: 346
تاریخ عضویت: تير 1391
اعتبار:
63
سپاس ها 0
سپاس شده 20 بار در 83 ارسال
شما ضخامت و fc را چند در نظر گرفتید ؟
ارسالها: 179
موضوعها: 43
تاریخ عضویت: مرد 1391
اعتبار:
9
سپاس ها 0
سپاس شده 0 بار در 2 ارسال
fc=2100000kg/m2
ضخامت هم 0.7گرفتم
....