#1
سلام دوستان خسته نباشید دوتا پی داشتم یکیش بتونی بود یکی ف.لادی
بتونی رو طراحی کردم
1-تو پی بتونی تو کنترل برش پانچ اعداد گوشه از یک بیشتر امده تو بعضی سایت ها خوندم نوشتن باید ارتفاع پی رو افزایش داد از کجا افزایشش میدن ؟(پی رو گسترده اجرا کردم)


2-سوال دیگم اینه که تو طراحی پی فولادی چه چه بصورت گسترده یا چه به صورت منفرد باشه تو هردو حالت ارور زیر رو میده مشکل از کجاست ؟

[تصویر:  96b35cc35e71.png]

[تصویر:  c58f7abf0b0c.png]

پاسخ
#2
-تو پی بتونی تو کنترل برش پانچ اعداد گوشه از یک بیشتر امده تو بعضی سایت ها خوندم نوشتن باید ارتفاع پی رو افزایش داد از کجا افزایشش میدن ؟(پی رو گسترده اجرا کردم)

برنامه ی سیف برچ پانچ رو برای ستونهای گوشه اشتباه حساب میکنه و باید این ستونها رو به صورت دستی حساب کنید
برای افزایش ارتفاع پی هم بعد از انتخاب کردن پی مراحل زیر رو برو

[تصویر:  miijuoy9jlkrn5qpokt8.gif]

[تصویر:  ek4h0y3hjkbqqbb15r.gif]


2-سوال دیگم اینه که تو طراحی پی فولادی چه چه بصورت گسترده یا چه به صورت منفرد باشه تو هردو حالت ارور زیر رو میده مشکل از کجاست ؟

ارور آپلیفت دارده(بلند شدن ستون فلزی) و این ارور بیشتر توی سازه های فلزی رخ میده بازم باید چک کنی ببینی چا این مشکل رخ داده
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#3
این ارور باید فقط ابعادو دست کاری کنی تا بر طرف بشه .
برای جوابگو بودن برش پانج یه راه حل دیگه اینه که مقدار fc را افزایش دهید
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#4
منظور دقیقتون رو نگرفتم یعنی پی ر و بزرگتر از پلانم اجرا کنم در این صورت اگه زمین همسایه باشه که نمیشه بعد پی که بصورت گسترده اجرا میشه یعنی فیت با پلان حالا ابعاد کجارو باید افزایش یا کاهش بدم ؟

ن***ه منظورتون تو نوارهای طراحیه
به نقل از کتاب مهندس مسعود پوربابا:باید نوارهای ستونی و میانی را معرفی کنیم طبق تعریف نوار ستونی نواری از پی که به عرض 1/4 ضلع چشمه در هر طرف می باشد و نوار میانی نواری است که در نوار ستونی احاطه کرده است)
با این حسابی که شما گفتید و من فهمیدم باید نواری میانی رو به جای 1/4 بگیریم 1/3 درسته؟
پاسخ
#5
اگه پی شما گسترده است پس چاره ای جز بالا بردن fc ندارید . نوارها طراحی در محاسبه برش پانج دخالتی ندارند و فقط برای طراحی آرماتورها در برنامه به کار گرفته می شود .
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#6
نظورم ارور اپلفیت (بلند شدن ستون فلزی ) یعنی با بالا بردن FC هم مشکل ارور اپلفیت حل میشه هم مشکل پانچ ؟


و اینکه بخوام مقدار FC رو افزایش بدم باید چند بگیرم FC=2100000 کیلوگرم بر سانتی متره ایا میتونم 2200000 بگیرم یا نه یه اصول دیگه داره و مقدارشو باید یه چیزه بالاتر بدم
پاسخ
#7
fc مقاومت بتن هست و میتونید اون رو بیشتر هم بگیرید و مشکلی نداره
به نظر من مشکل آپلیفت با این چیزا حل نشه (البته اگه نیروی آپلیفت زیاد باشه)
آپلیفت: به تمایل ستون برای بلند شدن از پی میگن و معمولا زمانی رخ میده که ستون مورد نظر نیروی زیادی به سمت بالا میگیره که معمولا این نیرو از طرفف بادبند های متصل به ستون هست
فروش مجموعه نرم افزار های مهندسی عمران+ فیلمهای آموزش عمرانی + آرشیو کل سایت https://goo.gl/80OzPv
آموزش طراحی سالن های صنعتی(سوله) با برنامه ی SAP&ETABS و طراحی پی در (Safe) https://goo.gl/20kasW
فیلم آموزش طراحی یک ساختمان فلزی از اول تا آخر در ایتبس و طراحی پی در سیف(Etabs&Safe) https://goo.gl/TlWlvw
دانلود 35 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد دو بعدی 2012 توسط استاد آریانی (400دقیقه) https://goo.gl/NRuR94
دانلود 40 قسمت فیلم فارسی آموزش اتوکد 2012 سه بعدی توسط استاد آریانی (7ساعت) https://goo.gl/GsLsyv
پاسخ
#8
تشکر
من نه بادبند دارم نه دیوار برشی
ایا راه حلی نداره؟
پاسخ
#9
شما ضخامت و fc را چند در نظر گرفتید ؟
پرسش و پاسخ در زمینه طراحی سازه های فولادی و بتنی در کانال تلگرام زیر
https://telegram.me/costbook
پاسخ
#10
fc=2100000kg/m2

ضخامت هم 0.7گرفتم

....
پاسخ


موضوعات مرتبط با این موضوع...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بيرون انداختن از برنامه safe مهرداد عظيمي كهن 1 87 1395/12/10 ، 07:38 عصر
آخرین ارسال: civil92
  طراحی نوار ها در safe m.xatooni 1 288 1395/9/27 ، 01:19 عصر
آخرین ارسال: civil92
  تاثیر دیوار برشی در Safe afshin_ipe 1 283 1395/7/16 ، 12:57 عصر
آخرین ارسال: کیوان بابایی
  راهنمایی درباره مقدار ارماتور توسط برنامه safe 12 hamid1002 2 327 1395/7/3 ، 01:52 عصر
آخرین ارسال: hamid1002
  فوری - ترکیبات بارگذاری برای کنترل UPLIFT و کنترل تنش خاک پی علی بهنیا 5 2,945 1395/6/26 ، 08:13 صبح
آخرین ارسال: hamid1002
  معنی این اعداد در safe چیست ؟ afshin_ipe 4 488 1395/4/19 ، 02:38 عصر
آخرین ارسال: afshin_ipe
  لیستوفر گرفتن با منوی detailing برنامه safe One 1 506 1395/4/17 ، 07:30 عصر
آخرین ارسال: One
  سوال در مورد safe . مهم (اعمال تغییرات etabs( One 0 234 1395/4/13 ، 08:54 عصر
آخرین ارسال: One
  ترسیم پلان فونداسیون در اتوکد و انتقال به safe masoudmasoud 6 4,753 1395/4/6 ، 11:30 صبح
آخرین ارسال: mohammadee65
  آیا امکان استفاده از نتایج تحلیل طیفی در Safe 14 وجود دارد؟ HOMAN1974 4 482 1395/2/12 ، 06:16 عصر
آخرین ارسال: HOMAN1974

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان